Комплектующие отдельно не продаем, предоставляем только в качестве замены неисправных деталей люков нашего производства.
Изготовление люков нестандартных размеров занимает 7-10 дней. Срок доставки люка в ваш регион необходимо уточнять у транспортных компаний: Деловые линии, ПЭК, ЖелДорЭкспедиция.
Ledokol написал:
это нормально, что плоскость двери со стороны петли выступает за плоскость рамы на 2-3 мм, в то время как с обратной стороны она в плоскости рамы?
Да.
Ledokol написал:
Если это нормально, то я правильно понимаю, что в любом случае люк нужно устанавливать таким образом, чтобы плоскость дверцы была в плоскости перегородки, в которую устанавливается люк?
Все именно так.
Ledokol написал:
Это как-то лечится регулировками? Если нет, то это можно вылечить ровной укладкой плитки (относительно стены). Но хотелось бы понимать что это - брак, неровная дверь или пока не отрегулированная дверь? Если оставить так и ровно уложить плитку не создаст ли это дополнительной нагрузки на петлю?
Это не брак - дверца попросту не отрегулирована. В комплект к каждой нашей продукции должна идти инструкция по установке, ваше приобретении не было исключением?
Если вы будете действовать согласно стандартным рекомендациям, то проблем возникнуть не должно - на фотографиях брака не видим.
Практика, если можно ещё вопрос.
Люк ЕвроФОРМАТ-Р АТР 40-30. Обратил внимание что дверца расположена неравномерно относительно проёма. См. фото.
Это как-то лечится регулировками? Если нет, то это можно вылечить ровной укладкой плитки (относительно стены). Но хотелось бы понимать что это - брак, неровная дверь или пока не отрегулированная дверь? Если оставить так и ровно уложить плитку не создаст ли это дополнительной нагрузки на петлю?
Заранее спасибо!
**Практика [написал]>Со стороны замков необходим вынос дверцы за кромку рамы на 3 мм – это необходимо для прожатия замка. Сверху и снизу вынос дверцы должен быть симметричный.
Похоже как раз мой случай! Только у меня вроде бы симметрично сверху и снизу. Практика, т.е. это нормально, что плоскость двери со стороны петли выступает за плоскость рамы на 2-3 мм, в то время как с обратной стороны она в плоскости рамы?
Если это нормально, то я правильно понимаю, что в любом случае люк нужно устанавливать таким образом, чтобы плоскость дверцы была в плоскости перегородки, в которую устанавливается люк?
У нашей компании радостное событие: ППК «Практика» стала лауреатом премии «Компания №1» в звании «Надежный поставщик продукции и услуг».
Коротко о премии: «КОМПАНИЯ №1» учреждена в 2010 году и проводится Фондом поддержки предпринимательских инициатив при поддержке депутатов Государственной Думы РФ, руководителей федеральных и региональных министерств и ведомств.
Ежегодно организационный комитет национальной премии «Компания №1» присуждает компаниям не только почётные звания, но и включает лауреатов в Федеральный Реестр Надежных компаний, сформированный для органов государственной и муниципальной власти и потребительского сектора России.
Со своей стороны в данном случае можем предложить люк размером 100 x 100 см с одной распашной дверцей. Дверца может открываться как влево, так и вправо (на выбор) – в зависимости от размещения петли.
Конструкторское решение ревизионных люков под плитку не позволяет располагать их петлей в вверх – это не безопасно. Настоятельно не рекомендуем так делать!
Скажите, пожалуйста, чем обусловлен ваш выбор такого нестандартного ревизионного решения?
Практика, Есть место в нише над раковиной, которое сверху идеально закрывается зеркалом. Хочу использовать это место для сантехшкафа с водонагревателем (спрятать их за зеркалом), и ищу вариант как это реализовать: заказать ящик с зеркалом у мебельщика или использовать готовое решение с люком. Но, может быть, я его себе неправильно представил Вживую еще не видел, в руках не вертел.
Разбивать зеркало пополам на две створки не хотелось бы с эстетической точки зрения.
Конструкторское решение ревизионных люков под плитку не позволяет располагать их петлей в вверх – это не безопасно. Настоятельно не рекомендуем так делать!
Скажите, пожалуйста, чем обусловлен ваш выбор такого нестандартного ревизионного решения?
А можно сделать такой люк, чтоб он открывался вверх, а не в бок? И фиксировался так штангой, как капот машины, или газолифтом.
Люк планируется большой - метр шириной, высотой тоже около метра. Сверху будет зеркало.
Посредством личных сообщений к нам обратился пользователь с вопросом о том, возможна ли установка люка во всю ширину стены, при этом на одной из сторон стена будет облицована 3D плиткой.
Поделимся нашими рекомендациями и с другими пользователями, которым, возможно, придется столкнуться с решением такой задачи:
Ширина люка должна быть меньше ширины стены;
Слева и справа от люка с облицованной плиткой дверцей должны быть отступы.
Если этого не сделать, возникнут следующие проблемы:
Фактурная 3D плитка/плитка с выступающим рисунком не позволит открыть дверцу люка.
Либо, если дверцу всё-таки открыть удастся, то сколов не избежать.
Представим несколько примеров установки люка во всю стену, что в первую очередь актуально для обратившегося к нам пользователя, поскольку в ЛС нельзя прикреплять изображения.
moonrise написал: Практика, наверное я все-таки тугодум. Не понимаю, что в первом случае мешает установить распашной люк? Петлями со стороны наружнего угла. Не могли бы более развернуто рассказать?
moonrise, я думаю, ввиду того что у вас на внешнем углу сдвоенный профиль и плитку будете пилить под 45, свес плитки у вас будет слишком большой для открывания даже под 90 градусов (если профиль пп 27*28+ гкл +плитка с клеем 1,5 см, а еще дверца люка меньше размера рамы на 2,5 см). Далее, при нажатии вам необходимо 1-2 мм на прожатие нажимного замка. А у вас при запиле на углу плитка соприкасается плотно.
Я, в вашем варианте, располагал профиль таким образом, чтобы рама люка входила в него (максимально близко к углу). И даже в этом случае открывание на грани по свесам. Так же можно не пользоваться нажимным замком и открывать присоской.
В вашем случае расположить петли во внутренний угол было бы надежнее. При открывании скалывать на углу не будет, но проявить осторожность стоит.
bugor2008 написал:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,сильно ли критично, если с противоположной от петель стороны плитка выступает не на 7.5 см,а на 8.5 см или нужно переделать? Спасибо!
bugor2008, приветствуем!
Не критично – переделывать не придется.
Однако считаем важным еще раз обозначить, что со стороны петли облицовочный материал может выступать не более 50-70 мм.
Практика написал: Rem_S, недавно мы провели масштабное испытание алюминиевых люков, результатом которого стало ФАКТИЧЕСКОЕ подтверждение того, что ЕвроФОРМАТ-Р не только выдерживают рекомендованную нагрузку на дверцу, но и вес, превышающий ее в несколько раз.
Пожалуйста, ознакомьтесь с результатами испытаний: . Думаем, что сомнений в надежности ЕвроФОРМАТ-Р у вас не останется. В любом случае, мы всегда на связи.
Практика, да, впечатляет)
Тогда резонный вопрос - для чего в вашей линейке Атлант? В каких случаях целесообразно его применение?
Rem_S, особенность модели Оптима Атлант – допустимые большие размеры. Конструкторское решение данной модели позволяет изготавливать люки размерами:
С распашной дверцей – максимальная ширина 800 мм, максимальная высота 2 000 мм;
Со сдвижной/с двумя распашными дверцами – максимальная ширина 1 200 мм, максимальная высота 1 800 мм.
Конструкция модели ЕвроФОРМАТ рассчитана на максимальный размер 600 мм x 1200 мм и заявленные нагрузки. Поэтому, если вам необходим люк больших параметров, то мы рекомендуем именно Оптима Атлант.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,сильно ли критично, если с противоположной от петель стороны плитка выступает не на 7.5 см,а на 8.5 см или нужно переделать? Спасибо!
Практика написал: Rem_S, недавно мы провели масштабное испытание алюминиевых люков, результатом которого стало ФАКТИЧЕСКОЕ подтверждение того, что ЕвроФОРМАТ-Р не только выдерживают рекомендованную нагрузку на дверцу, но и вес, превышающий ее в несколько раз.
Пожалуйста, ознакомьтесь с результатами испытаний: . Думаем, что сомнений в надежности ЕвроФОРМАТ-Р у вас не останется. В любом случае, мы всегда на связи.
Практика, да, впечатляет)
Тогда резонный вопрос - для чего в вашей линейке Атлант? В каких случаях целесообразно его применение?
Мы были рады общению со всеми, кто посетил наш стенд на MosBuild 2016 – выставка прошла очень насыщено!
Все, кто не смог посетить мероприятие, но хочет задать вопрос специалистам ППК «Практика», узнать подробнее о той или иной моделе ревизионных люков и/или посмотреть «невидимку» вживую, смело могут обращаться к нам по любому запросу здесь – на Mastercity, а также по следующим координатам:
• По телефону 8 800 505 36 05 (звонок бесплатный);
• По телефону в Москве +7 (495) 950-56-89;
• Наш офис находится по адресу г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 43, корпус 2, 2 этаж, офис 32 (Универмаг Орехово) м.Домодедовская. Мы работаем с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00;
• По электронной почте sale@euroluki.ru.
Rem_S, недавно мы провели масштабное испытание алюминиевых люков, результатом которого стало ФАКТИЧЕСКОЕ подтверждение того, что ЕвроФОРМАТ-Р не только выдерживают рекомендованную нагрузку на дверцу, но и вес, превышающий ее в несколько раз.
Пожалуйста, ознакомьтесь с результатами испытаний: . Думаем, что сомнений в надежности ЕвроФОРМАТ-Р у вас не останется. В любом случае, мы всегда на связи.
Обе модели надежны, их принципиальное различие в системе регулировки: Атлант — петля с 2D регулировкой (положение дверцы регулируется только по высоте), ЕвроФОРМАТ-Р — 3D регулировка (вверх-вниз, вправо-влево).
Еще, возможно, не менее важный пункт: Оптима Атлант изготавливается только под заказ (не выпускается в серийном производстве).
Практика, ну, исходил из того, что будет плитка + зеркало, нагрузка не малая. Атлант стальной, допустимая нагрузка выше. Следовательно, и ресурс должен быть выше... или?
Обе модели надежны, их принципиальное различие в системе регулировки: Атлант — петля с 2D регулировкой (положение дверцы регулируется только по высоте), ЕвроФОРМАТ-Р — 3D регулировка (вверх-вниз, вправо-влево).
Еще, возможно, не менее важный пункт: Оптима Атлант изготавливается только под заказ (не выпускается в серийном производстве).
moonrise, если ставить с распашной дверцей, нельзя будет открыть люк полностью.
В первом случае, чтобы закрыть профиль + ГКЛ + плиточный клей + вывести плитку под 45 градусов, необходимо, чтобы плитка на дверце люка со стороны петель выпирала минимум на 100 мм – это недопустимо. Со стороны петли облицовочный материал может выступать не более 50 – 70 мм.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.