Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2012 Светловодск Сообщений: 4221
#3922467

Sergo812, Для варочной и духовки УЗО не очень то и нужно, а вот на ПММ и стиралку УЗО 25А 30ма и каждой АВ16А если стиралка тоже на кухне. Если стиралка в другом месте, то на ПММ и стиралку раздельные линии и УЗО 16А 10ма и АВ16А.
На вводе ставьте АВ50А 2р. Вместо второго АВ50А лучше поставить ВН 63А.

Регистрация: 02.11.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 17

Добрый вечер, уважаемые специалисты!
Делаю ремонт у себя дома, в новостройке. Добрался до электрики.
Померещилась мне вот такая схема:

Как считаете, что подправить, добавить, заменить? Что бы спалось потом спокойно
У меня такие возникли сомнения:
1) Вариант подключения ПММ и стиральной машины на одной линии 2,5 мм.кв., на автомате 16А - имеет право на жизнь?
2) Каким проводом провести от счетчика до двухполюсного автомата(С50) и от него до всех УЗО. Я планирую 4 мм.кв. - многожильный с обжатыми хвостами. Хватит сечения или больше брать?
Заранее спасибо.