#225552

Как грамотно устранить обрыв в кабеле проложенном под землей 4 жилы , аллюминий , 10 квадрат каждая . Спасибо .

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vasiliy написал :
Как грамотно устранить обрыв в кабеле проложенном под землей 4 жилы , аллюминий , 10 квадрат каждая . Спасибо .

Тут больше предложить ничего не могу - надо делать термоусаживаемую муфту. Выпускаются готовые комплекты типа 4ПСт, но они начиная, если мне память не изменяет, с сечения 25 квадратов. Можно такую муфту скомплектовать самому. Поскольку вы не специализируетесь на электромонтажных работах, то преобретать опрессовачные клещи для опрессовки гильз вам нет смысла. Для соединения жил, тогда, вам лучше всего подойдут алюминиевые гильзы со срывающимися болтами. Вставляете в такую гильзу с двух сторон соединяемые жилы и затягиваете болты, пока головки не сорвутся. Изолируется место соединения термоусаживаемой трубкой с клеевым основанием. Поверх всех соединений одевается такая же трубка только, разумеется, большего диаметра. О термоусадке трубки разговор особый - здесь вам понадобится или строительный фен или небольшая паяльная лампа.
Пока переварите эту информацию ...

vasiliy

  1. Длина кабеля?
  2. Глубина заложения, тип грунта, близость грунтовых вод?
  3. Причина обрыва?

2ВТБ![/b] 1. 100 м 2. 60 см , 50 см чернозем далее глина , в паводок по уровню земли , позднее вода отходит на метр , два - зависит от погоды . 3 . механическое повреждение[b]

vasiliy написал :
механическое повреждение

Если вероятность повтора невелика, тогда муфта.
К примеру,

vasiliy написал :
в паводок по уровню земли

Н-да, тогда лучше бы муфту для воды.
Подороже выйдет...

vasiliy написал :
3 . механическое повреждение[b]

Насколько укоротился кабель - стянется в муфту-то?
Народ, кстати, разбаловался. Термоусаживаемые муфты, понимаешь... Срывные наконечники... Баловство.
Мой совет - после разделки обоих концов кабеля непременно замерить сопротивление изоляции обоих концов - возможно, и муфтить-то нечего. Далее - в зависимости от типа повреждения, возможно, придется срезать по паре метров кабеля в оба конца - это делается, если при повреждении кабель "потянули", а не просто перерубили. Ага, так делают при повреждении экскаватором. То есть могут потребоваться две муфты + вставка... Муфту до 1000 Вольт можно сделать и самому на основе копеечных материалов типа мастики для заливки муфт и специальной изоленты... Рассказывай подробнее - научим.

2Slawa

обычная изолента в много слоев и оплавить феном ?

2SergeyE Сказано же - специальной

ВТБ! написал :
Если вероятность повтора невелика, тогда муфта.
К примеру,

попроще не нашел? Я сейчас шкаф райхемовский заказываю - срок поставки 3 месяца и стоит как крыло от самолета

Викторыч написал :
попроще не нашел?

На 10 квадратов?

Регистрация: 22.02.2006 Архангельск Сообщений: 598

Викторыч написал :
попроще не нашел? Я сейчас шкаф райхемовский заказываю - срок поставки 3 месяца и стоит как крыло от самолета

Заказывай ритталовский или сареловский - подешевле, да и побыстрее будет...

2SDMVL Не покатит, мне под оптику, спецфицкий

Викторыч

Ужели у Риталла аналога нет?

ВТБ! написал :
На 10 квадратов?

На 10, действительно, не так много, но встречаются

ВТБ! написал :
Викторыч

Ужели у Риталла аналога нет?

Нет, это не просто шкаф, это "модульная система оптоволоконной инфраструктуры" FIST (Fiber Infrastructure System Technology)

Викторыч написал :

Представляю себе, сколько стоит такая "торпеда".
Да и первых в рознице не видно...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Представляю себе, сколько стоит такая "торпеда".
Да и первых в рознице не видно...

Эпоксидные муфты не очень дорогие - их Серпухов и Питер делает ...

avmal

Зато размер "сигары" - целое полено.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
avmal

Зато размер "сигары" - целое полено.

Это верно подмечено. А если еще чугуниевый защитный кожух использовать ...

SergeyE написал :
обычная изолента в много слоев и оплавить феном ?

НЕТ!!!!
Вот посмотри огрызок счета (тут давеча наши орлы кабель нашли):

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slawa написал :
НЕТ!!!!
Вот посмотри огрызок счета (тут давеча наши орлы кабель нашли):

Так, надо еще сюда приплюсовать гильзы, защитный кожух, куда мастику заливать ... О-го-го получится. С термоусадкой должно дешевле получиться.

avmal написал :
Так, надо еще сюда приплюсовать гильзы,

Сто рублей не деньги.

avmal написал :
защитный кожух, куда мастику заливать

Любая подходящая по размерам жестянка. Хоть самому из листа согнуть. Хотя проще трубу из жести вдоль разрезать... Мех. защита муфты - асбоцементная труба подходящего диаметра. Все, песчаная подсыпка и извольте засыпать, заравнивать и сеять газон...

P.S. avmal, кто в армии служил, тот в цирке не смеется...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slawa написал :
Сто рублей не деньги.
Любая подходящая по размерам жестянка. Хоть самому из листа согнуть. Хотя проще трубу из жести вдоль разрезать... Мех. защита муфты - асбоцементная труба подходящего диаметра. Все, песчаная подсыпка и извольте засыпать, заравнивать и сеять газон...
P.S. avmal, кто в армии служил, тот в цирке не смеется...

Чуствуется армейская закалка ...

avmal написал :
Чуствуется армейская закалка ...

А ты говоришь - термоусадка, срывные болты... Баловство.
Хотя, конечно, удобнее. Тем, кто решит последовать описанному процессу технологического мазохизма - броню соединять (паять) так, чтобы ВСЯ открытая при разделке броня была залита мастикой. Иначе сгниет моментально. То же касается всех желающих закрывать муфты чугуниевыми кожухами - напомню, что гнать сеть в земле в стальных незащищенных от контакта с землей трубах - запрещено ПУЭ (касается и металлорукава - это для SergeyE - не обижайся ).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slawa написал :
А ты говоришь - термоусадка, срывные болты... Баловство.
Хотя, конечно, удобнее. Тем, кто решит последовать описанному процессу технологического мазохизма - броню соединять (паять) так, чтобы ВСЯ открытая при разделке броня была залита мастикой. Иначе сгниет моментально. То же касается всех желающих закрывать муфты чугуниевыми кожухами - напомню, что гнать сеть в земле в стальных незащищенных от контакта с землей трубах - запрещено ПУЭ (касается и металлорукава - это для SergeyE - не обижайся ).

А откуда ты взял, что там броня? Я больше, чем уверен - АВВГ ...

Всем спасибо , все понятно . Один момент - электрика дело серьезное , но если не получится сделать как ПОЛОЖЕНО , нет ли какой народной рецептуры ? Благодарю .

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

vasiliy написал :
Всем спасибо , все понятно . Один момент - электрика дело серьезное , но если не получится сделать как ПОЛОЖЕНО , нет ли какой народной рецептуры ? Благодарю .

Здесь, в основном, народные рецепты и приводились ...

2Slawa

чем та изолента отличается от обычной, а та мастика от обычной битумной мастики (кроме цены) ?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2SergeyE

Наверно для того чтобы ответить на твой вопрос надо изучить физико-химические и эксплуатационные свойства сравниваемых материалов...

А так - в организациях принято применять материалы установленные различной нормативкой, а не то что по-первости в голову взбредет.

vasiliy написал :
Всем спасибо , все понятно . Один момент - электрика дело серьезное , но если не получится сделать как ПОЛОЖЕНО , нет ли какой народной рецептуры ? Благодарю .

Вот оно - признание...

SergeyE написал :
чем та изолента отличается от обычной,

Более термостойкая. В принципе, делал и обычной х/б изолентой. ПВХ не пойдет.

SergeyE написал :
а та мастика от обычной битумной мастики

Более легкоплавкая (чтобы не сжигала изоляцию кабеля). Плюс диэлектрические свойства мастики для заливки муфт гарантированы производителем (10 кВ, если не ошибаюсь), а обычная мастика - "авось, диэлектрик".

2Slawa

ну вот - оказывается можно и обычной; при правильном соединении термостойкость не актуально - греющегося соединения быть не должно

думаю, что обычная мастика плавится при температуре в любом случае меньше, чем температура оболочки кабеля; диалектрик не нужен вообще - для этого есть изолента; нужна только гидроизоляция - так ? да и про электропроводимость обычной битумной мастики не слышал

SergeyE написал :
ну вот - оказывается можно и обычной; при правильном соединении термостойкость не актуально - греющегося соединения быть не должно

А не та термостойкость волнует. При заливке мастика горячая.

SergeyE написал :
думаю, что обычная мастика плавится при температуре в любом случае меньше, чем температура оболочки кабеля;

Ты можешь думать, что угодно. А я, покупая специальную мастику - знаю. Почувствуй разницу.

SergeyE написал :
диалектрик не нужен вообще - для этого есть изолента;

Так мы каши не сварим. Мастика - это вторая изоляция. Она необходима. В кабеле, который ты собрался сращивать сколько изоляционных слоев - почему в муфте меньше сделать хочешь?

SergeyE написал :
нужна только гидроизоляция - так ?

Да, без нее - никак. Вот этим специальная мастика и подходит - и вторая изоляция и гидроизоляция.

SergeyE написал :
да и про электропроводимость обычной битумной мастики не слышал

Диэлектрические свойства обычной мастики не гарантированы. Это значит, что она может оказаться и проводящей, как повезет... А с муфтой нужно быть уверенным.