Нет, давайте всё же последовательно рассуждать. Я всё-таки далёк от того, чтобы "всё бросить и купить новое реле".
Назначение. Из инструкции:
Области применения
Модуль РМ 1 предназначен для управления
в автоматическом режиме насосами Grundfos
идругими насосами для систем водоснабжения.
Пример монтажа
Смотрите моё фото выше - вроде всё правильно.
3.Пуск. Опять из инструкции:
Открыть кран в системе.
Подключить источник питания.
Убедиться в том, что световые индикаторы
зеленого и красного цвета кратковременно
загорелись.
– Насос работает, и в системе создаётся
избыточное давление.
Закрыть кран.
Через несколько секунд насос остановится
и световой индикатор зелёного цвета погаснет.
Теперь система готова к работе.
Условия включения/выключения (из инструкции):
Условия запуска
Модуль запустит насос при выполнении как
минимум одного из следующих условий:
• Расход выше значения Qmin..
• Давление ниже значения pstart. Условия выключения
Модуль остановит насос спустя примерно
10 секунд при выполнении следующих двух
условий:
• Расход ниже значения Qmin..
• Давление выше значения pstop.
Значения pstart, pstop и Qmin. приведены в разделе
Технические данные.
Ну? какие ещё ошибки? См. фото выше.
Ошибки подключения сети? Но входной кабель (сеть) оконцован вилкой, а выходной (насос) - розеткой. Как тут можно ошибиться?
DrX-ray написал :
Читал, что на насосе (Grundfos SQ) встроенный ОК, поэтому внешний ОК за насосом я не ставил.
Но что-то не пойму, как его отсутствие сказывается на неоключении? Давление же есть.
ОК лучше поставить нормальный,а вот блок автоматики РМ-1 или неправильно подключен(насос-блок-сеть) или все-же не держит встроенный ОК.Вам нужен реле давления с защитой от сухого хода,а этот РМ-1 работает на проток(или будет если установите ОК).
В инструкции написано:
7.1.1 Условия запуска и выключения
Условия запуска
Модуль запустит насос при выполнении как
минимум одного из следующих условий:
• Расход выше значения Qmin..
• Давление ниже значения pstart.
Условия выключения
Модуль остановит насос спустя примерно
10 секунд при выполнении следующих двух
условий:
• Расход ниже значения Qmin..
• Давление выше значения pstop.
Значения pstart, pstop и Qmin. приведены в разделе
Технические данные.
Но в разделе 11 приведено только pstart.
pstop я как не искал, так и не нашёл.
Может быть там и в правду не датчик давления, а датчик протока?
по поводу обраного клапана:
Читал, что на насосе (Grundfos SQ) встроенный ОК, поэтому внешний ОК за насосом я не ставил.
Но что-то не пойму, как его отсутствие сказывается на неоключении? Давление же есть.
DrX-ray написал :
Засада в том, что насос включается, и качает до давления около 5 бар. Дальше рост давления прекращается (видимо насос больше не может), но отключения не происходит.
Кстати симптомы свидетельсвуют об отсутствии(или несрабатывании) обратного клапана на насосе......
DrX-ray написал :
А если там два датчика, проводок почему только один?
А я так понял что в нем только датчик протока....-открыл кран насос включился,закрыл и насос выключился....тоесть хорошее решение для повысительных насосов,а здесь нужно именно реле давления.
iv.iv написал :
Снимайте крышку и крутите......-ослабляем пружинку....
Эту штуку крутить? (белая стрелка)
Собирал как в инструкции, первый пуск тоже делал с открытым краном. Не знаю, какие ещё могут быть ошибки. Вытаскивал плату, штеккер датчика естественно отключал. Пока ничего не крутил, собрал обратно.
Данный прибор работает по двум датчикам - протока и давления. Обеспечивает защиту от сухого хода и реализует функцию антицикличности. Если насос не отключается - либо неправильно смонтирована система, либо проблема с датчиком. В датчике давления там нечего крутить, он выставлен на 1,5 бар и не настраивается. Возможно, при монтаже силовых кабелей штеккер датчика вылетел из гнезда - проверьте этот вариант. Попробуйте АККУРАТНО вытащить штеккер датчика и вставить обратно.
В инструкции есть условия включения и отключения. Первоначальный запуск производится при открытом кране (п. 6 инструкции).
Инструкцию эту я читал, вроде всё соблюдал, что там написано. С сервисом всё понятно, но этот вариант мне, похоже, недоступен - покупал год назад, да и чек скорее всего уже не найду.
У РМ-1 есть некоторые требования к правильности установки описанные в инструкции по монтажу и эксплуатации. Проверьте, всё ли корректно, с этой точки зрения. Если не получится запустить - обратитесь в сервисный центр, гарантия на оборудование Грундфос - 2 года.
Смонтировал новую насосную станцию на скважине: Насос SQ-2-55 + реле давления PM-1-1,5 + гидроаккумулятор 50л 1,3 бар накачка. Засада в том, что насос включается, и качает до давления около 5 бар. Дальше рост давления прекращается (видимо насос больше не может), но отключения не происходит. Реле новое, но покупал больше года назад - наверное гарантии уже кирдык. Может всё-таки не в реле проблема, или есть какая-то возможность его исправить?