#222243

подскажите как правильно должен быть подключен ноль вводного кабеля в вводном щите дома. И правильно ли разделено N Pe относительно УЗО. Ввод кабелем с опоры, опора заземлена. Получается что счетчик включен в втором рисунке в разрыв нуля , а в первом в разрыв нуля вводного кабеля . Система я так понимаю Tn-c-s

vjachek

Что за замечательная точка пересечения на корпусе щита - болт?
Ошибка - всё это должно быть объединено непосредственно на шине PE.
Я бы предпочёл четырёхполюсный автомат до счётчика.

В принципе, предпочтительнее схема, где PEN идёт на шину PE непосредственно, а не через счётчик.

Регистрация: 01.11.2005 Хмельницкий Сообщений: 85

ВТБ
да болт
Pen алюминиевый шина Pe с какого сплава незнаю, желтого цвета, как в таком случае поступить.
И будет ли разница в показаниях счетчика в первом и втором включении?

vjachek написал :
желтого цвета

Латунь, вероятно. Зачистить алюминий, смазать да зажать.
Или перейти на медь на вводе в дом.

будет ли разница в показаниях счетчика

Зависит от счётчика. Некоторые "продвинутые" счётчики имеют встроенную защиту от кражи электроэнергии - они вполне могут и токи уравнивания "намотать", да ещё и по штрафному тарифу. Но это пока экзотика.

А почему УЗО трёхфазное? У вас маленький заводик?

Регистрация: 01.11.2005 Хмельницкий Сообщений: 85

ВТБ
Я рисунок вверху прицепил глянте так ли. Кабель уже проложен, счетчик механический
Первый рисунок - вариант инспектора енергонадзора, второй - электриков

Регистрация: 01.11.2005 Хмельницкий Сообщений: 85

По поводу УЗО такой проект мне нарисовали а енергонадзор согласовал , иначе не примут в эксплуатацию, хотя УЗО не пломбируют.

vjachek написал :
вариант инспектора енергонадзора

Более правильный.

второй - электриков

PEN через счётчик гонять ни к чему.

Автомат 32А и пломбируется? Число полюсов оговорено?
Отвод изолированными проводами или голыми? Или кабелем на тросике?
Вводное устройство (этот ящик железный) на улице или в доме?

Регистрация: 01.11.2005 Хмельницкий Сообщений: 85

автомат пломбируется, число полюсов вроде не оговорено в проекте,
отвод кабелем в земле
Ящик железный в цоколе в доме, не на улице

vjachek написал :
число полюсов вроде не оговорено в проекте

Тогда предпочтительнее заменить на четырёхполюсный. Вход N с шины PE, все 4 выхода - на счётчик, далее УЗО.

отвод кабелем в земле

Кабель уже проложен? Четырёхжильный, жилы однопроволочный алюминий? Сечение жил?

ВТБ! написал :
предпочтительнее заменить на четырёхполюсный

Хотя лучше не связываться - ещё припишут нарушение проекта.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2vjachek

vjachek написал :
Система я так понимаю Tn-c-s

Нет, все та же старая добрая TN-C. Для получения TN-C-S вам надо 2 провода от PEN магистрали. Потом PE подключается к контуру заземления, а N идет на счетчик и далее...
А у вас один провод...

Регистрация: 01.11.2005 Хмельницкий Сообщений: 85

Кабель проложен АВВГ4*16 уже проложен

Регистрация: 01.11.2005 Хмельницкий Сообщений: 85

Какие могут быть, при первых двух вариантах подключения, аварийные ситуации. придется делать по варианту инспектора - включать ноль кабеля в счетчик, а то не подключат.

vjachek написал :
придется делать по варианту инспектора

Приведите этот вариант ещё раз - пока в Ваших словах противоречие.> Первый рисунок - вариант инспектора енергонадзора

Регистрация: 01.11.2005 Хмельницкий Сообщений: 85

вариант инспектора

vjachek

Ага, всё-таки второй. При аварии на ВЛ есть шансы получить приличный ток через счётчик.
Лишние винтовые соединения на PEN - да ещё и алюминий. Зато на шину PE пойдёт уже медь.
Инспектор неправ, но у него есть веские аргументы, чтобы настоять на своём.

Регистрация: 01.11.2005 Хмельницкий Сообщений: 85

ВТБ
Если пустить ноль и заземление сразу на болт. А с него на шину Pe медь 6кв.мм. Болт белый что за покрытие не знаю. Алюминиевый провод и медный на болте разделить шайбой (белой).
И еще, в щетчике на клемах тоже ведь латунь?

vjachek написал :
Если пустить ноль и заземление сразу на болт.

Нет. PEN надо заводить на шину PE и никак иначе.

в щетчике на клемах тоже ведь латунь?

Вероятно, чему там ещё быть? 16 квадратов загнать сумеют?

Регистрация: 01.11.2005 Хмельницкий Сообщений: 85

в счетчик 16 квадратов войдет без проблем. здесь не прицепиться.

Регистрация: 01.11.2005 Хмельницкий Сообщений: 85

Я вверху прицепил рисунок Щиток3 - так будет правильно?

vjachek

Правильно.

Регистрация: 01.11.2005 Хмельницкий Сообщений: 85

А если совместить заземление и корпус щитка - тоисть посадить катанку от заземления на болт и прикрутить к корпусу щита. Потом от болта кинуть провод на шину Pe.
Будет правильно?