Извините, но банальная тема и не нашел я подобного на данном форуме. Хочу купить водонагреватель, но про них низнаю ничего. Хочу послушать мнения про разные модели/фирмы, какие у каждого есть свои фичи и т.д. Еще раз повторюсь пока про них мало что знаю. Цель - центральное горячее водоснабжение есть, но как говорится не всегда. Посоветуйте какой объем брать - семья из 4 человек, ванну вряд ли будем наливать, душ, руки и т.д. Еще хотелось бы про принцип работы узнать ,т.е. все тонкости, а то у одних знакомых спрашиваю, а они говорят что если нет подачи воды, но в самом баке нагревателе вода есть, то он ее не отдает - это правда? А вода из него под давлением идет или самотеком, в общем просветите.
Учитывая, что водогрей нужен на три недели в году, выбирал один из самых дешевых.
Думаю лет на 5-10 при таком режиме хватит.
Почитать про устройство, выбор можно здесь (см. раздел Продукция):
Обычно - в соответствии с инструкцией. Правда не всегда это наилучший вариант. Для слива воды лучше отсоединить входной и выходной патрубок, тогда воздух будет легко поступать внутрь и вода сможет сливаться. Для удобства пользования можно сделать допольнительные вентили для слива воды и для связи с атмосферой. Но хранить нагреватель лучше заполненный водой, меняя ее периодически (по той же причине, почему летом в батареях есть какой-то реагент).
А как все же про выбор моделей? Еще интересует вопрос - есть ли модели с программатором (скажем указать что греть воду только ночью или еще какие функции - но это как вариант). Не совсем понятно как выход нагревателя подключается к горячей трубе, т.е. нужно иметь два вентиля - один перекрывать выход водонагревателя, другой выход из центральной трубы с горячей водой или есть какие-то другие решения.
ova написал :
Еще интересует вопрос - есть ли модели с программатором
Тут недавно была тема о водогрее с выносным пультом. Полагаю, что есть продвинутые модели и с опцией программирования времени включения.
Только вот вопрос - надо ли это?
Сугубо ИМХО:
Стоит для себя понять - что хочется получить и исходя из этого выбирать.
Есть модели вертикальные, есть горизонтальные.
Есть модели из нержавейки, есть с эффектным дизайном, есть узкие или тонкие и т.д.
ИМХО. Если аппарат будет работать крайне редко, то покупать продвинутые модели ни к чему.
Если место для аппарата есть, то заморачиваться на узких, тонких конструкциях не стоит - понятно, что простой боченок проще в изготовлении, а потому дешевле и надежнее.
Если место его "висения" скрыто от посторонних глаз, заморачиваться с его внешним видом не стоит.
Что касается таймера - в Ашане электронно-механический таймер в розетку стоит 200руб за пару. Включил водогрей через суточный или недельный таймер - и все дела.
Но стоит ли заморачиваться - теплоизоляция водогреев очень хороша, днем потери минимальны. А горячая вода нужна тогда, когда она нужна Ждать ночи для того, чтобы нагреть бак - имеет ли смысл.
Я пользуюсь Электролюксом. На счет программирования - не рекомендую. Чем проще модель, тем лучше. Надежнее и дешевле. Если Вы рассчитываете, что при четырех пользователях Вы сможете не греть воду в течение дня, то сильно ошибаетесь. Для этого нужет слишком большой объем. Да и смысл? Чтобы сэкономить сотню-другую рублей за сезон?
Что касается съемы подключения к водопроводной системе, то такой у меня нет под рукой. Лучше изложу общие соображения.
1) В самом начале между горячей и холодной трубой ставим вентиль. Его открываем только при отключении горячей воды, чтобы из "горячего" крана текла вода.
2) После места соединения горячей и холодной воды на "горячей" трубе делаем ответвление на нагреватель, а с выхода нагревателя - еще одно врезание в "горячую" трубу. Здесь потребуется три вентиля - между местами врезки на основной трубе и еще по одному на входе и на выходе нагревателя. Если вентиль на основной трубе открыт, два других закрыты (нагреватель не использутеся) и наоборот (греем воду сами).
Это минимум, позволяющий пользоваться нагреваемой водой так, как и обычной. У нас дома такое подключение обеспечивает горячей водой все три точки ее разбора и мы просто забываем, что вода идет не от бойлерной.
Чтобы повысить надежность работы системы, необходимо добавить фильтры тонкой очистки воды и матерчатый фильтр на входе нагревателя. Кроме того полезен бывает редуктор, ограничивающий давление в системе, чтобы не дай бог нагреватель не лопнул если вдруг в водоканале повысят давление воды.
Водогрей штука простая, выбирайте любой подходящий по емкости литров от 30, лучше от 50, смотрите модели известной европейской фирмы.
ova написал :
Еще интересует вопрос - есть ли модели с программатором (скажем указать что греть воду только ночью...
Я таких особенностей не встречал, да и нафиг это надо то? Греть воду ночью, а мыться Вы тоже только по ночам будете? Запас свежеподогретой воды, например 50 литров, расход к примеру 2 митра в минуту, так вот душ принимать сможете 25 минут. Потом вода кончиться.
ova написал :
... как выход нагревателя подключается к горячей трубе, т.е. нужно иметь два вентиля - один перекрывать выход водонагревателя, другой выход из центральной трубы с горячей водой ...
Да, именно так, два вентиля от водогрея, на горячую и на холодную воду.
В принципе семья у нас экономная - если 25 минут, то можно всей семьей вполне душ принять. Я тут воду на электрической печке грею - литов 10 нужно чтоб нормально было и все удовольствие занимает около часа, так что по любому лучше будет.
Насчет расводки - вот было бы хорошо обойтись двумя клапанами - один подача хол. воды в нагреватель а второй одновременно перекрывает центральную гор. воду и подает из нагревателя - такое можно соорудить?
Все же интересно про модели - ведь интересно же почему разница в цене на один и тот же объем воды достигает 5 раз. Хотя бы по производителям соориентировать, а то у нас продавцы один ответ имеют - все одинаковые, отличия в дизайне, серьезно
Shprot написал :
Схемы подключения водонагревателей:
Чего-то немного не понял из схемы:
Выход горячей воды с нагревателя ничем не перекрывается, т.е. чтобы предотвратить слив в общую систему клапан вижу, а наоборот, если отключен нагреватель в него воду горячую не выталкает или там есть спец. клапан?
Слив №7 - это нужно именно разводку такую предусмотреть, именно в этом месте? А в самом нагревателе такая возможность есть? Я просто видел на нагревателях какой-то краник - что это за краник?
И вопрос - чем эту разводку делать, пишут вроде что на сам нагреватель идет гибкая подводка - это правда?
Идем по схеме.
Настал час Икс - выключили горячую воду.
Перекрываем магистральный вентиль горячей воды 8. Вода из водогрея в общую магистраль не пройдет.
Открываем вентиль 2 на отводе горячей воды и кран горячей воды на смесителе. Холодная вода выталкивает воздушную пробку из водогрея. Как только из смесителя перестал идти воздух - водогрей наполнен. Закрываем смеситель, включаем водогрей - пусть греется.
Наступил час Игрек - дали горячую воду.
Выключаем водогрей из сети
Перекрываем вентиль на отводе горячей воды от водогрея
Открываем магистральный вентиль.
Я у себя поставил вентиль и на входе холодной воды в водогрей перед группой безопасности - так проще. И воду слить можно, и водогрей снять.
Слив 7 - это как раз краник на группе безопасности. Масюсенький такой.
Я подводку выполнил металлопластом. Надежнее это все же, чем гибкая подводка.
Настоятельно рекомендую с баком из нержавейки. Мотивация - при повреждении эмали коррозия обязательно сожрет бак рано или поздно, а место повреждения может быть такое, что анод не спасет от коррозии. С 1999 года эксплуатировал нагреватель ISEA 50 литров, этим летом он проржавел и протек, по счастливой случайности вовремя заметили и никого не пролили. Проржавел от сверху, где имеется воздух (он там есть всегда), место с 2 копеечную монетку, дырка и образовалась...
Настоятельно рекомендую с баком из нержавейки. Мотивация - при повреждении эмали коррозия обязательно сожрет бак рано или поздно, а место повреждения может быть такое, что анод не спасет от коррозии. С 1999 года эксплуатировал нагреватель ISEA 50 литров, этим летом он проржавел и протек, по счастливой случайности вовремя заметили и никого не пролили. Проржавел от сверху, где имеется воздух (он там есть всегда), место с 2 копеечную монетку, дырка и образовалась...
Так что - поглядите ссылку:
Ну а кроме бака на что еще обратить внимание и что это за анод везде пишут, но толком ничего не увидел, но понял что его периодически нужно менять, во сколько обходится его замена и как сложно его приобрести?
Shprot написал :
Идем по схеме.
Настал час Икс - выключили горячую воду.
Перекрываем магистральный вентиль горячей воды 8. Вода из водогрея в общую магистраль не пройдет.
Открываем вентиль 2 на отводе горячей воды и кран горячей воды на смесителе. Холодная вода выталкивает воздушную пробку из водогрея. Как только из смесителя перестал идти воздух - водогрей наполнен. Закрываем смеситель, включаем водогрей - пусть греется.
Наступил час Игрек - дали горячую воду.
Выключаем водогрей из сети
Перекрываем вентиль на отводе горячей воды от водогрея
Открываем магистральный вентиль.
Я у себя поставил вентиль и на входе холодной воды в водогрей перед группой безопасности - так проще. И воду слить можно, и водогрей снять.
Слив 7 - это как раз краник на группе безопасности. Масюсенький такой.
Я подводку выполнил металлопластом. Надежнее это все же, чем гибкая подводка.
Теперь все ясно. А еще такой вопрос - как все же реагирует на отсутствие воды холодной, если бак с водой, включен в сеть, а воды холодной нет - он будет греть, но ничего не выдаст на выходе, я правильно понял? Т.е. система построена таким образом чтобы недопустить наличие воздуха в баке, если вода холодная идет тонкой струйкой то и навыходе будет будет такая-же. Все парвильно?
Да. Для нормальной работы водогрея нужен напор воды.
Холодная вода, поступая под давлением в бак, вытесняет оттуда горячую.
Нет давления - нет воды.
Если внутри останется вода, она будет поддерживаться в нагретом состоянии.
ova написал :
Т.е. система построена таким образом чтобы недопустить наличие воздуха в баке
Нет, она построена таким образом, чтобы потребитель получил горячую воду с тем же напором, что и холодная вода.
Собственно, если нет холодной воды в доме, то и горячая не особо нужна
нафиг он вообще нужен накопительный? на 2-3 месяца и проточный более чем, куда эту бочку вешать??
лет 16 с проточным живу, всё устраивает, лет 5 назад поменял Сименс на новый Stiebel Eltron
alex50 написал: ashim1990, как ты определяешь, толстая ли сталь на водогрее?
Очень просто - по весу. Немного влияет , плоский или круглый (квадратный) бойлер. Еще чуть-чуть - тип тэна. В принципе, мне неважно знать конкретную толщину стенок. Все познается в сравнении.
id368499485 написал:
Предохранительный клапан ставить на выход с горячей воды, или с холодной?
Обычно предохранительный клапан совмещён в одном блоке с обратным клапаном, и поэтому ставится на вход холодной воды. Не на выход.
Обратите внимание, что из клапана в любой момент может капать вода, а в некоторых вариантах он же используется для полного слива воды перед снятием водогрея. Соответвтвенно, нужно предусматривать путь для этой воды.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.