Ptaha написал :
Для предотвращения обратного потока воды в трубопроводе

Как правило, редукторы не устанавливаются для регулирования обратных потоков. Суть, не это не гидроклапан.
Вам, как понял, требуется переливной. Тут Вам редуктор ну никак не подходит...

Уточните, пожалуйста, проект, по которому работаете. Предполагаю, что организация, занимающаяся подготовкой оного, несколько схалтурила. А Вы будете расхлёбывать...

EV.SA написал :
Для каких целей?

Для предотвращения обратного потока воды в трубопроводе

Warhamster,
а где тогда у Far можно посмотреть обратные клапаны?

Меня FAR 2815 устраивает...

psnsergey написал :
давление уставки может "гулять" во времени (а также от температуры и давления на входе), но у нормальных редукторов эта гульба пренебрежимо мала.

А какие можете посоветовать нормальные редукторы для домашнего использования?

Ptaha написал :
Какой обратный клапан посоветуете?

Обратных по ссылке нету.

Ptaha написал :
Какой обратный клапан посоветуете?

Для каких целей?

@fev.santeh Инста

Похоже, что не в тему, но все же.. Какой обратный клапан посоветуете?
Выбираю из Far, не разобрался

Tehnik-san написал :
ionchik- и что по вашему оксид железа выведет раньше из строя: поршень или мембрану ?

я не провидец, возможны разные варианты............но была такая пробла на реле давления насосной станции, пока одну часть(та в которой мембрана стоит(была гальваника) полностью из нержи не выточил!

ionchik- и что по вашему оксид железа выведет раньше из строя: поршень или мембрану ?

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
известковый осадок на резиновой мембране не налипнет

зато фе2о3 на ура прилипнет!

psnsergey написал :
в хорошем мембранном редукторе с компенсационной камерой есть поршень

+1

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

psnsergey написал :
Пропускная способность тоже вдвое выше, так что экономия на спичках может выйти боком. Часто приходится видеть сравнительно "крутые", например, медные трубы, фильтры, краны с недоредуктором

Золотые слова! Ну так ставьте FAR полноразмерный - бескомпромисный выбор!

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Банановый написал :
В 2 раза дороже, стоит ли он того ?

Пропускная способность тоже вдвое выше, так что экономия на спичках может выйти боком. Часто приходится видеть сравнительно "крутые", например, медные трубы, фильтры, краны с недоредуктором - ну что поделать, какие руки, такая и голова.

Tehnik-san написал :
На мембранном редукторе известковый осадок на резиновой мембране не налипнет и поэтому и не выведет такой редуктор из строя.

Строго говоря, в хорошем мембранном редукторе с компенсационной камерой есть поршень меньшего размера, и его тоже может заклинить (или он начнёт пропускать, из-за чего редуктор может перестать держать давление в статике), хотя из-за его меньшего размера это многократно менее вероятно.

Размышлизмы-сравнения поршневого и мембранного редукторов - вода в нашем регионе, как правило, жесткая , поэтому известковые отложения оседают на стенках поршневого редуктора и по этой причине поршень и клинит. На мембранном редукторе известковый осадок на резиновой мембране не налипнет и поэтому и не выведет такой редуктор из строя.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Регистрация: 10.09.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 688

ForwardLook В 2 раза дороже, стоит ли он того ?

Банановый Не ... не кака
Просто мембранный типа круче
И как правило дороже.

Регистрация: 10.09.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 688

ser000 написал :
Мембранный

Поршневой

Правильно ли я понимаю, поршневой - фу, кака ?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Prok12 написал :
Не считайте себя самым умным, ладно? Повторяю ещё раз. Даже если редуктор совсем не травит, рост давления после него может быть связан с термическим расширением воды после него - в замкнутом объёме. Это понятно?

Все, кроме Вас, понимали фразу "редуктор держит давление в статике" как "редуктор совсем не травит". И только Вы решили померяться со всеми умом. Некий Дон Кихот с мельницами тоже сражался.

Prok12 написал :
Не надо сравнивать китайчатину Valtec

Мембранные Valtec производятся в Италии, и точь-в-точь повторяют модель RP204 фирмы Officine Rigamonti, на фабрике которой они и делаются. Вам уже 12 раз о том говорили, только не впрок Вам.
А дешёвые Honeywell и правда попахивают китайчатиной, тому примеров тьма.

Банановый написал :
а в чем отличие Valtec VT.085.N.0470

Мембранный

Банановый написал :
от продающегося в леруа Valtec VT.085.N.0445

Поршневой

Регистрация: 10.09.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 688

а в чем отличие Valtec VT.085.N.0470 от продающегося в леруа Valtec VT.085.N.0445

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

psnsergey написал :
Не считайте людей идиотами, ладно? Ясно же, что речь идёт о том, что если я поставил у себя 3 бара, то и без водоразбора 3 бара будут стоять хоть месяц, хотя даже одного миллилитра пропускания хватит для роста давления на много бар. Это потому, что редуктор при давлении после себя выше уставки не пропускает вообще.

Не считайте себя самым умным, ладно? Повторяю ещё раз. Даже если редуктор совсем не травит, рост давления после него может быть связан с термическим расширением воды после него - в замкнутом объёме. Это понятно? И второе. Не надо сравнивать китайчатину Valtec с достаточно приличными редукторами Honeywell и тем более с FAR.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Prok12 написал :
С точки зрения гидравлики, ни один регулятор давления не обязан держать давление в статике. Принцип работы регулятора "после себя": изменение гидравлического сопротивления (величины отверстия по-простому) в зависимости от давления на мембрану после регулятора. Для статики гидравлические сопротивления (величина отверстия) - по-фигу. Поэтому регулятор не может, и не должен держать давление в статике.
Это просто "массовая шизофрения".

Все вокруг Вас всё правильно понимают, так что ничего массового не происходит.

Prok12 написал :
Можно опровергнуть этот миф и другими словами. Представим, что магистраль после регулятора перекрыта, но в ней, есс-нно, есть некоторое кол-во воды. Что будет, если в этом "количестве воды" начнёт расти давление

Не считайте людей идиотами, ладно? Ясно же, что речь идёт о том, что если я поставил у себя 3 бара, то и без водоразбора 3 бара будут стоять хоть месяц, хотя даже одного миллилитра пропускания хватит для роста давления на много бар. Это потому, что редуктор при давлении после себя выше уставки не пропускает вообще. Это и есть "держит в статике". А некоторые ставят дешёвый хонивелл - у них травит.

Prok12 написал :
скорее наоборот.

теперь понятно, почему когда я закрываю вводный шк, давление на манометре падает на глазах!

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 6260

psnsergey написал :
Неисправные да - могут травить.

С точки зрения гидравлики, ни один регулятор давления не обязан держать давление в статике. Принцип работы регулятора "после себя": изменение гидравлического сопротивления (величины отверстия по-простому) в зависимости от давления на мембрану после регулятора. Для статики гидравлические сопротивления (величина отверстия) - по-фигу. Поэтому регулятор не может, и не должен держать давление в статике.
Это просто "массовая шизофрения". Можно опровергнуть этот миф и другими словами. Представим, что магистраль после регулятора перекрыта, но в ней, есс-нно, есть некоторое кол-во воды. Что будет, если в этом "количестве воды" начнёт расти давление: статика, но есть постепенный нагрев и расширение холодной воды, к примеру?? Регулятор давления "после себя" воспринимает этот рост давления как сигнал "прикрыть проходное сечение", т.е. запирается ещё сильнее, разрывая полностью воду "до себя" с той что "после". При этом уж точно уменьшиться давление в запертом после регулятора кол-ве воды не сможет: некуда этой воде деваться. Значит, никакой регулировки в статике не будет: скорее наоборот.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

ionchik написал :
могут не держать?

Неисправные да - могут травить.

ionchik написал :
тогда не очень понял данное высказывание!

Это вот это?

psnsergey написал :
редукторы все нормальные держат давление уставки даже в статике.

Всё просто: давление на выходе редуктора равно, грубо говоря, давление уставки минус потери на проток. В статике (без расхода воды) второй компонент равен нулю. Так вот давление уставки может "гулять" во времени (а также от температуры и давления на входе), но у нормальных редукторов эта гульба пренебрежимо мала.

Регистрация: 10.09.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 688

а есть опыт по использованию Honeywell тот котоырй 2 в 1 и редуктор и фильтр ? Что-то у меня такой микс не вызывает доверия.
Подскажите пожалуйста, какой брать фильтр грубой очистки который 100мк и фильтры тонкой (есть ли смысл брать atoll или достаточно и гейзер/аквафор)

psnsergey написал :
Именно в статике

тогда не очень понял данное высказывание!

psnsergey написал :
А редукторы все нормальные держат давление уставки даже в статике.

а могут не держать?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

ionchik написал :
может в динамике?

Именно в статике. Т.е. при нулевом расходе.

ionchik написал :
вот наблюдал я за своим калеффи 535040, в динамике с одной точки где-то пол бара теряет

Правильно, у редукторов зависимость потерь давления от расхода на начальном этапе очень крутая, приблизительно степень 1/2, так что даже при малом расходе будут потери порядка 0,3-0,5 бара.

Slob написал :
его назначение - понижать и стабилизировать. как-то поднять давление он не может)

Именно поэтому данный прибор должен иметь не только стабильную настройку давления отсекающую избыток, но и не препятствовать восстановлению выставленного давления при раздаче воды потребителям. Если этого не учитывать, то установка редуктора может усугубить падение давления при раздаче из нескольких источников и обжигание горячей водой в душе вам обеспечено при резком большом потреблении из других источников (унитаз, кухня, моющие/стирающие машинки).

Регистрация: 09.03.2012 Симферополь Сообщений: 2274

ionchik написал :
в динамике с одной точки где-то пол бара теряет

мой WATTS при разборе воды из одной точки дает падение примерно 0,3-0,4 бара. но это не проблема редуктора) его назначение - понижать и стабилизировать. как-то поднять давление он не может)

psnsergey написал :
даже в статике

может в динамике?
п.с. - вот наблюдал я за своим калеффи 535040, в динамике с одной точки где-то пол бара теряет