Вот такая схема придумалась
Схема разводки в квартире двухтрубная. Хочу запитать теплый пол. Напрямую - боязно.
По уму, понятно, надо бы теплообменник поставить - но где ж его взять?
Нелепый вопрос... Или непонятная формулировка... Уважаемый товарищ, нарисовал бы полностью, начиная от стояка. Куда насос гонит? Зачем редуктор? Чтобы угробить насос? Сплошные непонятки.
Так от стояка и рисовал.
В квартиру заходит две трубы - подача и обратка. на рисунке красная и синяя стрелки.
Хочу сделать контур теплого пола
Вот и подумалось - снизить редуктором давление - во избежание.
Насос выкидывает воду в обратку через клапан, когда вода остынет в теплом полу.
Я прекрасно знаю, где в ИНЕТЕ водятся ридан и лаваль.
Да только вот не хочУт они связываться с ОДНИМ МАЛЕНЬКИМ теплообменником, а в рознице их нет.
Хоть самому вари трубчатый!
swalka написал :
Вот и подумалось - снизить редуктором давление - во избежание.
Насос выкидывает воду в обратку через клапан, когда вода остынет в теплом полу.
Когда насос встанет (а учитывая отсутствие узла подмеса вставать он будет часто), то давление в полу будет такое же как и в стояке.
Никакой пользы от редуктора тут не будет. Если поставить редукторы на оба отвода насосу придется создавать давление равное перепаду давления между стояком и полом (а вот есть ли такие циркуляционники не знаю).
swalka написал :
Да только вот не хочУт они связываться с ОДНИМ МАЛЕНЬКИМ теплообменником, а в рознице их нет.
Давайте скинемся с форумчанами на мелкую партию
Вообще, можно поискать компактный теплообменник среди запчастей для двухконтурных газовых котлов.