bugor2008 написал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,сильно ли критично, если с противоположной от петель стороны плитка выступает не на 7.5 см,а на 8.5 см или нужно переделать? Спасибо!
bugor2008, приветствуем!
Не критично – переделывать не придется.
Однако считаем важным еще раз обозначить, что со стороны петли облицовочный материал может выступать не более 50-70 мм.
moonrise написал: Практика, наверное я все-таки тугодум. Не понимаю, что в первом случае мешает установить распашной люк? Петлями со стороны наружнего угла. Не могли бы более развернуто рассказать?
moonrise, я думаю, ввиду того что у вас на внешнем углу сдвоенный профиль и плитку будете пилить под 45, свес плитки у вас будет слишком большой для открывания даже под 90 градусов (если профиль пп 27*28+ гкл +плитка с клеем 1,5 см, а еще дверца люка меньше размера рамы на 2,5 см). Далее, при нажатии вам необходимо 1-2 мм на прожатие нажимного замка. А у вас при запиле на углу плитка соприкасается плотно.
Я, в вашем варианте, располагал профиль таким образом, чтобы рама люка входила в него (максимально близко к углу). И даже в этом случае открывание на грани по свесам. Так же можно не пользоваться нажимным замком и открывать присоской.
В вашем случае расположить петли во внутренний угол было бы надежнее. При открывании скалывать на углу не будет, но проявить осторожность стоит.
Посредством личных сообщений к нам обратился пользователь с вопросом о том, возможна ли установка люка во всю ширину стены, при этом на одной из сторон стена будет облицована 3D плиткой.
Поделимся нашими рекомендациями и с другими пользователями, которым, возможно, придется столкнуться с решением такой задачи:
Ширина люка должна быть меньше ширины стены;
Слева и справа от люка с облицованной плиткой дверцей должны быть отступы.
Если этого не сделать, возникнут следующие проблемы:
Фактурная 3D плитка/плитка с выступающим рисунком не позволит открыть дверцу люка.
Либо, если дверцу всё-таки открыть удастся, то сколов не избежать.
Представим несколько примеров установки люка во всю стену, что в первую очередь актуально для обратившегося к нам пользователя, поскольку в ЛС нельзя прикреплять изображения.
А можно сделать такой люк, чтоб он открывался вверх, а не в бок? И фиксировался так штангой, как капот машины, или газолифтом.
Люк планируется большой - метр шириной, высотой тоже около метра. Сверху будет зеркало.
Конструкторское решение ревизионных люков под плитку не позволяет располагать их петлей в вверх – это не безопасно. Настоятельно не рекомендуем так делать!
Скажите, пожалуйста, чем обусловлен ваш выбор такого нестандартного ревизионного решения?
Конструкторское решение ревизионных люков под плитку не позволяет располагать их петлей в вверх – это не безопасно. Настоятельно не рекомендуем так делать!
Скажите, пожалуйста, чем обусловлен ваш выбор такого нестандартного ревизионного решения?
Практика, Есть место в нише над раковиной, которое сверху идеально закрывается зеркалом. Хочу использовать это место для сантехшкафа с водонагревателем (спрятать их за зеркалом), и ищу вариант как это реализовать: заказать ящик с зеркалом у мебельщика или использовать готовое решение с люком. Но, может быть, я его себе неправильно представил Вживую еще не видел, в руках не вертел.
Разбивать зеркало пополам на две створки не хотелось бы с эстетической точки зрения.
Со своей стороны в данном случае можем предложить люк размером 100 x 100 см с одной распашной дверцей. Дверца может открываться как влево, так и вправо (на выбор) – в зависимости от размещения петли.
У нашей компании радостное событие: ППК «Практика» стала лауреатом премии «Компания №1» в звании «Надежный поставщик продукции и услуг».
Коротко о премии: «КОМПАНИЯ №1» учреждена в 2010 году и проводится Фондом поддержки предпринимательских инициатив при поддержке депутатов Государственной Думы РФ, руководителей федеральных и региональных министерств и ведомств.
Ежегодно организационный комитет национальной премии «Компания №1» присуждает компаниям не только почётные звания, но и включает лауреатов в Федеральный Реестр Надежных компаний, сформированный для органов государственной и муниципальной власти и потребительского сектора России.
**Практика [написал]>Со стороны замков необходим вынос дверцы за кромку рамы на 3 мм – это необходимо для прожатия замка. Сверху и снизу вынос дверцы должен быть симметричный.
Похоже как раз мой случай! Только у меня вроде бы симметрично сверху и снизу. Практика, т.е. это нормально, что плоскость двери со стороны петли выступает за плоскость рамы на 2-3 мм, в то время как с обратной стороны она в плоскости рамы?
Если это нормально, то я правильно понимаю, что в любом случае люк нужно устанавливать таким образом, чтобы плоскость дверцы была в плоскости перегородки, в которую устанавливается люк?
Практика, если можно ещё вопрос.
Люк ЕвроФОРМАТ-Р АТР 40-30. Обратил внимание что дверца расположена неравномерно относительно проёма. См. фото.
Это как-то лечится регулировками? Если нет, то это можно вылечить ровной укладкой плитки (относительно стены). Но хотелось бы понимать что это - брак, неровная дверь или пока не отрегулированная дверь? Если оставить так и ровно уложить плитку не создаст ли это дополнительной нагрузки на петлю?
Заранее спасибо!
Ledokol написал:
это нормально, что плоскость двери со стороны петли выступает за плоскость рамы на 2-3 мм, в то время как с обратной стороны она в плоскости рамы?
Да.
Ledokol написал:
Если это нормально, то я правильно понимаю, что в любом случае люк нужно устанавливать таким образом, чтобы плоскость дверцы была в плоскости перегородки, в которую устанавливается люк?
Все именно так.
Ledokol написал:
Это как-то лечится регулировками? Если нет, то это можно вылечить ровной укладкой плитки (относительно стены). Но хотелось бы понимать что это - брак, неровная дверь или пока не отрегулированная дверь? Если оставить так и ровно уложить плитку не создаст ли это дополнительной нагрузки на петлю?
Это не брак - дверца попросту не отрегулирована. В комплект к каждой нашей продукции должна идти инструкция по установке, ваше приобретении не было исключением?
Если вы будете действовать согласно стандартным рекомендациям, то проблем возникнуть не должно - на фотографиях брака не видим.
Комплектующие отдельно не продаем, предоставляем только в качестве замены неисправных деталей люков нашего производства.
Изготовление люков нестандартных размеров занимает 7-10 дней. Срок доставки люка в ваш регион необходимо уточнять у транспортных компаний: Деловые линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция.
Завершаем серию испытаний тестированием напольного люка Портал:
Для определения нагрузки, приводящей к деформации напольного люка, в испытательном центре было проведено тестирование с использованием гидравлического пресса: постепенно нагрузка на дверцу люка увеличивалась, прогиб положения крышки фиксировался относительно горизонтали.
Результат: напольный люк Портал способен выдерживать нагрузку в 1 000 кг без деформаций.
Подскажите . есть ли решение для :
Стена шириной 1000мм.
Плитка форматом 1000(Ш)х330(В)мм. Вес плитки - 9Кг.
Задача- сделать скрытый люк без подрезки плитки , т.к. люк расположен на лицевой стене.
Высота лючка должна быть 1200-1300мм.
Есть ли решения для данной задачи?
Спасибо!
Korvinb, что будет с люком при таких нагрузках сложно сказать.
У Атланта нет регулировки по ширине – только по высоте. Дверца быстро провиснет по диагонали, а откорректировать зазоры не будет возможности.
Изготовить люк 800 х 1200 мм можем – данный размер в регламенте, но не рекомендуем его к установке. Соответственно, гарантийные обязательства под формат приведенной вами плитки снимаются, так как рекомендуемая нагрузка на дверцу с учетом плиточного клея составляет 33 кг, а вес самой плитки без клея равен 36 кг – с тонким слоем клея будет около 40 кг. Дверца люка точно будет перегружена, возможна затруднительная работа петлевого механизма.
Практика,
Проверил вес плитки - 6Кг.
Соответсвенно , с клеем - 7Кг.
Итого, нагрузку на люк 800х1200-28Кг.
Т.е. запас по максимальному весу - 5Кг.
С учетом данного возможна установка 4 плиток 1000х310 на люк 800х1200мм?
Практика, здравствуйте!
В душевой есть ниша, которую хочется закрыть и сделать шкаф.
Плитка планируется гладкая матовая шириной 38 см, высотой 25, будет уложена в три вертикальных ряда.
Можно ли тут использовать Ваши люки?
Как я понял из разных постов, расположение люка впритык к углу не приветствуется. Но вроде если петля будет слева, то на первый взгляд все должно открываться закрываться...
Прошу помочь советом...
P.S. В Вашем альбоме нашел картинку почти про наш случай!
Korvinb, вынос плитки с двери с противоположенной стороны от петлевого механизма должен быть не более 7,5 см. Крайний случай – до 10 см, но здесь мы уже не можем нести ответственность за последствия.
В вашем случае плитка 1 000 мм, дверца на люке шириной 800 мм будет 740 мм, остается 260 мм плитки. Выступ со стороны петлевого механизма 50 мм, с противоположенной стороны остается 210 мм – при пользовании люком вы просто поломаете плитку. Нельзя будет избежать и перекоса дверцы, поправить который будет невозможно.
Повторимся: со временем люк провиснет по диагонали, регулировок по ширине у Оптима Атлант нет. Как вы планируете выходить из ситуации?
Если планируется люк на весь проем по ширине, то рекомендуем монтировать люк, расположив петлевой механизм справа (распахивание от внутреннего угла). Для одной плитки подойдет ЕвроФОРМАТ АТР 40 х 70 см.
Если планируется люк во весь проем (вторая плитка по ширине - дорезка слева 270 мм), то подойдет ЕвроФОРМАТ ЕТР 60 х 70 см с прилеганием к правой стене петлевым механизмом.