есть проводка в каменном гараже но она такая страшная всё греется счётчик шумит короче полный пипец. вот задумал енто всё обезопасить и переделать, когда учился в школе упк было радиомонтаж
типа чтото понимаю
но начертайте плиззз небольшую схемку со счётчиком и всеми предохранителями и узо
если несложно в гараж подходит фаза с нулём, надо сделать 4 лампочки и 3 разетки
заранее блогодарствую
кстати щётчик меркурий 201 планирую воткнуть
Я лучше Вам опишу то, что я расчитывал себе поставить в гараже. Он у Вас, кстати, теплый? Ввод чем осуществляется? В смысле алюминием или медью? Сечение? И счетчик все-таки на рейку или нет?
Да нет, конечно. Просто удобнее будет в щит запихать. Значицца так. Щит берите с защитой Ip55 где-то. И по модулям смотрите, чтобы туда влезли: Автомат С32А, счетчик, УЗО 40А/30мА, автомат С16А на розетки и С10А на лампы. Заземление: придется в щитке ноль с землей объединить . Вам наверняка будет лень настоящее заземление делать. А если нет: пожалуйста на другую ветку, их тут много было.
да мне тока чтоб свет был да ручной инструмент использовать
щас максимум болгарка на 1200 ват а другой инструмент исчё меньше по мощности
просто я там иногда работаю и хочеца чтоб всё по умному было
лампочки стоят энергосберегающие по 15 ват
а включать максимум болгарку 1200ват
2 zid83
вот кстати фотография моего относительно простенького щитка в гараже.
правда не доделано
хочу поменять шины нуля и земли на WAGOшные разъемы. Не могу достать к ним адаптер на DIN рейку в нашей деревне.
хочу землю сделать. пока просто на шину выведена и ни с чем не соединена. Чтобы ее сделать, надо сопротивление померить. А для этого прибор надо. Пока не сраслось.
2VladislavV.
пользуюсь у себя в гараже сварочником. Пихаю в розетку. Долго грузился тем, что все розетки которые я видел в продаже рассчитаны максимум на 16A. А сварочник (однофазный) у меня потребляет по паспорту больше. Долго филосовски смотрел на вилку этого сварочного (Энтузиаст 250), на которой написано не то 20А не то 25А, т.к. вилки в продаже все поголовны были тоже максимум на 16a. Как бы солидно не выглядели. Вилку под большую розетку (типа как у печки) переделывать не хотел, решил написанному верить Плюнул и поставил розетку на 16A и автомат на эту линию тоже 16A. Варю на 150-200A, пока не выбивало.....
Jack написал :
2 zid83
вот кстати фотография моего относительно простенького щитка в гараже.
А чего так похабно монтаж сделан? Нельзя же так относиться к работе ... Уважать себя надо.
Голубой цвет за собой всегда "ноль" столбит, а вы им фазу развели. Провода не выложены.
Самому то не тошно на такую похабщину смотреть?...
2avmal.
что за наезд гнилой у меня синим нигде фаза не проложена. Я извиняюсь за качество фотографии, но пришлось ужать до 800х600. Могу выше качеством сбросить.
Провода не выложены. этот наезд принимается т.к. это был первый мой практический опыт в электрике. Самому не нравится. Как найду адаптеры для WAGO на рейку, все переделаю. Пока так.
задница кстати. 800х600 вообще ничего не разобрать. У меня то фотография 3.5mb и то какие-то надписи плохо читаются. Как сюда на сайт поместить такую большую фотографию даже не знаю.....
могу на несколько разбить....
2avmal
на счетчик фаза идет белым проводом, ноль синим.
наездов было 2, один я обозвал гнилым второй принял. провода у меня некрасиво разбросаны....
у меня была проблема с цветами проводов. Заземление положено желтый с зеленым. А у меня некоторые провода белый с зеленым. Вот такое ВВГ у нас в деревне продается Но это даже на моей 3.5mb фотографии тяжело разглядеть
Теперь уже с полной уверенностью сказать, что и счетчик подключен не правильно.
Фаза должна подключаться слева, ноль - справа.
И входы автоматов принято делать сверху.
я конечно эстет. И люблю принципиально все подключать правильно. Но какая пофиг счетчику разница ? Он старый был, на нем нигде не было подписано.....
справедливости ради входы автоматов по новому ПУЭ не нормируются сверху или снизу......Но у меня ВСЕ входы сверху....Может что конечно пропустил, буду благодарен если укажешь у какого автомата получилось снизу....
я конечно эстет. И люблю принципиально все подключать правильно. Но какая пофиг счетчику разница ? Он старый был, на нем нигде не было подписано.....
справедливости ради входы автоматов по новому ПУЭ не нормируются сверху или снизу......Но у меня ВСЕ входы сверху....Может что конечно пропустил, буду благодарен если укажешь у какого автомата получилось снизу....
Если не ошибаюсь, ПУЭ предписывает подключать все электрооборудование правильно, а это значит - по требованию завода-изготовителя.
А двухполюсный ИЭК - это перед счетчиком или после него?
я не силен в физике. На уровне кварков и лептонов объяснить не смогу И даже на уровне электронов может что попутаю. Если что поправте меня....
потребляемая мощность снимается счетчиком не с нулевого, не с фазового провода. она снимается с 2х проводов.
мощность = сила тока*напряжение.
сила тока это количество электронов. Их пофиг как считать. до нагрузки (на фазовом проводе) или после нагрузки (на нулевом проводе) их количество и там и там одинаково. Если перепутать провода только знак у количества может поменятся. Прошло электронов слева направо или справа налево А количество будет одинаковым.
напряжение это насколько электроны ядреные напряжение всегда относительно. поэтому чтобы узнать напряжение надо всегда 2 провода. т.к. у нас напряжение переменное, то и знак у количества электронов не важен. Слева направо или справа налево с переменным напряжением не важно считается просто количество электронов и тех и других....
а ну собственно вывод из всего этого. Если на прибор приходит 2 провода и используется переменное напряжение. То нет у прибора ни малейшей возможности узнать какой провод фаза, а какой ноль.....
Jack написал :
а ну собственно вывод из всего этого. Если на прибор приходит 2 провода и используется переменное напряжение. То нет у прибора ни малейшей возможности узнать какой провод фаза, а какой ноль.....
А прибору это знать и не надо - это надо знать монтажнику и обслуживающему персонаналу. Это как-раз тот случай, когда в физику лезть и не надо. Просто, надо делать как положено. А положено, как предписано заводом-изготовителем. И если завод написал, что фазный провод надо подключить к клемме 1, то надо подключить ни к клемме 2, ни к клемме 4, а именно к клемме 1.
Это называется - выполнение работ, согласно технической документации.
2avmal. На приборе (счетчике) клеммы НИКАК не подписаны. Абсолютно одинаковые. Я его не покупал, достался в наследство вместе с гаражем. Инструкции понятное дело не было. Покупать новый было откровенно влом Каюсь не прав. Можно было не полениться найти инструкцию в интернете может быть..... Планирую, кстати, менять счетчик, т.к. хочу 3х фазное электропитание. Там инструкцию проконтролирую.... Для этого кстати и место пустое на DIN рейке под счетчиком и хвосты такие дилнные у проводов на нулевой шине и шине земли.....потому что прийдется еще все это переделывать....
zid83 написал :
кстати щётчик меркурий 201 планирую воткнуть
в холодный гараж не желательно с ЖК индикатором счетчик. он ничего показывать не будет.
при покупке обязательно посмотреть температуру экспулатации. вроде как электронные только при положительной температуре может эксплуатироваться.