Имеется унитазная инсталяция Виега. (см фото) Как всегда, после того как всё залито бетоном, заказчик изменил проект санузла
Требуется отодвинуть инсталяцию от стены на 10 см вглубь помещения.
Самый простой, видимый мне способ, это удлинение выпуска фановой трубы до плоскости 110-го тройника. Для этого нужен не угловой впуск с инсталяции, а прямой.
Вопрос: есть ли такая деталь в природе и где купить?
уже не получится, во первых его трудно найти(но в ТД Рэмс он вроди как был арт. 293987 Цена 41,00€) во вторых - это то же самое, что и переходник Ostendorf 110х90 для твоего случая
SCB написал :
Требуется отодвинуть инсталяцию от стены на 10 см вглубь помещения.
Прямая 90мм труба без демонтажа как раз и будет простым решением. Но соглашусь, что оптимально - это передвинуть инсталляцию от стены по новым "хотелкам" Зак-а + включить за это штрафные санкции ))
SCB, без перестановки рамы смысл в ней теряется.
как я понял, Вы рассматриваете вариант удлинения шпилек и тяг при увеличении толщины заполнительного промежуточного слоя между рамой и унитазом?
2 вопроса - чем и зачем? Облегчить заказчику жизнь,увеличив промежуточный слой и удлинив шпильки, лишившись тем самым возможности в случае чего (а он очень вероятен) при такой установке переложить вину на производителя? Будет же однозначное нарушение всех видеоинструкций и техлистов производителя?