В новой квартире смонтирован щиток на 3 фазы (см. схему). Правильность монтажа сомнений не вызывает. При проверке напряжений на проводах электрик коротнул провода, идущие на стиральную машину. Но... сработал не диф.автомат 16А (тип С), защищающий её, а входной трехфазный автомат 40А тип С, и тот что на лестнице - 32А (ИЭК тип С, от застройщика - пока не заменил его на 40-50А). Вся начинка щитка - Legrand. Закрались сомнения. Вчера попробовал нагрузить кабель теплого пола, защищенный автоматом 6А (тип В, как и все остальные кроме входного и диф.автоматов) чайником на 2.2кВт. Фиг - чайник вскипел, а ток 10а не привел к срабатыванию автомата 6А. Добавил к чайнику нагрузки - перфоратор на 600вт (крутил вхолостую правда) - всё равно не срабатывает. Все Legrand'ы покупал у офиц. диллера - фирма "Рапира" в Питере. Пока ума не приложу, что делать. Сегодня попробую коротнуть линию теплого пола 6А через автомат Merlin Gerin (домовой) на 10А тип С. Если сработает он, а не 6А Legrand тип В - напишу сюда и буду дальше мозгом думать... Как проверить остальные автоматы?
ПыСы. Еще раз подчеркиваю: автомат 6А подключен ВЕРНО, как выключатель он работает - проверял конечно.
Prok12 написал :
Как проверить остальные автоматы?
Автоматы на длительный ток проверяются током 2,55 номинала, то есть 6 амперный проверяется током 15 Ампер. При таком тестовом токе он ОБЯЗАН (по действующим у нас в стране руководящим документам) отключиться за время не более 60-ти секунд (ИЭКи отключаются за 15-20, родные ДЭКи отключаются за 30-40). Не будут срабатывать в нормативное время - манибэк, однозначно.
Насчет проверки срабатывания по КЗ - проверка коротким типа В последовательно с типом С выглядит приемлемой (по нормативам не так проверяют). Единственное, не надо это делать от 220 Вольт - опасно. Нужен понижающий трансформатор Вольт так на 12-36. Если этот трансформатор достаточно мощный, то с его помощью удастся проверить и автоматы на длительный ток (в первичку - ЛАТР, вторичку замыкаем на тестируемый автомат).
Prok12 написал :
А где-то здесь писали (поиском найти не могу), что запас по длительному току у автоматов процентов 30, не более
Наверно, ты что-то не так понял. Никакого запаса по длительному току у автоматов быть не может по простой причине - этот ток они и обязаны отключать (возникла перегрузка выше тока, указанного на автомате - авария). Вопрос, за какое время. Перегрузку в 1,2 номинала автомат может не отключать и полчаса (имеет право ), а вот перегрузку 2,55 номинала обязан отключить не более, чем за минуту. Чтобы сохранить в целостности изоляцию защищаемого кабеля. Чем больше перегрузка, тем быстрее должен отработать автомат.
sdmvl написал :
Продукцией АББ торгуем? Иль леграндом?
Да, оптовые поставки. Но АББ не люблю. У них кривые референсы и логистика. Проще продавать Шнейдер, Легран, Сименс. У меня в профайле есть небольшая самореклама.
ВТБ! написал :
Раньше отработал тоже Леграндовский трёхфазный С40 на вводе. А С16 - не шелохнулся.
Да смысл не изменится. "Вы, наверно, что-то перепутали, принесите нам заключение лаборатории, тогда не пройдет и года, как мы поменяем Вам этот автомат на другой [из этой же партии]"...
Ну а чего из-за ста рублей упираться рогом ? Отдам наверное, если человек нормально объяснит что произошло. Или предложу поменять на другой со склада, а проблемный отправим производителю с рекламацией. Если обнаружат дефект - вернут нам деньги, если откажут - да и фиг с ним.
Юрка написал :
Ну а чего из-за ста рублей упираться рогом ?
Пять бабушек - уже рубль...
И рублей пожалуй, не сто - это диф.
Юрка написал :
Отдам наверное, если человек нормально объяснит что произошло.
Однажды, чтобы "нормально объяснить", мне пришлось заполнить акты возврата, акты измерений + предъявить паспорт измерительного прибора со штампом поверки. От экспертизы независимой лабораторией поставщик благоразумно отказался. Из плюсов - с тех пор от него подделок я не получал.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.