Подскажите пожалуйста по подключению плиты и духовки.
В месте где будет плита и духовка есть 2 розетки - 1ая (на автомате 32А), 2я (на автомате 16А).
Можно ли подключить и плиту и духовку только к одной розетке (на автомате 32А)?
Или разносить по этим двум розеткам? Какие будут плита и духовка (зависимые, независимые, мощность их) пока не знаю, так как в процессе выбора.

tricord

Моноплиту или зависимый комплект в одну розетку, независимые приборы - в обе.
Если хотите подключить независимые приборы на одну линию, тогда есть два варианта:
а) стационарное подключение проводами с жилами от 4 кв.мм (возможны проблемы с гарантией на духовку - штатный шнур придётся заменить) - розетка заменяется на распред.коробку;
б) отвод от розетки 32А - бокс с автоматом 16А - новая розетка для духовки.

2ВТБ! Большое спасибо за ответ, то что мне и требовалось узнать.

подскажите еще: если неизвестны будущие марки духовки и варочной панели, то какие провода (сечение) закладывать под них?
И 2 провода должны быть отдельны друг от друга и каждый от своего автомата ?
УЗо на оба провода или например, одно общее 40А 30мА ? ?

GEO-Tr, 6 кв.мм на варочную, 2.5 кв.мм. на ДШ. Под УЗО их допускается вообще не подключать. Это выбор каждого...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Так ведь и сделает. И правильно, нефиг спрашивать все подряд в ста разных темах, да еще при наличии своих.