Уважаемый ВТБ! Обращаюсь как к специалисту. Мои желания - завести в квартиру при капремонте 1 кабель (с РЕ, которого пока нет), остальную разводку сделать на уровне чернового пола - засыпной Кнауф - в пластиковом коробе, который прикрою ламинатом и плинтусом. Мои проблемы - самостоятельно делаю схему в первый раз. Как схема? Проблемные места?
Разрешённая мошность по договору?
В этажном щитке только рубильник и счётчик?
Официальный проект будет или "самодеятельность"?
Вызывает сомнения сечение жил на вводе, надо бы 3*10.
Вводной автомат предполагаете "Домового"?
Если без проекта, я бы по личному опыту рекомендовал ABB 200-ой серии D50.
По проекту могут не согласиться, тогда С50, но небытовой серии, на ток КЗ 6000А.
Линию на второй щиток также надо защитить автоматом C32 - или увеличить сечение жил.
Что за плита такая, на 16А? Зачем тогда кабель 3*4? И вытяжка на той же линии?
Почему Вы оставили холодильник и освещение вовсе без дифференциальной защиты? Тогда добавьте на ввод УЗО на 100-300мА (желательно типа S).
Не указаны характеристики автоматов и УЗО.
Так оппонент именно этого и хочет..., а вы лишаете его данного удовольствия...
Боитесь ответственности, сразу пытаетесь от неее отвертеться...
Мдааа, дела..., однако
DMC написал : 2ВТБ!
Так оппонент именно этого и хочет..., а вы лишаете его данного удовольствия...
Боитесь ответственности, сразу пытаетесь от неее отвертеться...
Мдааа, дела..., однако
Не-е-е ... У меня, собственно, на этом форуме только два оппонента, которые являются одновременно и оппонентами участников этой ветки. Да, и не только этой ... Всех других я воспринимаю как коллег, с которыми можно поспорить и поделиться наболевшим.
Сори, за торможение! Проблемы со временем и регистрацией.
2ВТБ!
Разрешённая мошность по договору? Наверно 10КВт, 16А - свет и 25А - розетки в щите этажном.
В этажном щитке только рубильник и счётчик? 2 автомата, пакетник, счетчик.
Официальный проект будет или "самодеятельность"? Второе
Вызывает сомнения сечение жил на вводе, надо бы 3*10. С тем же потреблением работало на 2,5 люминия, 3*6 кажется за глаза?
Вводной автомат предполагаете "Домового"? Хотел,да. А АВВ 200 D50 тож от Шнайдера?
Линию на второй щиток также надо защитить автоматом C32 - или увеличить сечение жил. На второй кроме СМ моШных потребителей нет, может быть бойлер в перспективе.
Что за плита такая, на 16А? 2-2,5 КВт. Понял ставлю 10А
И вытяжка на той же линии? Да.
Почему Вы оставили холодильник и освещение вовсе без дифференциальной защиты? Продукты портятся
Тогда добавьте на ввод УЗО на 100-300мА (желательно типа S). Тип S?
Не указаны характеристики автоматов и УЗО. Какие именно?
2bv
Добавлю - почему-бы Освещ.1 не пустить через УЗО?
Освещ.1 проложены в перекрытии люминием, РЕ не подвести, зачем тогда УЗО?
"Предупреждать надо!"
Если кабель 3*4 ещё не куплен, то может ну его?
Лучше отдельные линии для духовки, поверхности и вытяжки, автомат пока можно и один.
Кстати, а где у Вас общее УЗО типа S 63A/100-300mA?
Оно нужно для защиты освещения, холодильника и линии ко второму щитку.
проводку на уровне чернового пола
Брус деревянный, то есть горючий?
Ламинат [относительно] легкосъёмный? А как же ножки мебели у стены?
Не лучше в гладких пластиковых трубах, в плинтусе или в штробе?
ВТБ! написал :
Если кабель 3*4 ещё не куплен, то может ну его?
Лучше отдельные линии для духовки, поверхности и вытяжки, автомат пока можно и один.
3*2,5?
ВТБ! написал :
Кстати, а где у Вас общее УЗО типа S 63A/100-300mA?
Оно нужно для защиты освещения, холодильника и линии ко второму щитку.
Понимаю, конечно. По холодильнику уже говорил защита освещения вне "мокрых" помещений, имхо, не актуальна; оконечные со второго щитка как бы защищены
ВТБ! написал :
Брус деревянный, то есть горючий?
Ага
ВТБ! написал :
Ламинат [относительно] легкосъёмный? А как же ножки мебели у стены?
Graphic2 - Почти в натуральную виличину. Думаю ножки не помеха.
ВТБ! написал :
Не лучше в гладких пластиковых трубах, в плинтусе или в штробе?
Рассматриваю со стороны доступности. Плинтус или спец. или мало места под 3*4, который на второй щиток, да и плинтус временами прерывается, а в коробе можно и под полом с усилением с двух сторон брусом
Nym - горение не поддерживает, кабель-канал - горение не поддерживает, пропитаная древесина - горение не поддерживает.
Почему нет?
Да, а сама идея чем плоха?
Еще вопрос - щиток Шнайдера пыле-влагозащитный в ванной поставить?, в остальных местах уж больно в глаза бросается.