Уважаемый ВТБ! Обращаюсь как к специалисту. Мои желания - завести в квартиру при капремонте 1 кабель (с РЕ, которого пока нет), остальную разводку сделать на уровне чернового пола - засыпной Кнауф - в пластиковом коробе, который прикрою ламинатом и плинтусом. Мои проблемы - самостоятельно делаю схему в первый раз. Как схема? Проблемные места?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ForRest написал :
Уважаемый ВТБ!

А почему вы не воспользовались персональной почтой?

ForRest написал :
Обращаюсь как к специалисту.

Не по адресу - я не электрик, я - потребитель.

Проблемные места?

Разрешённая мошность по договору?
В этажном щитке только рубильник и счётчик?
Официальный проект будет или "самодеятельность"?

Вызывает сомнения сечение жил на вводе, надо бы 3*10.
Вводной автомат предполагаете "Домового"?
Если без проекта, я бы по личному опыту рекомендовал ABB 200-ой серии D50.
По проекту могут не согласиться, тогда С50, но небытовой серии, на ток КЗ 6000А.
Линию на второй щиток также надо защитить автоматом C32 - или увеличить сечение жил.

avmal написал :
почему вы не воспользовались персональной почтой?

А потому, что "уважаемый" может такого насоветовать, что автор потом не расхлебает.

ForRest

Что за плита такая, на 16А? Зачем тогда кабель 3*4? И вытяжка на той же линии?
Почему Вы оставили холодильник и освещение вовсе без дифференциальной защиты? Тогда добавьте на ввод УЗО на 100-300мА (желательно типа S).
Не указаны характеристики автоматов и УЗО.

2ВТБ! Одна голова хорошо, но целый форум лучше!

Добавлю - почему-бы Освещ.1 не пустить через УЗО?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
А потому, что "уважаемый" может такого насоветовать, что автор потом не расхлебает.

Понял ...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2ВТБ!

Так оппонент именно этого и хочет..., а вы лишаете его данного удовольствия...
Боитесь ответственности, сразу пытаетесь от неее отвертеться...
Мдааа, дела..., однако

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DMC написал :
2ВТБ!
Так оппонент именно этого и хочет..., а вы лишаете его данного удовольствия...
Боитесь ответственности, сразу пытаетесь от неее отвертеться...
Мдааа, дела..., однако

Не-е-е ... У меня, собственно, на этом форуме только два оппонента, которые являются одновременно и оппонентами участников этой ветки. Да, и не только этой ... Всех других я воспринимаю как коллег, с которыми можно поспорить и поделиться наболевшим.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2avmal

А к вам мое предыдущее послание совершенно не относится...

"Сказ о том, как три дилетанта и один электрик спугнули автора"

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2ВТБ!

Он не спугнулся, он твою персональную почту ищет

Сори, за торможение! Проблемы со временем и регистрацией.

2ВТБ!
Разрешённая мошность по договору? Наверно 10КВт, 16А - свет и 25А - розетки в щите этажном.
В этажном щитке только рубильник и счётчик? 2 автомата, пакетник, счетчик.
Официальный проект будет или "самодеятельность"? Второе

Вызывает сомнения сечение жил на вводе, надо бы 3*10. С тем же потреблением работало на 2,5 люминия, 3*6 кажется за глаза?
Вводной автомат предполагаете "Домового"? Хотел,да. А АВВ 200 D50 тож от Шнайдера?

Линию на второй щиток также надо защитить автоматом C32 - или увеличить сечение жил. На второй кроме СМ моШных потребителей нет, может быть бойлер в перспективе.

Что за плита такая, на 16А? 2-2,5 КВт. Понял ставлю 10А
И вытяжка на той же линии? Да.
Почему Вы оставили холодильник и освещение вовсе без дифференциальной защиты? Продукты портятся
Тогда добавьте на ввод УЗО на 100-300мА (желательно типа S). Тип S?
Не указаны характеристики автоматов и УЗО. Какие именно?
2bv

Добавлю - почему-бы Освещ.1 не пустить через УЗО?
Освещ.1 проложены в перекрытии люминием, РЕ не подвести, зачем тогда УЗО?

ForRest написал :
С тем же потреблением работало на 2,5 люминия, 3*6 кажется за глаза?

Впритык - ровно 50А. Уменьшите номинал вводного автомата до 40А, чтоли.

"Домового"? Хотел,да.

Скорее всего, не будет обеспечена селективность: при коротком замыкании может выбить вместе с групповым автоматом.

АВВ 200 D50 тож от Шнайдера?

ABB от ABB. От Шнайдера C60n было бы "соразмерно".

На второй кроме СМ моШных потребителей нет, может быть бойлер в перспективе.

Тогда C25.

2-2,5 КВт. Понял ставлю 10А

"Ничего не понимаю!" Это электроплита такая сверхмаломощная? А почему кабель 3*4?

Тип S?

Продавцы могут среагировать на прилагательное "селективный" (варианты реакции: "На заказ.", "А что это такое?").

Какие именно?

Автоматы B, C, D. УЗО A, AC.

РЕ не подвести, зачем тогда УЗО?

Среагирует при утечке через изоляцию на подмокший бетон или через тело монтёра, забывшего обесточить линию для ремонта люстры.

ВТБ! написал :
"Ничего не понимаю!" Это электроплита такая сверхмаломощная? А почему кабель 3*4?

Плита обычная зануси, однако без варочной панели, тока дух.шкаф. 3*4 на вырост.

ВТБ! написал :
Автоматы B, C, D. УЗО A, Ac.

С, плохо, да?

ForRest написал :
С, плохо, да?

C - нормально и недорого. В лучше, но дороже.

Автомат на духовку оставьте на 16А.
Комплект будет зависимый? Или пока нет ясности?

ВТБ! написал :
Комплект будет зависимый? Или пока нет ясности?

Поверхность - газ, только духовка.
А как насчет - проводку на уровне чернового пола (КНАУФ плавающий) вот таким способом...

ForRest написал :
Поверхность - газ

"Предупреждать надо!"
Если кабель 3*4 ещё не куплен, то может ну его?
Лучше отдельные линии для духовки, поверхности и вытяжки, автомат пока можно и один.

Кстати, а где у Вас общее УЗО типа S 63A/100-300mA?
Оно нужно для защиты освещения, холодильника и линии ко второму щитку.

проводку на уровне чернового пола

Брус деревянный, то есть горючий?
Ламинат [относительно] легкосъёмный? А как же ножки мебели у стены?
Не лучше в гладких пластиковых трубах, в плинтусе или в штробе?

ВТБ! написал :
Если кабель 3*4 ещё не куплен, то может ну его?
Лучше отдельные линии для духовки, поверхности и вытяжки, автомат пока можно и один.

3*2,5?

ВТБ! написал :
Кстати, а где у Вас общее УЗО типа S 63A/100-300mA?
Оно нужно для защиты освещения, холодильника и линии ко второму щитку.

Понимаю, конечно. По холодильнику уже говорил защита освещения вне "мокрых" помещений, имхо, не актуальна; оконечные со второго щитка как бы защищены

ВТБ! написал :
Брус деревянный, то есть горючий?

Ага

ВТБ! написал :
Ламинат [относительно] легкосъёмный? А как же ножки мебели у стены?

Graphic2 - Почти в натуральную виличину. Думаю ножки не помеха.

ВТБ! написал :
Не лучше в гладких пластиковых трубах, в плинтусе или в штробе?

Рассматриваю со стороны доступности. Плинтус или спец. или мало места под 3*4, который на второй щиток, да и плинтус временами прерывается, а в коробе можно и под полом с усилением с двух сторон брусом

ForRest написал :
3*2,5?

Да, для универсальности розеток. Для малодоступных розеток (под цоколем кухни) желателен двухполюсный (или 1P+N) автомат.

в коробе можно и под полом с усилением с двух сторон брусом

Эти участки можно проходить трубой в стяжке.
Горючие материалы по нормам не проходят.

ВТБ! написал :
Эти участки можно проходить трубой в стяжке.
Горючие материалы по нормам не проходят.

Стяжка плавающая, с трубой очень много проблем при прокладке доп. кабелей.
Дерево, в принципе, при обработке становится негорючим

ForRest написал :
Дерево, в принципе, при обработке становится негорючим

Жалко, что огонь об этом не знает.

Nym - горение не поддерживает, кабель-канал - горение не поддерживает, пропитаная древесина - горение не поддерживает.
Почему нет?
Да, а сама идея чем плоха?
Еще вопрос - щиток Шнайдера пыле-влагозащитный в ванной поставить?, в остальных местах уж больно в глаза бросается.

ForRest написал :
сама идея чем плоха?

Нарушением норм.

щиток Шнайдера пыле-влагозащитный в ванной поставить

Тем же самым.

"Зачем минировать жизненное пространство?!"

Благодар огромный за помощь!
О результатах вывешу фото.