Три месяца назад делал ремонт в санузле и на кухне, менял проводку, заводил в квартиру от общего щитка щиток в квартиру. Имею четыре отдельных линии ( свет, группа розеток санузел, группа розеток кухня и электроплита ). Начинка щитка видна из фото ( см. рис 1). Сегодня поимел следующую проблему - пропало питание везде, кроме розетки плиты ( почему на плите осталось понятно ); вскрыл щиток и что же видно - оплавившаяся изоляция на проводе идущего от УЗО ( рис. 2), ни один из автоматов не сработал, УЗО тоже. Не понятно в чём причина возникшей проблемы ?
Помогите разобраться. Спасибо.
gensek написал :
Три месяца назад делал ремонт в санузле и на кухне, менял проводку, заводил в квартиру от общего щитка щиток в квартиру. Имею четыре отдельных линии ( свет, группа розеток санузел, группа розеток кухня и электроплита ). Начинка щитка видна из фото ( см. рис 1). Сегодня поимел следующую проблему - пропало питание везде, кроме розетки плиты ( почему на плите осталось понятно ); вскрыл щиток и что же видно - оплавившаяся изоляция на проводе идущего от УЗО ( рис. 2), ни один из автоматов не сработал, УЗО тоже. Не понятно в чём причина возникшей проблемы ?
Помогите разобраться. Спасибо.
Да, здесь фото не помешало бы. Быстрее всего, перегрозок не было - потому и защита не сработала. Был плохой контакт.
Заизолируйте как следует обгоревшую изоляцию, а подключаемый кончик как-следует зачистите и подключите по-новой. Сделайте профилактическую протяжку на всех соединениях.
Спасибо !
Я тут вот что ещё обнаружил... На автоматы подается ноль, а фазы собираются на рейку...
обычно делается наоборот по-моему. Похоже электрик что-то напутал...Насколько это критично ?
gensek написал :
Спасибо !
Я тут вот что ещё обнаружил... На автоматы подается ноль, а фазы собираются на рейку...
обычно делается наоборот по-моему. Похоже электрик что-то напутал...Насколько это критично ?
gensek написал :
Большое спасибо за ответы, но не могли бы Вы пояснить
почему убьёт то ?
Потому что неопытные электрики часто нарушают правила. Снимают напряжение (скажем, с розетки) автоматическим выключателем, что допустимо, а дальше "забывают" проверить отсутствие напряжения непосредственно на токоведущих частях, на которых производится работа (то есть собственно в розетке). В результате - удар током с непредсказуемым исходом. Удачи.
Спасибо.
Т. е. разрыв автоматом ноля даёт только защиту от короткого замыкания в самой разетке, так ?
А возможности автоматом снять с розетки напряжение нет ?
gensek написал :
Спасибо.
Т. е. разрыв автоматом ноля даёт только защиту от короткого замыкания в самой разетке, так ?
А возможности автоматом снять с розетки напряжение нет ?
Советуете полюса поменять местами ?
Вообще-то в переменном токе нет полюсов, а потому вам надо изменить схему на входе автоматов, а вернее на выходе УЗО - поменять местами фазу и ноль. Не забудьте выключить УЗО предварительно.
Не за что. За тем мы, слесари-сантехники, на Землю посланы - людЯм помогать...
gensek написал :
Т. е. разрыв автоматом ноля даёт только защиту от короткого замыкания в самой разетке, так ?
Не совсем. Еще от длительной токовой перегрузки сверх номинала автомата.
gensek написал :
А возможности автоматом снять с розетки напряжение нет ?
Да.
gensek написал :
Советуете полюса поменять местами ?
Советую:
Начинать учить русский язык. Пригодится. Тем более, что на нем разговаривал Ленин. Не то, чтобы сильно обидеть хотел (сам далеко не Пушкин), но очень неприятно читать столь неряшливый текст.
Вызвать электрика для переделки щита (на вводе нужно поменять фазу и ноль местами).