Vladislav.ru,У него есть джампик, с помощью которого устанавливается количество пересечений лучей чувствительной зоны (1/2/3) после которых он срабатывает. Поставьте 3 и посмотрите
Vladislav.ru написал :
мне надо 100 процентов исключить ложные срабатывания....
Да не бывает 100%
Vladislav.ru написал :
кроме геркона на дверь что ещё можно???
Какая связь с объемником? Или вы хотите поставить геркон, а объемник выкинуть?
PS: В свое время, когда у нас в лаборатории мышки завелись и объемник начал на них срабатывать сигнальщики на него поставили еще одну защитную пленку в дополнении к штатной. Срабатывать на мышей перестал, правда не знаю, сработал бы он на человека
В гараже сквозняки есть? объёмники на них срабатывают. А также на засветку фарами автомобиля в окно. На что угодно.
Для исключения ложняков простые объёмники заменяли на двойные - ИК + СВЧ
Vladislav.ru написал :
в этом датчике вроде бы всего два положения... сейчас стоит на максимум...
по паспорту 3 положения: один, два или три пересечения луча, максимум это один? (тогда поставьте на два или три) датчик дешевый, без всяких защит от ложняков, а может и не датчик сработал, а какой нибудь контакт окисляется...