Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#19765

Все пугают отгоранием нуля в стояке, а из за чего он отгорает ? объясните плз.

Качество крепежа. При добавлении потребителей фазные концы получают индивидуальные крепления в автоматах, а нули пихают под общие винты-гайки кто куда горазд.
Со специализированным млеммником такого не будет, если он сам один раз надежно закреплен.

Регистрация: 31.10.2005 Ростов-на-Дону Сообщений: 229

Раз тему подняли... А защита какая от этого может быть?

2beck,

А от перекоса фаз магистральный ноль отгореть может ? Или только от плохих контактов горит ?

Перекос приводит к появлению тока в нуле, и если плохие контакты....

КОНТАКТ + малое сечение проводника

2beck:

А защита какая от этого может быть?
Я себе поставил РН-111. Расчитан он на 16А максимум, поэтому поставлен управлять din-реечным контактором. Вставил перед УЗО.