Можно, но герметик надёжнее. С одного люка плитка осыпалась, уложенная на плиточный клей. Хорошо никого не было рядом, плитку на полу маленько покололо.
А уж кто виноват - производитель клея или плиточник - неважно.
rehxtd написал :
Пусть я сделаю дверку вровень с ГКЛ. Сделаю толщину клея мм 3. То есть как бы плитка за счет толщины клея сама будет все равно выше рамки и участка ГКЛ, который она накрывает с краев.
Да и дверка выше рамки в любом случае будет, так как они конструктивно связаны и это не изменить уже. Можно только весь корпус в проеме повернуть целиком.
Вопрос только в ГКЛ, который вокруг обшит.
Зато все будет заподлицо. Короче толщиной клеевого состава можно сыграть причем по всей поверхности одинаково.
Да, можно поступить таким образом. Одно «но»: за счёт равномерного слоя прибавляется вес.
rehxtd написал :
Так плиточный-то клей можно? Я из ответа не совсем понял??)
Изначально показалось, что вы просили рекомендацию – так и ответили.
Клеить плитку можно как на плиточный клей, так и на герметик.
Практика написал :
Дверца со стороны петлевого механизма должна выступать за кромку рамы на 2-3 мм - это указано в Технических Требованиях к производству. Если этих 2-3мм не будет, то вы не сможете открывать дверцу люка нажатием в область нажимного замка, поскольку плитка, выступающая за дверцу со стороны петли, не прожмется (упрется в кромку рамы и ГКЛ), а сможете открывать только присоской. Этот вынос компенсируется на противоположенной стороне дверцы, по отношению к петлевому механизму, толщиной клеевого состава.
Почему упрется? Пусть я сделаю дверку вровень с ГКЛ. Сделаю толщину клея мм 3. То есть как бы плитка за счет толщины клея сама будет все равно выше рамки и участка ГКЛ, который она накрывает с краев.
Да и дверка выше рамки в любом случае будет, так как они конструктивно связаны и это не изменить уже. Можно только весь корпус в проеме повернуть целиком.
Вопрос только в ГКЛ, который вокруг обшит.
Зато все будет заподлицо. Короче толщиной клеевого состава можно сыграть причем по всей поверхности одинаково.
rehxtd написал :
Дверка со стороны петель на мм 2 или 1,5 выступает от плоскости ГКЛ, если ставить раму двери в плоскость с рамой стенки из профилей. Я выставил так, что плоскость двери и обшитой ГКЛ поверхности совпдает практически. Это не верно? Там же плиточного клея будет мм2-3, прожмется. Просто в с перепадом плитка тоже не айс.
Дверца со стороны петлевого механизма должна выступать за кромку рамы на 2-3 мм - это указано в Технических Требованиях к производству. Если этих 2-3мм не будет, то вы не сможете открывать дверцу люка нажатием в область нажимного замка, поскольку плитка, выступающая за дверцу со стороны петли, не прожмется (упрется в кромку рамы и ГКЛ), а сможете открывать только присоской. Этот вынос компенсируется на противоположенной стороне дверцы, по отношению к петлевому механизму, толщиной клеевого состава.
rehxtd написал :
Клеить на люк плитку на плиточный клей или что-то другое?
Можем посоветовать использовать для облицовки силиконовый герметик KimTec101E.
rehxtd написал :
Ставлю люк впритык рамкой к перпендикулярной стене (то есть внутренний угол). Петлевой механизм с другой стороны. Это вроде бы не возбраняется.
Не возбраняется. Вы делаете все верно!
Почему упрется? Пусть я сделаю дверку вровень с ГКЛ. Сделаю толщину клея мм 3. То есть как бы плитка за счет толщины клея сама будет все равно выше рамки и участка ГКЛ, который она накрывает с краев.
Да и дверка выше рамки в любом случае будет, так как они конструктивно связаны и это не изменить уже. Можно только весь корпус в проеме повернуть целиком.
Вопрос только в ГКЛ, который вокруг обшит.
Зато все будет заподлицо. Короче толщиной клеевого состава можно сыграть причем по всей поверхности одинаково.
Практика написал :
верца со стороны петлевого механизма должна выступать за кромку рамы на 2-3 мм - это указано в Технических Требованиях к производству. Если этих 2-3мм не будет, то вы не сможете открывать дверцу люка нажатием в область нажимного замка, поскольку плитка, выступающая за дверцу со стороны петли, не прожмется (упрется в кромку рамы и ГКЛ), а сможете открывать только присоской. Этот вынос компенсируется на противоположенной стороне дверцы, по отношению к петлевому механизму, толщиной клеевого состава.
Почему упрется? Пусть я сделаю дверку вровень с ГКЛ. Сделаю толщину клея мм 3. То есть как бы плитка за счет толщины клея сама будет все равно выше рамки и участка ГКЛ, который она накрывает с краев.
Да и дверка выше рамки в любом случае будет, так как они конструктивно связаны и это не изменить уже. Можно только весь корпус в проеме повернуть целиком.
Вопрос только в ГКЛ, который вокруг обшит.
Зато все будет заподлицо. Короче толщиной клеевого состава можно сыграть причем по всей поверхности одинаково.
rehxtd написал :
Дверка со стороны петель на мм 2 или 1,5 выступает от плоскости ГКЛ, если ставить раму двери в плоскость с рамой стенки из профилей. Я выставил так, что плоскость двери и обшитой ГКЛ поверхности совпдает практически. Это не верно? Там же плиточного клея будет мм2-3, прожмется. Просто в с перепадом плитка тоже не айс.
Дверца со стороны петлевого механизма должна выступать за кромку рамы на 2-3 мм - это указано в Технических Требованиях к производству. Если этих 2-3мм не будет, то вы не сможете открывать дверцу люка нажатием в область нажимного замка, поскольку плитка, выступающая за дверцу со стороны петли, не прожмется (упрется в кромку рамы и ГКЛ), а сможете открывать только присоской. Этот вынос компенсируется на противоположенной стороне дверцы, по отношению к петлевому механизму, толщиной клеевого состава.
rehxtd написал :
Клеить на люк плитку на плиточный клей или что-то другое?
Можем посоветовать использовать для облицовки силиконовый герметик KimTec101E.
rehxtd написал :
Ставлю люк впритык рамкой к перпендикулярной стене (то есть внутренний угол). Петлевой механизм с другой стороны. Это вроде бы не возбраняется.
Не возбраняется. Вы делаете все верно!
Почему упрется? Пусть я сделаю дверку вровень с ГКЛ. Сделаю толщину клея мм 3. То есть как бы плитка за счет толщины клея сама будет все равно выше рамки и участка ГКЛ, который она накрывает с краев.
Да и дверка выше рамки в любом случае будет, так как они конструктивно связаны и это не изменить уже. Можно только весь корпус в проеме повернуть целиком.
Вопрос только в ГКЛ, который вокруг обшит.
Зато все будет заподлицо. Короче толщиной клеевого состава можно сыграть причем по всей поверхности одинаково.
rehxtd написал :
Дверка со стороны петель на мм 2 или 1,5 выступает от плоскости ГКЛ, если ставить раму двери в плоскость с рамой стенки из профилей. Я выставил так, что плоскость двери и обшитой ГКЛ поверхности совпдает практически. Это не верно? Там же плиточного клея будет мм2-3, прожмется. Просто в с перепадом плитка тоже не айс.
Дверца со стороны петлевого механизма должна выступать за кромку рамы на 2-3 мм - это указано в Технических Требованиях к производству. Если этих 2-3мм не будет, то вы не сможете открывать дверцу люка нажатием в область нажимного замка, поскольку плитка, выступающая за дверцу со стороны петли, не прожмется (упрется в кромку рамы и ГКЛ), а сможете открывать только присоской. Этот вынос компенсируется на противоположенной стороне дверцы, по отношению к петлевому механизму, толщиной клеевого состава.
rehxtd написал :
Клеить на люк плитку на плиточный клей или что-то другое?
Можем посоветовать использовать для облицовки силиконовый герметик KimTec101E.
rehxtd написал :
Ставлю люк впритык рамкой к перпендикулярной стене (то есть внутренний угол). Петлевой механизм с другой стороны. Это вроде бы не возбраняется.
Дверка со стороны петель на мм 2 или 1,5 выступает от плоскости ГКЛ, если ставить раму двери в плоскость с рамой стенки из профилей. Я выставил так, что плоскость двери и обшитой ГКЛ поверхности совпдает практически. Это не верно? Там же плиточного клея будет мм2-3, прожмется. Просто в с перепадом плитка тоже не айс.
Клеить на люк плитку на плиточный клей или что-то другое?
Ставлю люк впритык рамкой к перпендикулярной стене (то есть внутренний угол). Петлевой механизм с другой стороны. Это вроде бы не возбраняется.
ЕвроФОРМАТ ЕТ не комплектовался магнитно-нажимным замком (но замок там все же есть!), а также не позволяет регулировать положение дверцы вправо, влево (только вверх-вниз) .
ЕвроФОРМАТ–P ЕТР – это люк последнего – четвертого поколения, который предусматривает регулирование дверцы не только вверх-вниз, но и вправо-влево и оснащен магнитно-нажимным замком .
Практика написал :
Модель ЕТ, а впоследствии и ЕТР
но также
Практика написал :
не комплектовались магнитно-нажимными замками CombiTOUCH, кроме этого, не давали возможность регулировать положение дверцы вправо, влево
D_A_N написал :
На страничке распродажи указаны наименования люков АТ, ЕТ , но на сайте АТР, ЕТР - это одно и тоже или это разные люки? Например люк "Люк АТ 30-40" и Люк под плитку "ЕвроФОРМАТ-Р АТР 30-40"
Очень хороший вопрос, спасибо, что задали! Проясняем:
АТ, ЕТ без «-P» – более ранние модели люков, которые еще не комплектовались магнитно-нажимными замками , кроме этого, не давали возможность регулировать положение дверцы вправо, влево (только вверх-вниз) – внешние консоли в данных моделях не имеют регулировочных лимбов. Люки ЕвроФОРМАТ–P AТР, EТP укомплектованы магнитно-нажимным замком и наделены системой spin-регулировки дверцы: вверх-вниз, вправо-влево.
Модель ЕТ, а впоследствии и ЕТР отличается от АТ, АТР усиленным профилем – они рассчитаны на облицовку тяжелыми материалами, соответственно обладают высокой грузоподъемностью, а также выпускаются в больших размерах.
Практика написал :
Объявляем распродажу: до 5 ноября люки под плитку ЕвроФОРМАТ серий АT, ET, ECK можно приобрести со склада по очень хорошим ценам!
Доступные размеры и стоимость: .
Хотел бы уточнить.
На страничке распродажи указаны наименования люков АТ, ЕТ , но на сайте АТР, ЕТР - это одно и тоже или это разные люки? Например люк "Люк АТ 30-40" и Люк под плитку "ЕвроФОРМАТ-Р АТР 30-40"
В личные сообщения форума к нам обратился пользователь с вопросом, где купить люки нашего производства в г.Рязани.
Стоило закрыть личный диалог, как вернуться в него уже не представилось возможным – в кабинете теперь не отображаются просмотренные входящие.
Отвечаем здесь, в надежде, что пользователь, ник которого мы не успели запомнить, заглянет сюда: в г.Рязани наши люки серий ЕвроФОРМАТ продаются в магазине ОБИ. Люки других серий можно приобрести, оформив доставку, к примеру, с нашего интернет-магазина.
Кому не ответили в ЛС, большая просьба прислать сообщение повторно или, пожалуйста, напишите здесь – мы очень хотели ответить, но не смогли.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, мастер установил люк Практика Евроформат АТР 40*30, уровень коробки люка совпадает с уровнем стены, а дверца отходит на несколько мм, особенно со стороны петель, разве так должно быть? Мы приобретали люк, чтобы он был невидимым...
В серийном производстве мы выпускаем не только люки под плитку и под покраску, но и потолочные, напольные люки. – потолочный – мы уже представляли ранее, а вот напольные Барьер и Портал еще нет.
Исправляем ситуацию, ведь эти напольные люки имеют ценные особенности. Начнем с напольного люка Барьер:
— предназначен для покрытий любого типа;
— имеет облегченную конструкцию;
— отличается большой грузоподъемностью;
— обладает повышенной водонепроницаемостью;
— имеет запатентованный алюминиевый профиль.
Барьер открывается путем съема крышки из рамы с помощью резьбовой ручки.
kerbal, приветствуем!
ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР не боится влажности, но если обработать шов по периметру люка силиконовым герметиком в цвет затирки, будет 2-й уровень защиты от влаги, что избавит вас от лишних переживаний.
Сразу предостережем: не монтируйте люк с расположением петлевого механизма к внутреннему углу, поскольку не будет возможности обработать угловой шов и правильно его прорезать.
Практика, добрый день. Подскажите, возможна ли установка люка ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР в душевой угол? Попадание воды будет не прямым потоком, но значительное.