Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#219655

У тестя на даче в гараже стоял счетчик (запитан прямо со столба алюм. 10 мм), от счетчика идет две линии - на сам гараж и воздушка на баню, где на входе стоит пакетник (если правильно назвал) фото 1, который постоянно гудит (вернее - трещит). Разводили все это безобразие местные "умельцы" из товарищества, не вполне трезвые.

Сегодня обнаружил странную вещь: при отключении одной из пробок, на корпусе счетчика появляется фаза, о чем свидетельствует пробник. При включении этой пробки фаза "уходит". Счетчик этот тоже гудел, кстати...

Так как все равно собирался пустить на баню другой провод, морочиться с этим счетчиком не стал - заменил на другой (был в запасе ТОЧНО такой же). Но вопрос "откуда берется такая опасная переполюсовка" остался.

Так же насторожило, что нулевой вводной провод в счетчик (алюм. 10) весь обгорел.
Нагрузка на весь щиток: гараж - несколько ламп освещения, баня - освещение несколько ламп и ТЭН в нагревателе для горячей воды.

Поставил другой счетчик, развел по-быстрому (фото 2), чтобы не оставлять тестя в опасности .

Вопросы:

  1. Откуда фаза на корпусе старого счетчика?
  2. Почему оплавился ноль? (зажим был надежный)
  3. Почему гудит пакетник? И гудел счетчик?
  4. Допустимо ли делать ввод как на фото 2 - разрыв обеих проводов ДО счетчика, далее на вход счетчика и на автоматы?
  5. Как вам нравится использование 4-х жильного гибкого провода в двойной резиновой оболочке сечение 4 мм (на фото 2) для воздушки от гаража на баню (5-6 метров). Помимо ТЭНа будет подключаться эл. печь на 6 кВт. Жилы на щитке в гараже подключены попарно, т.е. в баню приходит две пары - одна на печку, другая на ТЭН и освещение.
  6. Можно ли вместо гудящего пакетника (фото 1) поставить такой же тройной автомат как на входе счетчика? Их просто есть у нас .

непонятно, как у вас подключен счетчик, и подключен-ли он?
Прводочки от вводного автомата тонковаты. какое сечение? 1.5?
мощность ТЭНа?

От вводного автомата на вход счетчика идет медь 4 мм, далее на автоматы она же.
ТЭН - точно не помню,около 3 кВт.

надо-бы 6мм. поставить от ввода
счетчик на сколько?
Номиналы автоматов и пакетника?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

av_b написал :
От вводного автомата на вход счетчика идет медь 4 мм, далее на автоматы она же.
ТЭН - точно не помню,около 3 кВт.

От вводного автомата к счетчику и от счетчика провода максимум 1,5 квадрата. Кто вам сказал, что 4. Баня сейчас не запитана?

Провода точно 4 - просто так кажется на фото. Если диаметр 2.25 мм, сколько будет сечение? Наверное 4 мм кв.

Баня сейчас не запитана.

Автоматы все на 25. Пока.
Счетчик и пакетник - не знаю.

А на вопросы можно по пунктам?

Все еще надеюсь услышать мнения.

av_b написал :
на входе стоит пакетник (если правильно назвал) фото 1

Это автоматический выключатель типа АП50 (кажется на 16 ампер, на крышке выдавлено).

Замечание про щиток:
Я бы не пропускал фазу и нейтраль через отдельные отверстия в металлической монтажной пластине. Они же наводят в этой пластине. Лучше оба провода (фаза+нейтраль) пропустить в одно отверстие. Тогда наводки фазы компенсируют наводки нейтрали. Если пропускать провода в разные отверстия, то нужно сделать пропил, соединив по сути эти отверстия в одно. Может гудеть и перестанет.

Новый счетчик не гудит, т. к. лишен обуглившегося нуля . В одно отверстие оба провода теперь не пройдут - поменял на 6 квадратов. А гудящий АП50 поменял на двухполюсной автомат, тоже не гудит.

Может найдется знающий человек:

av_b написал :

  1. Откуда фаза на корпусе старого счетчика?
  2. Почему оплавился ноль? (зажим был надежный)
  3. Почему гудит пакетник? И гудел счетчик?
  4. Допустимо ли делать ввод как на фото 2 - разрыв обеих проводов ДО счетчика, далее на вход счетчика и на автоматы?
  5. Как вам нравится использование 4-х жильного гибкого провода в двойной резиновой оболочке сечение 4 мм (на фото 2) для воздушки от гаража на баню (5-6 метров). Помимо ТЭНа будет подключаться эл. печь на 6 кВт. Жилы на щитке в гараже подключены попарно, т.е. в баню приходит две пары - одна на печку, другая на ТЭН и освещение.
  6. Можно ли вместо гудящего пакетника (фото 1) поставить такой же тройной автомат как на входе счетчика? Их просто есть у нас .

1) Фаза на корпусе
Снижение сопротивления изоляции + монтаж на деревяшке с неизвестным сопротивлением. Предпочтительно монтировать в щитке с хорошим Ip.
2) Ноль оплавился.
Повышенная влажность + стык разнородных металлов.
3) Гудение.
Для счетчика гудение - не криминал, если нет самохода без нагрузки. Автомат АП-50 (царский еще ) - тоже: мы же видим на первой картинке катушки.
4) Разрыв ДО счетчика необходим для его замены без снятия напряжения с линии.
5)...будет подключаться эл. печь на 6 кВт... Стало быть, больше 30 ампер. А румынский ЩЁЧЧИК не сдохнет (извините, не разглядел номинал)?
6) Автомат АП-50, что на картинке, сделан еще при царе Леониде. Лучше менять на автомат группы В с электромагнитным и тепловым расцепителями.

Дополнительно. Если на рисунке 2 мы рвем и фазу, и ноль, что произойдет при коротком замыкании, если не отвалится фаза у вводного автомата? Заземления-то нету... Правильно, фаза будет ВЕЗДЕ!
А если упавшим дерево оборвет ноль на воздушке? А у нас корпуса нагревателей в бане заземлены на нулевой проводник. Смотрите фильм "Кровавая баня в доме смерти"!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Balabas написал :
6) Автомат АП-50, что на картинке, сделан еще при царе Леониде. Лучше менять на автомат группы В с электромагнитным и тепловым расцепителями.

У АП-50МТ есть и электромагнитный и тепловой расцепитель, а год выпуска на нем я так и не разглядел. Может еще муха не сиживала ...

Совсем запутали...
Если не затруднит, посмотрите здесь продолжение