Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 10.10.2012 Стерлитамак Сообщений: 455
#4059203

В продолжение))))
Снял со старых кондиционеров, поставил на другие.
При подаче питания "верхний" насос начинает молотить "на сухую" без остановки...
Попловковый насосик подцепил к дренажному сливу, воздухозаборную трубочку поднимал вверх.
В чем может быть проблема?
заранее огромное спасибо!

gotman написал :
В продолжение))))
Снял со старых кондиционеров, поставил на другие.
При подаче питания "верхний" насос начинает молотить "на сухую" без остановки...
Попловковый насосик подцепил к дренажному сливу, воздухозаборную трубочку поднимал вверх.
В чем может быть проблема?
заранее огромное спасибо!\

Поплавковый датчик нужно перевернуть.

gotman, ты чего опять тупить начал ???

Ну в конце то концов, это уже полный алес, ну у помпы то все даже нарисовано мануале, как можно так тупить ???

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 10.10.2012 Стерлитамак Сообщений: 455

Бориска66 написал :
gotman, ты чего опять тупить начал ???

Ну в конце то концов, это уже полный алес, ну у помпы то все даже нарисовано мануале, как можно так тупить ???

Не было у меня мануалов, сказал же, со старых кондов, которые х. знает где валялись пришлось демонтировать.

Регистрация: 10.10.2012 Стерлитамак Сообщений: 455

antyar написал :
Поплавковый датчик нужно перевернуть.

Спасибо!

gotman написал :
Не было у меня мануалов, сказал же, со старых кондов, которые х. знает где валялись пришлось демонтировать.

Бля-я-я, вот первое что тут же под руку попалось, даже сильно не искал ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 10.10.2012 Стерлитамак Сообщений: 455

Бориска66 написал :
Бля-я-я, вот первое что тут же под руку попалось, даже сильно не искал ...

Я нашел мануал в гугле и тоже видел про этот попловок, но решил написать ибо у меня объект за 150 километров находится.
Ты чего до меня докапался?)))

gotman написал :
Я нашел мануал в гугле и тоже видел про этот попловок, но решил написать ибо у меня объект за 150 километров находится.
Ты чего до меня докапался?)))

Ну а раз видел, от чего такой косяк получился ???

У меня объекты есть и за 2 500км, и таких перлов там не бывает ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 10.10.2012 Стерлитамак Сообщений: 455

Бориска66 написал :
Ну а раз видел, от чего такой косяк получился ???

У меня объекты есть и за 2 500км, и таких перлов там не бывает ...

Нашел то я уже, когда возле компьютера был.
На объекте с этим тяжелее

gotman написал :
Нашел то я уже, когда возле компьютера был.
На объекте с этим тяжелее

В чем тяжесть ?
С развитием технологий добывать информацию не является большой проблемой, это и смартфоны и всякие модемы к ноуту и базы данных со справочными материалами в том же ноуте, тем более, что ее работа даже интуитивно понятна без мануала ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 10.10.2012 Стерлитамак Сообщений: 455

Спасибо!
Предание поплавку правильного положения помогло...
Просто не знал толком принцип работы проточной помпы...