....тестированные 1000в + калоши + защитная маска на лицо + второй человек рядом (прошедший курсы реанимации) И главное - у владельца перчаток опыт и группа допуска....
Подключал таким способом ввод в деревне - под напряжением. Но без нагрузки.
Правда, у Вас будет шунт в виде старого ответвления, да и напряжение на PEN обычно умеренное. Но я бы на всякий случай отключил бы все квартиры на этаже.
Перчатки есть? Опыт?
Так делать не надо - опасно (это в качестве заклинания).
ВТБ! написал :
Вы хотите прикрутить к щиту конструкцию вроде ? Подключить к ней жёлто-зелёный с синей разметкой концов (или синий с жёлто-зелёной ) а с другой стороны прокалывающий зажим
вроде того. А что оставить как есть и временами подтягивать?
ВТБ! написал :
и сорвать головку винта под нагрузкой?
Именно такие преимущества этого зажима и описаны в указанной мной ссылке.
ВТБ! написал :
Не боитесь?
Если б не сомневался, то уж давно б сделал.
Это ведь только у некоторых домофонЬщиков нет сомнений в собственной электроквалификации и они смело накручивают медный провод на алюмин стояк (реальная история).
Сколько проводов в стояке? Четыре?
Вы хотите прикрутить к щиту конструкцию вроде ?
Подключить к ней жёлто-зелёный с синей разметкой концов (или синий с жёлто-зелёной ) а с другой стороны прокалывающий зажим и сорвать головку винта под нагрузкой?
ВТБ! написал :
Для каких целей Вы собираетесь использовать прокалывающие зажимы?
У меня подсоединение РЕ к магистрали сделано через щит - ноль зачищен и прикручен скобой к корпусу щита, а на щите приварены те мет. скобы, что на фото выше, проводов между этими точками нет, весь ток через щит. Откручивается он, зараза. Вот недели две назад свет мигал, вышел посмотрел, дак даже при солн.свете дуга между магистралью и щитом была видна! Я уж не говорю что сечение этой магистрали меньше чем у фаз. Кабели люминь, сечение наверное 60-80квмм.
Поэтому хочу подцепить к этому магистр. нулю медяху где-нить 10квмм и на щит, на шину РЕ, опять таки под винт с гровером. Но с орехом туда не влезть - как там ЧЕТЫРЕ винта завинтить, а сначала собрать всю эту конструкцию, чтоб не рассыпалась, не представляю - там и одну руку с трудом просунешь. Электрики отбрыкиваются, не охота возиться. А меня перспектива отгоревшего нуля, при трех разных фазах в соседних квартирах, не очень радует, вот и рассматриваю разные варианты.
ВТБ! написал :
А почему Вас в равной степени не интересует L?
При ухудшении контакта L или N Вы это заметите, а вот Pe можно и проглядеть.
Насчет РЕ согласен, надо проверять. А провода L на щите ведь идут без колодок - со счетчика на автоматы и на ввод, а вот N со счетчика на разветвитель, причем пока ввод в квартиру старый алюмин., а на щите медь 6кв.мм, даже скрутку не сделать.
Вот и купил я три разные шинки нуля (кстати латунные, как с ними алюмин?), закрутил эти винтики прижав ту шестерку (отрезок для кспирименту) и только в одной мне удалось закрепить провод так чтоб от легкого покачивания (провода) винт не раскручивался и это на столе, а не в щите. Хуже всего в колодке с винтами большего диаметра. Вот я и подумал: поставлю я их, придет электрик в соседние квартиры, полазит там , заденет провода (они ведь очень жесткие) и контакту раб. нуля капец. А закрепленный под винт с гровером провод только погнется, если еще погнется.
Извиняюсь не дописал одну букву - N, конечно же "шины PE и N", причем больше интересует именно N, которая как раз всегда нагружена и по проводу от счетчика могут течь те самые 32А. 2ВТБ! В каталоге из рисунка 4200 не понял - там есть гроверы или подпружинивание? 4201 по-моему просто винтики. Или Вы как раз про 4214 и 4215?
Кстати о РЕ - вот моя шина на щите (дому 30лет).
ВТБ! написал :
Часто ты в бытовых щитках видел Pe-шины под шайбу?
Вопрос стоит "что лучше". Доступность такого решения - другой вопрос. Разумеется, в пластиковых боксах таких шин не делают. А вот в металлических - бывает.
Для каких целей Вы собираетесь использовать прокалывающие зажимы? Они дороже, всё-таки. Но если бюджет позволяет...
Нужна надежность
К примеру,
Но соединения на шине PE в быту не нагружены, а при наличии УЗО вероятность нагрева этих контактов приближается к нулю. В сухом помещении проблем быть не должно.
Про Ваго с розетками и сравнение пружинных и винтовых соединений я почитал в соседней ветке . Там так никто никого и не убедил, что лучше толстый винт или тонкая пружинка.
Но в случае щита все ставят (ну почти все) винтовые шины РЕ. Хочется понять - провод колечком под винтом М5 с шайбой и с гровером на общей стальной шине чем-то хуже чем шина РЕ где прижим провода кончиком винта без к.л. подпружинивания гровером или еще чем-то? Скорость работы мне НЕ нужна. Нужна надежность. Ток до 32А.
Или опять Ваго? Или выбрать что-то из этого там есть и пружинные.
И еще про соединения: этим кто-нибудь пользовался ,обещают что удобнее и лучше орехов .