Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#220899

Да, действительно, это коэффициент для МП труб.

Спасибо за разъяснение.

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

aleks11 написал :
PEX-труб коэф. линейного расширения 0,025мм/м оС, у армированнных пластиковых 0,05мм/м оС.

Вы коэффициент для армированного PEX привели (по сути для металлопластика). PEX без армирования, который и заливают в пол, имеет около 0.15мм/м (Данные по PEX Rehau)

aleks11 написал :
Т.е. в том месте, где будет находится такой компенсатор, необходимо под стяжкой оставить пустоту для свободного скольжения труб?

Термафлекс, Энергофлекс или гофра и будут давать свободу для скольжения и деформации.

BV написал :
Но наверное достаточны, чтобы испортить или трубу трением или фиттинги при циклическом изменении температуры в течении нескольких лет...

Может в тех местах, где будут фиттинги, надеть какую-нибудь трубку бОльшего диаметра на основную, чтобы была возможность скольжения?

Radj написал :
Трубы Pex рекомендованы к заливке в стяжку, при этом тепловое расширение у них почти такое же.

У PEX-труб коэф. линейного расширения 0,025мм/м оС, у армированнных пластиковых 0,05мм/м оС.

Radj написал :
Можно заложить компенсационные петли или зигзаг. Толщины энергофлекса тогда хватит.

Т.е. в том месте, где будет находится такой компенсатор, необходимо под стяжкой оставить пустоту для свободного скольжения труб?

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Трубы Pex рекомендованы к заливке в стяжку, при этом тепловое расширение у них почти такое же.
Правда там заливать сплошной кусок рекомеднуют (без фитингов).

Radj написал :
силы возникающие при тепловом расширении полимерных труб не так сильны

Но наверное достаточны, чтобы испортить или трубу трением или фиттинги при циклическом изменении температуры в течении нескольких лет...

Регистрация: 12.03.2006 Казань Сообщений: 2381

Можно заложить компенсационные петли или зигзаг. Толщины энергофлекса тогда хватит.
А вообще, силы возникающие при тепловом расширении полимерных труб не так сильны (посмотрите в справочниках).

Неужели никто не прокладывал трубы в полу?

Может кто сталкивался со следующей проблемой.
Автономное отопление. Планируем трубы Экопластик PPR Stabi прятать в пол (между радиаторами). Прямолинейный участок трубы в полу составляет 8м, затем поворот в полу на 90 град и еще прямолинейный участок 11м.
Для этой трубы в инструкции с офф.сайта приведен коэффициент изменения длины от изменения температуры b=0,05 мм/м оС. Получается, что при нагреве трубы на 50 оС (70 оС минус 20 оС при монтаже) участок 11м удлиняется на 0,05 х 50 х 11 = 27,5мм, а участок 8м- на 20мм!

Вопрос.
Каким образом делается стяжка над трубами, ведь толщины Энергофлекса, надеваемого на трубу, не хватит для компенсации удлинения и стяжку порвет (или трубу)? Или каким-то образом необходимо сделать пустотелый канал, в котором проложить трубы?