Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#20448

Здесь кое-что можно прочитать:

Client написал :
требуется электрифицировать 1-комн. квартиру.
поразмыслив пришли к следующему распределению на три автомата

  1. Стиральная машина - слышал что для нее нужен отдельный автомат. так ли это

Да, и отдельное УЗО (на 30 мА или 10 мА) или отдельный дифференциальный АВ (АВДТ) вместо АВ + УЗО

Client написал :

  1. нежилая зона - прихожая, коридор, кухня, СУ
  2. комната

Розетки санузла, кухни, розетки прихожей и коридора, розетки комнаты - всё отдельные группы с АВ + УЗО или АВДТ

Client написал :
какие автоматы лучше выбрать, какие должны быть параметры, на что нужно обращать внимание?

Номинальный ток УЗО зависит от тока АВ, к-рый зависит от мощности прибора, т.е. УЗО берётся на одну "ступеньку" выше, например, АВ на 10А и УЗО на 16А, если я не ошибаюсь. То, что УЗО срабатывает, когда правильно сделаны нуль и земля, вы наверняка знаете. АВ, УЗО или АВДТ можно брать любого производителя (ABB, Legrand, AEG, Siemens, GE), но только не на рынке или в магазине, где торгуют всем подряд, а в специализированном магазине, чтобы нарваться на подделку, т.к. подделок очень много. С отечественными я бы также не стал связываться. Ещё поставить или его импортный аналог. Прочие "как и почему", теорию и практику электромонтажа УЗО, PE, PN вам расскажут специалисты. Несколько полезных веток по теме:

[*]
[*]
[*]

Удачи

Домашняя сеть

требуется электрифицировать 1-комн. квартиру.
поразмыслив пришли к следующему распределению на три автомата

  1. Стиральная машина - слышал что для нее нужен отдельный автомат. так ли это
  2. нежилая зона - прихожая, коридор, кухня, СУ
  3. комната

какие автоматы лучше выбрать, какие должны быть параметры, на что нужно обращать внимание?