Дело в том, что в щитке осталось места только на один автомат (двухполюсный).
Вот и хотелось бы бросить отдельную линию сразу одновременно на стиралку и посудомойку.
ДИФ планирую 25Аx30.
В идеале вроде ставят на раздельные автоматы...
Может ли быть чем-то чревата схема с одим ДИФом?
Расстояние между СМ и ПМ - 3 метра.
Расстояние от щитка - 7 м. Входное УЗО - 100ма.
Планирую провод 2.5 квадрата в две раздельные линии (наверное это лучше).
Дело в том, что в щитке осталось места только на один автомат (двухполюсный).
Вот и хотелось бы бросить отдельную линию сразу одновременно на стиралку и посудомойку.
ДИФ планирую 25Аx30.
В идеале вроде ставят на раздельные автоматы...
Может ли быть чем-то чревата схема с одим ДИФом?
Мне думается, что Диф занимает несколько больше места, чем два модуля, но если запихнете, то не чревата такая схема ни чем, разве, что, неудобствами - при срабатывании Дифа будут отрубаться обе линии. Это можно пережить ...
Спасибо! Даа, что-то я и не посмотрел, что дифавтомат шире.
Читал, что их ставят для экономии места, но экономии в данном случае конечно не вижу...
Щиток, конечно, поменять можно, вот только не нашел двухрядных на 36 мест.
(Стоит над дверью внутри квартиры, максимальная высота ~ 40 см) - 3хрядный не лезет.
Пока только вариант поставить 2 щитка.