Здраствуйте господа-профессионалы!
Что бы вы посоветовали. 1комнатная квартира в панельном доме. Все силовые линии будут тянуться новые (освещение остается). Квартира в дальнейшем пойдет под продажу. Итак:
Кондиционер (2 шт: кухня, комната)
Теплые полы (2 шт: балкон, санузел)
Стиральная машина
Посудомоечная машина
Конвектора (2шт по 1,5 кВт на балконе)
Водонагреватель
Электроплита (6,5 кВт)
Вводной автомат в щитовой 63 А, после счетчик, после дифавтомат 50/0,1А
Вопрос:
как скомпоновать щит
какие взять провода-кабели
КАК СДЕЛАТЬ ВСЕ ЭТО ДЕШЕВО.
А кто вам 63А на вводе даст поставить? Для однокомнатной квартиры 25А выше крыши.
А вообще есть нормы, а так же разрешенная мощность разбора по договору.
Точно-лучше ничего не делать!знакомая купила квартиру со "сделанной",т.е. Хорошей электрикой(со слов продавца)!Надо было розетки передвинуть,пришел электрик с 30летним стажем,привязал к алюминиевым проводам медные.Подключил пос.машину и стиралку на один ал.конец.Говорю работать будет,но недолго!
Вы ставите такую кучу техники и хотите, чтобы начинка щита и кабель стоили дешево? Это вряд ли.
По делу:
На каждый кондей по автомату (Вы как подключать будете, напрямую или через розетку?).
На теплые полы общий.
Далее на каждый агрегат отдельный автомат, кроме конвекторов, на которые тоже один общий.
Меня Ваш балкон смущает. Лучше ВВГнг возьмите тогда.
К автоматам - отдельные УЗО 30мА, если во влажном помещении что-то - УЗО 10 мА.
Можно взять диффавтоматы вместо пары УЗО+автомат.
Ну и простые розетки какие-нибудь будут. Соответственно тоже автомат с УЗО.
Щит не берите турецкий. Ну очень неудобно разводить. У Вас, кстати, уже рейки на две набежало.
У Вас ввод трехфазный?