Slawa написал :
Возможность отключить конкретно залитую проводку. Вводное УЗО вышибает не только по утечке с фазы но и по утечке с ноля.
Slawa специально для тебя проверил сработку УЗО при отключенной фазе.
Два оголенных провода 2.5 квадрата сунул в стакан с водой в которой
пол ложки соли и две ложки шпаклевки.
УЗО 25А 10мА Multi9 (ток сработки точно 10мА, проверено).
ноль в розетке и провод зануления из щита - не сработало.
ноль в розетке и ДСУП (труба стояка в ванной) - не сработало.
Я наверно делаю что-то не так, так как не получается ситуация описанная тобой.
При заливе коробки (распаечной) обесточивается вся квартира если одно УЗО.
Колись как добился своей кривизны.
filvik написал :
Slawa специально для тебя проверил сработку УЗО при отключенной фазе.
Два оголенных провода 2.5 квадрата сунул в стакан с водой в которой
пол ложки соли и две ложки шпаклевки.
Уважаю. Будешь в наших краях - стакан налью. Но УЗО отрабатывает по утечке с рабочего ноля на землю... На рабочем ноле ловим эдак Вольта 0,5-1,5 (бывает, что греха таить), через УЗО на батарею (или защитный ноль, если он с рабочим на вводе в дом развязан) и опаньки...
Slawa написал :
Уважаю. Будешь в наших краях - стакан налью. Но УЗО отрабатывает по утечке с рабочего ноля на землю... На рабочем ноле ловим эдак Вольта 0,5-1,5 (бывает, что греха таить), через УЗО на батарею (или защитный ноль, если он с рабочим на вводе в дом развязан) и опаньки...
А я что делал
Чет не получилось опаньки.
ноль в розетке и провод зануления из щита (РЕ) - не сработало.
ноль в розетке и ДСУП (труба стояка в ванной) - не сработало,
между ДСУП (батареей) и рабочим нолем вечером доходит до 0.45V.
Я наверно делаю что-то не так, так как не получается ситуация описанная тобой.
Не получается описанный тобой фокус, что
при заливе коробки (распаечной) обесточивается вся квартира если одно УЗО.
Так что Слава гонишь, причем нещадно.
Slawa написал :
Уважаю. Будешь в наших краях - стакан налью. Но УЗО отрабатывает по утечке с рабочего ноля на землю... На рабочем ноле ловим эдак Вольта 0,5-1,5 (бывает, что греха таить), через УЗО на батарею (или защитный ноль, если он с рабочим на вводе в дом развязан) и опаньки...
А я что делал
Чет не получилось опаньки.
ноль в розетке и провод зануления из щита (РЕ) - не сработало.
ноль в розетке и ДСУП (труба стояка в ванной) - не сработало,
между ДСУП (батареей) и рабочим нолем вечером доходит до 0.45V.
Я наверно делаю что-то не так, так как не получается ситуация описанная тобой.
Не получается описанный тобой фокус, что
при заливе коробки (распаечной) обесточивается вся квартира если одно УЗО.
Так что Слава гонишь, причем нещадно.
ВТБ! написал :
Обесточенную разрывом фазы? - Нагрузите соседнюю линию.
Чет схемотехнику не пойму, какую соседнюю линию,
если ветка обесточена.
Я проверял на УЗО к которому у меня подключена сантех кабина (ванна, туалет)
все остальные линии включая и линию плиты работали.
Значит, сопротивление электролита оказалось эдак на 3 порядка (или более) больше сопротивления жилы ввода.
Да какая разница, главное что УЗО не срабатывает от сырых соединений,
при отключенной на данном участке фазе, что и требовалось доказать.
Отсюда вывод, в увеличении кол-ва УЗО нет необходимости, если деньги
не жгут карман и отсутствует геморой (а его хоца поиметь).
filvik написал :
А я что делал
Чет не получилось опаньки.
ноль в розетке и провод зануления из щита (РЕ) - не сработало.
ноль в розетке и ДСУП (труба стояка в ванной) - не сработало,
между ДСУП (батареей) и рабочим нолем вечером доходит до 0.45V.
Я наверно делаю что-то не так, так как не получается ситуация описанная тобой.
Не получается описанный тобой фокус, что
при заливе коробки (распаечной) обесточивается вся квартира если одно УЗО.
Так что Слава гонишь, причем нещадно.
filvik написал :
Да какая разница, главное что УЗО не срабатывает от сырых соединений,
при отключенной на данном участке фазе, что и требовалось доказать.
Блин, оно срабатывает не от сырости, а от тока утечки с рабочего ноля на землю! Что ты не можешь понять - что с рабочего ноля на землю ток течет - включи амперметр между нолем розетки и трубой холодного водоснабжения!
Slawa написал :
Блин, оно срабатывает не от сырости, а от тока утечки с рабочего ноля на землю! Что ты не можешь понять - что с рабочего ноля на землю ток течет - включи амперметр между нолем розетки и трубой холодного водоснабжения!
Слава не гони,
Slawa написал :
залил сосед, зараза. Вот разбирая коробки, чтобы отключить мокрую проводку от общей схемы я и задумался, "А как было бы здорово иметь на каждую нагрузку свой диф. автомат! А если еще с соседа денег струсить и поставить электромеханические, то вообще мечта!".
о ненужности большого кол-ва УЗО, не ну если ты специально лазил
и замыкал в коробках их амперметром, тогда я пас.
filvik написал :
о ненужности большого кол-ва УЗО, не ну если ты специально лазил и замыкал в коробках их амперметром, тогда я пас.
Выбивает УЗО, если рабочий ноль на землю сядет - хоть через электролит, хоть через закоротку. Ну что тут непонятного? Пусть залил сосед сверху, одна распайка замокла и на землю (на арматуру здания) утекает какая-то утечка и с ноля и с фазы. Выбило УЗО. Если имеем 1-ухполюсные автоматы, то нужно еще и ручками отключить рабочий ноль замокшей линии и включить УЗО. Если автоматы 2-ухполюсные, то достаточно отключить автомат на замокшее направление и включить УЗО. Если имеем отдельные дифы, то выбило бы не вводное УЗО, а сразу автоматически - только на замокшую линию.
Slawa написал :
Выбивает УЗО, если рабочий ноль на землю сядет - хоть через электролит, хоть через закоротку. Ну что тут непонятного? Пусть залил сосед сверху, одна распайка замокла и на землю (на арматуру здания) утекает какая-то утечка и с ноля и с фазы. Выбило УЗО. Если имеем 1-ухполюсные автоматы, то нужно еще и ручками отключить рабочий ноль замокшей линии и включить УЗО. Если автоматы 2-ухполюсные, то достаточно отключить автомат на замокшее направление и включить УЗО. Если имеем отдельные дифы, то выбило бы не вводное УЗО, а сразу автоматически - только на замокшую линию.
Если фаза отключена однополюсным автоматом, я для тебя проверил
даже если сосед будет лить из чайника УЗО не сработает.
Так что байки придумывать ты мастак.
Читай выше про опыты.
filvik написал :
Если фаза отключена однополюсным автоматом, я для тебя проверил
даже если сосед будет лить из чайника УЗО не сработает.
Так что байки придумывать ты мастак.
Читай выше про опыты.
BWW11 написал :
Блин, где-бы такого лоха найти, чтобы на бабло его прокинуть, И ГРАМОТНО!!!
Есть места. Давеча требовали на каждый выключатель отдельный автомат, УЗО - "чтобы как положено"... Энерговооруженность 1 кВт на кв. м! В щит на 36 модулей не уместился. Так что ищи и обрящешь...