Здравствуйте ,

посоветуйте как с минимальными издержками исправить Криворучек. Год тому назад они сделали мне "ремонт" в ванной. Через некоторое время (2-3 месяца) при сливе воды в раковине в душевой кабине булькало. А при мытье в кабине - вода проходила плохо. Предположил, что не прочистили участок чугунины к стояку и из-за засора создаются такие проблемы. Попытался прочистить через лючок. Но не получилось. В конце концов меня это достало, решил снять плитку и посмотреть, как там все разведено. Еще раз попытался прочистить участок чугунины (благо входное отверстие для троса можно повернуть).
Теперь вопросы:

  1. можно ли не разбирая конструкцию качественно прочистить трубы (прежде всего чугунину)? и в дальнейшем это делать, поставив плитку с лючком (или на магнитах.
  2. Как разобрать, точнее как собрать новую конструкцию для нормального обслуживания (без дополнительной ломки стен и плиток)?
  3. надо ли ставить какой-нибудь клапан, чтобы не булькало в душевой кабине при сливе из раковины?

Спасибо.

Да, беда.
В идеале нужно заменить уголок 90 градусов, что уходит в чугунину, на 2 уголка по 45 градусов и тройник справа от него на 45 градусов (и уже из него вверх отвод 45 на раковину).
Сейчас при сливе из раковины грязь растекается влево-вправо от тройника, забивая лежак, а при сливе из душевой кабины получается этакий "гидрозатвор" для потока раковины.

Регистрация: 10.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 18

Mazayac написал :
Да, беда.
В идеале нужно заменить уголок 90 градусов, что уходит в чугунину, на 2 уголка по 45 градусов и тройник справа от него на 45 градусов (и уже из него вверх отвод 45 на раковину).
Сейчас при сливе из раковины грязь растекается влево-вправо от тройника, забивая лежак, а при сливе из душевой кабины получается этакий "гидрозатвор" для потока раковины.

это увеличит размеры? Вылезет конструкция за пределы стены?

Если левый угольник сейчас вставлен в чугун до упора - тогда "2 по 45" на его месте точно вылезут за плоскость стены.
Можно попробовать ограничиться заменой только тройника. Заодно посмотрите при разборке, нет ли явных наростов в том же левом уголке. Если нет - ну и славно (вернее "что ж делать, не строить же горб на стене" ), оставьте его как есть.

Регистрация: 10.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 18

Стоит ли заменить уголок в чугуне на тройник (чтобы удобно чистить) и от него построить конструкцию? А, разобрать конструкцию можно только сломав? Удастся ли собрать новую, не ломая дольше стену?

Тройник на месте уголка будет гораздо веселее забиваться грязью.
По разборке и сборке - надо щупать живьём, насколько подвижны трубы. Если замурованы - беда.

Как вариант, заткнуть всё, что затыкается (раковину, переливы, ревизии с заглушкой и т.п.) и, например, из душевой взять шланг от душа с открученной лейкой приложить к сливному отверстию по периметру уплотнить тряпкой и включить воду. Иногда такой метод помогает, но в некоторым местах может потечь (т.к. всё таки не напорный водопровод) или если и в других местах есть такая ревизия за плиткой, то может выдавить эту пробку и начать течь за плиткой...

Да, эта ревизия заслуживает особой "похвалы" - что, интересно, через неё можно ревизовать??

Регистрация: 10.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 18

Безисходность удручает. Может ли кто-нибудь посоветовать что делать? По правильному.

Winsafe написал :
Может ли кто-нибудь посоветовать что делать?

Искать свободу, там вроде тройник идущий на душ не глубоко входит в угол идущий в канализацию. Может тройник можно сместить правее и/или уголок от канализации оттянуть левее?

Можно уголок из канализации попробовать вытащить не разбирая конструкции, дальше. А если вылезет, то дальше развернуть в другую сторону и отделить от основной разводки.

Регистрация: 10.06.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 18

все сидит жестко, разобрать только разрушением - отпилить.
Но как потом собрать другую конструкцию?
Может быть вырезать в уголке у фанины отверстие и через него чистить чугун, а потом его закрывать резиновым (или что-то вроде того) кляпом?

Регистрация: 01.11.2013 Новосибирск Сообщений: 36

В чугун тройник с отводом 45 в сторону раковины 90+45,а в душ 90 и прямо.
хотя тоже наверное вылезит из стены.