#230490

Slawa написал :
Возможность отключить конкретно залитую проводку. Вводное УЗО вышибает не только по утечке с фазы но и по утечке с ноля.

Slawa специально для тебя проверил сработку УЗО при отключенной фазе.
Два оголенных провода 2.5 квадрата сунул в стакан с водой в которой
пол ложки соли и две ложки шпаклевки.
УЗО 25А 10мА Multi9 (ток сработки точно 10мА, проверено).

  1. ноль в розетке и провод зануления из щита - не сработало.
  2. ноль в розетке и ДСУП (труба стояка в ванной) - не сработало.
    Я наверно делаю что-то не так, так как не получается ситуация описанная тобой.
    При заливе коробки (распаечной) обесточивается вся квартира если одно УЗО.
    Колись как добился своей кривизны.

filvik

А нагружать линию кто будет, Пушкин?
Для пятипроводки вопроса нет - соседи перекос фаз обеспечат.

filvik написал :
Slawa специально для тебя проверил сработку УЗО при отключенной фазе.
Два оголенных провода 2.5 квадрата сунул в стакан с водой в которой
пол ложки соли и две ложки шпаклевки.

Уважаю. Будешь в наших краях - стакан налью. Но УЗО отрабатывает по утечке с рабочего ноля на землю... На рабочем ноле ловим эдак Вольта 0,5-1,5 (бывает, что греха таить), через УЗО на батарею (или защитный ноль, если он с рабочим на вводе в дом развязан) и опаньки...

ВТБ! написал :
filvik
А нагружать линию кто будет, Пушкин?
Для пятипроводки вопроса нет - соседи перекос фаз обеспечат.

Чет не заметил упоминания у Slawa про пятипроводку.
А чем грузить обесточенную линию?

filvik написал :
чем грузить обесточенную линию?

Обесточенную разрывом фазы? - Нагрузите соседнюю линию.

Slawa написал :
Уважаю. Будешь в наших краях - стакан налью. Но УЗО отрабатывает по утечке с рабочего ноля на землю... На рабочем ноле ловим эдак Вольта 0,5-1,5 (бывает, что греха таить), через УЗО на батарею (или защитный ноль, если он с рабочим на вводе в дом развязан) и опаньки...

А я что делал
Чет не получилось опаньки.

  1. ноль в розетке и провод зануления из щита (РЕ) - не сработало.
  2. ноль в розетке и ДСУП (труба стояка в ванной) - не сработало,
    между ДСУП (батареей) и рабочим нолем вечером доходит до 0.45V.
    Я наверно делаю что-то не так, так как не получается ситуация описанная тобой.
    Не получается описанный тобой фокус, что
    при заливе коробки (распаечной) обесточивается вся квартира если одно УЗО.
    Так что Слава гонишь, причем нещадно.

Slawa написал :
Уважаю. Будешь в наших краях - стакан налью. Но УЗО отрабатывает по утечке с рабочего ноля на землю... На рабочем ноле ловим эдак Вольта 0,5-1,5 (бывает, что греха таить), через УЗО на батарею (или защитный ноль, если он с рабочим на вводе в дом развязан) и опаньки...

А я что делал
Чет не получилось опаньки.

  1. ноль в розетке и провод зануления из щита (РЕ) - не сработало.
  2. ноль в розетке и ДСУП (труба стояка в ванной) - не сработало,
    между ДСУП (батареей) и рабочим нолем вечером доходит до 0.45V.
    Я наверно делаю что-то не так, так как не получается ситуация описанная тобой.
    Не получается описанный тобой фокус, что
    при заливе коробки (распаечной) обесточивается вся квартира если одно УЗО.
    Так что Слава гонишь, причем нещадно.

ВТБ! написал :
Обесточенную разрывом фазы? - Нагрузите соседнюю линию.

Чет схемотехнику не пойму, какую соседнюю линию,
если ветка обесточена.
Я проверял на УЗО к которому у меня подключена сантех кабина (ванна, туалет)
все остальные линии включая и линию плиты работали.

filvik написал :
схемотехнику не пойму

Где точка разделения PEN?

ВТБ! написал :
Где точка разделения Pen?

В щите на лесничной клетке.
В квартиру заходит фаза, рабочий ноль и защитный.

filvik

Значит, сопротивление электролита оказалось эдак на 3 порядка (или более) больше сопротивления жилы ввода.

ВТБ! написал :
filvik

Значит, сопротивление электролита оказалось эдак на 3 порядка (или более) больше сопротивления жилы ввода.

Да какая разница, главное что УЗО не срабатывает от сырых соединений,
при отключенной на данном участке фазе, что и требовалось доказать.
Отсюда вывод, в увеличении кол-ва УЗО нет необходимости, если деньги
не жгут карман и отсутствует геморой (а его хоца поиметь).

filvik написал :
А я что делал
Чет не получилось опаньки.

  1. ноль в розетке и провод зануления из щита (РЕ) - не сработало.
  2. ноль в розетке и ДСУП (труба стояка в ванной) - не сработало,
    между ДСУП (батареей) и рабочим нолем вечером доходит до 0.45V.
    Я наверно делаю что-то не так, так как не получается ситуация описанная тобой.
    Не получается описанный тобой фокус, что
    при заливе коробки (распаечной) обесточивается вся квартира если одно УЗО.
    Так что Слава гонишь, причем нещадно.

Ну просто подай через УЗО эти 0,45 Вольта...

filvik написал :
Да какая разница, главное что УЗО не срабатывает от сырых соединений,
при отключенной на данном участке фазе, что и требовалось доказать.

Блин, оно срабатывает не от сырости, а от тока утечки с рабочего ноля на землю! Что ты не можешь понять - что с рабочего ноля на землю ток течет - включи амперметр между нолем розетки и трубой холодного водоснабжения!

Slawa написал :
Блин, оно срабатывает не от сырости, а от тока утечки с рабочего ноля на землю! Что ты не можешь понять - что с рабочего ноля на землю ток течет - включи амперметр между нолем розетки и трубой холодного водоснабжения!

Слава не гони,

Slawa написал :
залил сосед, зараза. Вот разбирая коробки, чтобы отключить мокрую проводку от общей схемы я и задумался, "А как было бы здорово иметь на каждую нагрузку свой диф. автомат! А если еще с соседа денег струсить и поставить электромеханические, то вообще мечта!".

о ненужности большого кол-ва УЗО, не ну если ты специально лазил
и замыкал в коробках их амперметром, тогда я пас.

filvik написал :
о ненужности большого кол-ва УЗО, не ну если ты специально лазил и замыкал в коробках их амперметром, тогда я пас.

Выбивает УЗО, если рабочий ноль на землю сядет - хоть через электролит, хоть через закоротку. Ну что тут непонятного? Пусть залил сосед сверху, одна распайка замокла и на землю (на арматуру здания) утекает какая-то утечка и с ноля и с фазы. Выбило УЗО. Если имеем 1-ухполюсные автоматы, то нужно еще и ручками отключить рабочий ноль замокшей линии и включить УЗО. Если автоматы 2-ухполюсные, то достаточно отключить автомат на замокшее направление и включить УЗО. Если имеем отдельные дифы, то выбило бы не вводное УЗО, а сразу автоматически - только на замокшую линию.

Slawa написал :
Выбивает УЗО, если рабочий ноль на землю сядет - хоть через электролит, хоть через закоротку. Ну что тут непонятного? Пусть залил сосед сверху, одна распайка замокла и на землю (на арматуру здания) утекает какая-то утечка и с ноля и с фазы. Выбило УЗО. Если имеем 1-ухполюсные автоматы, то нужно еще и ручками отключить рабочий ноль замокшей линии и включить УЗО. Если автоматы 2-ухполюсные, то достаточно отключить автомат на замокшее направление и включить УЗО. Если имеем отдельные дифы, то выбило бы не вводное УЗО, а сразу автоматически - только на замокшую линию.

Если фаза отключена однополюсным автоматом, я для тебя проверил
даже если сосед будет лить из чайника УЗО не сработает.
Так что байки придумывать ты мастак.
Читай выше про опыты.

filvik

Вы убеждены, что меньше нескольких килоомов между N и PE даже при потопе не будет?

ВТБ! написал :
filvik
Вы убеждены, что меньше нескольких килоомов между N и PE даже при потопе не будет?

И на какое напряжение будем нагружать енти килоомы, если фаза отключена.
УЗО по току работает, где ток берем?

filvik написал :
на какое напряжение

От десятых долей вольта до единиц...

ВТБ! написал :
От десятых долей вольта до единиц...

1v/1кОм=1мА ---- Взято по мах.

filvik написал :
Если фаза отключена однополюсным автоматом, я для тебя проверил
даже если сосед будет лить из чайника УЗО не сработает.
Так что байки придумывать ты мастак.
Читай выше про опыты.

Ломоносов, блин... Делай как хочешь...

filvik написал :
1v/1кОм=1мА ---- Взято по мах.

Да-да, минимум 1 кОм... Жаль, моя проводка этого не знала.

Slawa написал :
Да-да, минимум 1 кОм... Жаль, моя проводка этого не знала.

Причем здесь проводка, руки руки важнее!

filvik написал :
Причем здесь проводка, руки руки важнее!

Ну так найди тот стройбат, что мой дом строил, и прикрути им "руки руки"!

Slawa написал :
Ну так найди тот стройбат, что мой дом строил, и прикрути им "руки руки"!

Сапожник без сапог.
Это уже диагноз, лечить надо (электрика).

filvik написал :
Сапожник без сапог.

А фигли. Самому - некогда, а чужим разве доверишь?!

ВТБ! написал :
От десятых долей вольта до единиц...

кстати, между нулем проводки и батареей ц. отопления U=80v(замеряно вольтметром)

plas написал :
между нулем проводки и батареей ц. отопления U=80v(замеряно вольтметром)

Стрелочным?

plas написал :
кстати, между нулем проводки и батареей ц. отопления U=80v(замеряно вольтметром)

ДСУП или ноль, чет кривое.
Может соседу спасибо сказать нужно.

Блин, где-бы такого лоха найти, чтобы на бабло его прокинуть, И ГРАМОТНО!!!

Я бы этого прораба имел во вседыхательные-пихательные!

BWW11 написал :
Блин, где-бы такого лоха найти, чтобы на бабло его прокинуть, И ГРАМОТНО!!!

Есть места. Давеча требовали на каждый выключатель отдельный автомат, УЗО - "чтобы как положено"... Энерговооруженность 1 кВт на кв. м! В щит на 36 модулей не уместился. Так что ищи и обрящешь...