Уважаемые друзья, очень прошу помочь. Ситуация следующая. Имеем кухню, план которой прикладываю.
Этаж - третий (последний), дом старинный, кирпичный. Окна - деревянные стеклопакеты, имеют режим микровентиляции и режим форточки. На стене длиной в 175 см (за этой стенкой - ванная комната с принудительной вентиляцей и окном) имеется вентиляционная решетка (диаметр 150 мм).
На стене длиной в 325 см в 30 см от окна расположен турбированный газовый котел 24 кВт. Коаксиальный дымоход выведен на фасад (прямо над окном, имеющиеся там расстояние в 25 см позволяет) и поднят выше уровня крыши (примерно на 2-2,5 метра) (все согласовано в соответствующих службах).
На этой же стене в 325 см, на расстоянии 1,5 метров от котла предполагается разместить газовую плиту с каминной вытяжкой. Диаметр патрубка каминной вытяжки - 150 мм, вывести предполагается на фасад, прямо рядом с выведенным коаксиальным дымоходом, использовав трубу ПВХ. На фасаде предполагаем поставить вентрешетку.
В квартире коаксиальный дымоход и трубу, идущую от вентотверстия непосредственно к патрубку вытяжки предполагается зашить в общий гипсокартонный короб, поставив на него пару вентрешеток.
Простите за безграмотные вопросы, но очень прошу помочь.
Вытяжка (решетка на фасаде) и коаксиальный дымоход (поднят выше уровня крыши), но проходящие через стену совсем рядом - это нормально? Какого-нибудь опрокидывания тяги не возникнет?
Имеется ли возможность уменьшить диаметр выходящего на фасад вентотверстия, например, до 120 мм, выполнив уже в квартире переход на патрубок в 150 мм? Упадет ли при этом производительность вытяжки?
Коаксиальный дымоход и труба вытяжки, идущие в квартире в одном коробе - это нормально?
Lavina написал :
Коаксиальный дымоход выведен на фасад (прямо над окном, имеющиеся там расстояние в 25 см позволяет) и поднят выше уровня крыши (примерно на 2-2,5 метра) (все согласовано в соответствующих службах).
А смысл ? Вам можно было спокойно и без лишних расходов сделать выброс по СНИП : Ж. 18 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газового оборудования с герметичной камерой сгорания.
Lavina написал :
В квартире коаксиальный дымоход и трубу, идущую от вентотверстия непосредственно к патрубку вытяжки предполагается зашить в общий гипсокартонный короб, поставив на него пару вентрешеток.
Нет нужды в вентрешётках , конденсата там не будет , если только для тараканов .
Lavina написал :
На стене длиной в 175 см (за этой стенкой - ванная комната с принудительной вентиляцей и окном) имеется вентиляционная решетка (диаметр 150 мм).
Опишите это место подробно , это вертикальный вентканал ?
Glasser написал :
выброс по СНИП: Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала
У нас такое разрешалось где-то до 2008 года. Потом запретили. Теперь - только вверх.
Не знаю, местное это законотворчество или общероссийское. Газовщики - они такие затейники...
RSO написал :
Мой пример: 9-этажный дом, со 2-го по 9-й (т.е. на крышу) по лоджии идёт изолированная труба дымохода. Да-с, вот так...
Пример из соседнего подъезда: в углу кухни с 5-го по 9-й этаж идут 5 дымоходов. Ещё веселее...
И вентканалы так тянут .Такая ситуация и у нас не редкость , но так делают , когда нет свободных вентканалов под дымоход и вентканал или они забиты бетоном начисто . Пробить не проблема , когда знаешь как , но квалификация ребят с ЖЭК откровенно слабая ... Но это всё относится к обыкновенному дымоходу от котла в виде одной трубы , коаксиальный у нас не тянут до крыши .
Glasser написал :
так делают , когда нет свободных вентканалов под дымоход
Конечно! Откуда им взяться-то, лишним каналам?
Glasser написал :
это всё относится к обыкновенному дымоходу от котла в виде одной трубы
Да, именно так. Приток - отдельно, с ближайшей точки (как раз туда бы и воткнуть коаксиал, если б можно было...)
В общем, у меня в эпопее с установкой индивидуальной СО самым геморройным этапом было именно согласование дымохода. Как только эта часть проекта была одобрена, дальше всё пошло почти по маслу
Glasser написал :
Опишите это место подробно , это вертикальный вентканал ?
Большое спасибо за четкие и содержательные ответы!
Не знаю, как грамотно описать эту зону. Нет, вертикального вентканала там нет. Просто имеется дырка в стене между кухней и санузлом. На толщину стены вставлена гильза из ПВХ, со стороны санузла и кухни установлены решетки.
В пожарном акте обозначено следующее: "В одной из стен санузла (противоположной общей с кухней стенке в 175 см) об имеется дымоход из красного полнотелого кирпича с выводом на крышу. Через него осуществляется вентиляция санузла и кухни".
Так вот, в пожарном акте этот дымоход двойной линией соединен с вентрешеткой на стенке в 175 см.
Glasser написал :
А смысл ? Вам можно было спокойно и без лишних расходов сделать выброс по СНИП : Ж. 18 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газового оборудования с герметичной камерой сгорания.
Не разрешили, хотя и в паспорте двухконтурного котла также была указана такая возможность. Согласовали проект только при условии постройки приставного дымохода, благо у нас крайний этаж.
Если можно, еще вот такой вопрос. Вот есть вытяжка каминного типа. От места ее установки до наружной стенки кухни - около 2,5 м. Собираемся выполнить отверстие в наружной стене, установить на него металлическую решетку и от него до вытяжки провести трубу, например, из ПВХ. Это - нормальное решение? Или, с учетом того, что прямо рядом, в этом же коробе будет проходить дымоход котла, лучше взять металлическую трубу?
Lavina написал :
В пожарном акте обозначено следующее: "В одной из стен санузла (противоположной общей с кухней стенке в 175 см) об имеется дымоход из красного полнотелого кирпича с выводом на крышу. Через него осуществляется вентиляция санузла и кухни".
Для кухни это очень важный момент , задача №1 этого дымохода , а в данный момент вентканала , выброс газа при утечке . Тяга в нём должна быть в режиме 365/24 , что возможно при постоянном притоке воздуха с улицы в квартиру , это Ваша безопасность .
Lavina написал :
Собираемся выполнить отверстие в наружной стене, установить на него металлическую решетку и от него до вытяжки провести трубу, например, из ПВХ. Это - нормальное решение?
Вполне . Если есть возможность , не заужайте сечение трубы , используйте мощность вытяжки полностью , тем более
Lavina написал :
От места ее установки до наружной стенки кухни - около 2,5 м.
Lavina написал :
Или, с учетом того, что прямо рядом, в этом же коробе будет проходить дымоход котла, лучше взять металлическую трубу?
Нет , в коаксиальном дымоходе воздух для горения проходит по наружной трубе, а продукты сгорания по внутренней .
Lavina написал :
Так вот, в пожарном акте этот дымоход двойной линией соединен с вентрешеткой на стенке в 175 см.
Я думаю , что лучше оставить всё как есть , но дверь в санузел должна быть плотной , без щелей , а дверь на кухню с подрезом внизу , площадью не менее 200 см2 , т.е. основное внимание вентиляции кухни .
Lavina написал :
На толщину стены вставлена гильза из ПВХ, со стороны санузла и кухни установлены решетки.
Не ставьте туда и в сам дымоход москитные сетки и прочую лабуду , не душите тягу , пусть будут просто решётки .
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.