Испорчена вентиляция туалета после ремонта.
Схема на картинке. Один стояк (заштриховано), ванная тянется через туалет.
До ремонта вентиляция в туалете была бешеной, даже плохо прикрытая дверь часто захлопывалась сама. В ванной тянуло меньше, но все равно было всё ок.
Ремонтники замутили короб под потолком туалета, примерно 20 см высотой от потолка, обозначен синим цветом. В короб попали все старые вент.отверстия. В коробе сделали вент.отверстие напротив старого (красный цвет).
Теперь вентиляция в туалете пропала вообще, ванная тянет нормально.

Есть пути решения?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12556

f34 написал :
.... Есть пути решения? ....

Испортить ремонт туалета и восстановить все как было ...... (Шютк)

А ремонтники не додумались восстановить воздуховод вместо сделанного короба ????

Это мое мнение и его не навязываю

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

Ким написал :
Испортить ремонт туалета... (Шютк)

Значит забить всю вентиляцию Не шютка

Регистрация: 13.05.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 16

Ким написал :
А ремонтники не додумались восстановить воздуховод вместо сделанного короба ????

Надо сделать "трубу" в коробе что ли? Не тянет из-за объема воздуха в коробе?

Восстановите изначальную версию вентиляцию