Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#216742

Хочу сэкономить на кабеле и кинуть от щитка (в доме) на железный столб провод ВВГ 3*6, причём заземление(tt) будет на столбе (болт). На этом же столбе будет розетка (оставшиеся 2 провода).
Можно ли так делать?

Молчание- знак согласия? Ну я пошёл делать...

Andrey86

На какую глубину столб уходит в землю?
И какая глубина промерзания?
И что за грунт, и на каком уровне грунтовые воды?

метра на 2 уходит (2 опоры). УГВ примерно на 1.8 - конкретная вода, а сырая земля выше конечно же.
Грунт-чистый песок.
Глубина промерзания 2.8м, НО! под снегом меньше, а во вторых у меня вода -подводный мощный ручей(в колодце рядом 1 куб за 1 час набирается), зимой колодцы ни у кого не замерзали.

Andrey86

Почему бы не забить рядом с опорой трубу метра три - в песочек? Как-бы не промёрзло на два-то метра...

Забить трубу и соеденить сваркой со столбом? ну это возможно потом сделаю.
Зимой замерю сопротивление заземления.
Забить 3 метра трубы не так-то просто. иногда камешки попадаются

Andrey86

Бабой. Бурить - доставать и керн вытряхивать. С подачей воды в трубу - замывать.

Andrey86 написал :
Зимой замерю сопротивление заземления

Зима на зиму не приходится - вот выпадет малоснежная да морозная, тогда будете на колодец заземлять.
Конечно, для ТТ с УЗО требования к сопротивлению заземления минимальные, но лучше пусть оно сработает на милисекунду раньше.