У тестя на даче в гараже стоял счетчик (запитан прямо со столба алюм. 10 мм), от счетчика идет две линии - на сам гараж и воздушка на баню, где на входе стоит пакетник (если правильно назвал) фото 1, который постоянно гудит (вернее - трещит). Разводили все это безобразие местные "умельцы" из товарищества, не вполне трезвые.
Сегодня обнаружил странную вещь: при отключении одной из пробок, на корпусе счетчика появляется фаза, о чем свидетельствует пробник. При включении этой пробки фаза "уходит". Счетчик этот тоже гудел, кстати...
Так как все равно собирался пустить на баню другой провод, морочиться с этим счетчиком не стал - заменил на другой (был в запасе ТОЧНО такой же). Но вопрос "откуда берется такая опасная переполюсовка" остался.
Так же насторожило, что нулевой вводной провод в счетчик (алюм. 10) весь обгорел.
Нагрузка на весь щиток: гараж - несколько ламп освещения, баня - освещение несколько ламп и ТЭН в нагревателе для горячей воды.
Поставил другой счетчик, развел по-быстрому (фото 2), чтобы не оставлять тестя в опасности .
Вопросы:
Откуда фаза на корпусе старого счетчика?
Почему оплавился ноль? (зажим был надежный)
Почему гудит пакетник? И гудел счетчик?
Допустимо ли делать ввод как на фото 2 - разрыв обеих проводов ДО счетчика, далее на вход счетчика и на автоматы?
Как вам нравится использование 4-х жильного гибкого провода в двойной резиновой оболочке сечение 4 мм (на фото 2) для воздушки от гаража на баню (5-6 метров). Помимо ТЭНа будет подключаться эл. печь на 6 кВт. Жилы на щитке в гараже подключены попарно, т.е. в баню приходит две пары - одна на печку, другая на ТЭН и освещение.
Можно ли вместо гудящего пакетника (фото 1) поставить такой же тройной автомат как на входе счетчика? Их просто есть у нас .
av_b написал :
на входе стоит пакетник (если правильно назвал) фото 1
Это автоматический выключатель типа АП50 (кажется на 16 ампер, на крышке выдавлено).
Замечание про щиток:
Я бы не пропускал фазу и нейтраль через отдельные отверстия в металлической монтажной пластине. Они же наводят в этой пластине. Лучше оба провода (фаза+нейтраль) пропустить в одно отверстие. Тогда наводки фазы компенсируют наводки нейтрали. Если пропускать провода в разные отверстия, то нужно сделать пропил, соединив по сути эти отверстия в одно. Может гудеть и перестанет.
Новый счетчик не гудит, т. к. лишен обуглившегося нуля . В одно отверстие оба провода теперь не пройдут - поменял на 6 квадратов. А гудящий АП50 поменял на двухполюсной автомат, тоже не гудит.
Может найдется знающий человек:
av_b написал :
Откуда фаза на корпусе старого счетчика?
Почему оплавился ноль? (зажим был надежный)
Почему гудит пакетник? И гудел счетчик?
Допустимо ли делать ввод как на фото 2 - разрыв обеих проводов ДО счетчика, далее на вход счетчика и на автоматы?
Как вам нравится использование 4-х жильного гибкого провода в двойной резиновой оболочке сечение 4 мм (на фото 2) для воздушки от гаража на баню (5-6 метров). Помимо ТЭНа будет подключаться эл. печь на 6 кВт. Жилы на щитке в гараже подключены попарно, т.е. в баню приходит две пары - одна на печку, другая на ТЭН и освещение.
Можно ли вместо гудящего пакетника (фото 1) поставить такой же тройной автомат как на входе счетчика? Их просто есть у нас .
1) Фаза на корпусе
Снижение сопротивления изоляции + монтаж на деревяшке с неизвестным сопротивлением. Предпочтительно монтировать в щитке с хорошим Ip.
2) Ноль оплавился.
Повышенная влажность + стык разнородных металлов.
3) Гудение.
Для счетчика гудение - не криминал, если нет самохода без нагрузки. Автомат АП-50 (царский еще ) - тоже: мы же видим на первой картинке катушки.
4) Разрыв ДО счетчика необходим для его замены без снятия напряжения с линии.
5)...будет подключаться эл. печь на 6 кВт... Стало быть, больше 30 ампер. А румынский ЩЁЧЧИК не сдохнет (извините, не разглядел номинал)?
6) Автомат АП-50, что на картинке, сделан еще при царе Леониде. Лучше менять на автомат группы В с электромагнитным и тепловым расцепителями.
Дополнительно. Если на рисунке 2 мы рвем и фазу, и ноль, что произойдет при коротком замыкании, если не отвалится фаза у вводного автомата? Заземления-то нету... Правильно, фаза будет ВЕЗДЕ!
А если упавшим дерево оборвет ноль на воздушке? А у нас корпуса нагревателей в бане заземлены на нулевой проводник. Смотрите фильм "Кровавая баня в доме смерти"!
Balabas написал :
6) Автомат АП-50, что на картинке, сделан еще при царе Леониде. Лучше менять на автомат группы В с электромагнитным и тепловым расцепителями.
У АП-50МТ есть и электромагнитный и тепловой расцепитель, а год выпуска на нем я так и не разглядел. Может еще муха не сиживала ...