  1. Неотпаливаемая дача в Подмосковье. Вагами пользоваться можно ? В частности интересует вопрос шлейфов внутри или накладных рзеток или накладных коробок.

  2. Так все таки какие приборы можно будет включать в эл.сеть там же, если она 3x1,5 ? Ну плиту ясно дело включать никто не планирует... А телевизор ? Дрель ? Вощем как определить. Провод ВВГ НГ LS

  3. Нужно провод укладывать еще в короба или гофру или и так можно - скобками ?

prvlad

1) Вполне. Номинал автоматов на линии розеток? Рекомендую ограничиться автоматами на 10-13А.
2) Сколько линий? Включайте всё - если включите три обогревателя в одну линию, то исправный автомат сработает. На автомате и УЗО особо не экономьте, возьмите надёжный бренд.
3) Формально скобками нельзя. Гофра не слишком эстетично смотрится.

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 598

prvlad написал :
....

  1. Нужно провод укладывать еще в короба или гофру или и так можно - скобками ?

Если планируется дачу страховать, тогда лучше всего нарезать полосок из оцинковки 0,8 - 1мм толщиной, и по этой "железной дороге" уложить кабель. Лучше всего в коробе. И лучше, чтобы металл был шире короба эдак на 20мм.
Зато у пожинспектора не будет вопросов по поводу прокладки кабеля по сгораемым конструкциям.
Принципиально, ни короб, ни гофра не являются несгораемыми материалами.
Несгораемымые - металл или ГВЛ.

SDMVL

Для не поддерживающих горение кабелей допускается непосредственная прокладка по сгораемым основаниям. А гофра/короб из 7.1 вылазят.

Ой, сорри только заметил последние ответы... Кто и откуда вылазит, можно поподробней ? Для ламеров типа меня
Все же ответ про автоматы кстати тоже немного не то что я хотел услышать. Хотелось бы точнее получить инфо что можно включить на 3x1,5 а что не стоит ..

prvlad написал :
Кто и откуда вылазит

В жилых домах открытая проводка должна быть упрятана в электротехнические плинтусы, короба и т.п.
Гофра - это тоже "т.п."

что можно включить на 3x1,5 а что не стоит

Вопрос что включить будете решать не только Вы, а и Ваши домашние, гости.
Вопрос в другом: чем защитить эту проводку?
Защищайте автоматами В10 (С10) - и спите спокойно.
Мало? Ищите автомат на 13А.
Всё равно мало? Поставьте на 16А, но имейте ввиду - это уже слишком близко к предельной нагрузке, не для кабеля - для соединений. Автомат С16 при нагрузке 23А обязан сработать не позже, чем через час. А максимальный ток клеммников WAGO 24A, да и то это справедливо, пожалуй, лишь для меди 2.5 кв.мм.

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 598

ВТБ! написал :
Для не поддерживающих горение кабелей допускается непосредственная прокладка по сгораемым основаниям. А гофра/короб из 7.1 вылазят.

ПУЭ...

2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

SDMVL

"Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности
...
Вид электропроводки и способ прокладки по основаниям и конструкциям - из сгораемых материалов -
Непосредственно - Провода и кабели - Защищенные провода и кабели в оболочке из несгораемых и трудносгораемых материалов."

Я полагал, что оболочки NYM и ВВГнг попадают под это определение.

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 598

Вообще, трудносгораемые оболочки кабелей - дело мутное и темное...

Есть кабели c облочками под требования EN 60331 (испытания на сохранение работоспособности кабеля в температуре 750 в течении 90 минут и последующее охлаждение 15 минут) - все это называется "Fire resistant"
обычно имеют обозначение FR или цифры 331 в названии.

Например марки:

Нексанс - MPRX 331
Пирелли - LM - FRHF

Это силовые кабели... У контрольных немножко по-другому...

В России и СНГ таких кабелей не делают... Ну если, конечно не учитывать негнучий КМЖ... :-)

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 598

ВТБ написал :
...и трудносгораемых...

Кстати, если я не ошибаюсь, к категории трудносгораемых материалов относится гипсокартон...

SDMVL

ГКЛО/ГКЛВО.