Решил поменять проводку в квартире. Почитал форум, определился со схемой, колличеством и наминалом автоматов и УЗО. Осталось несколько вопросов:
Какой кабель?
ВВГ или Nym. Если ВВГ, то какой именно(ВВГ,АВВГ, ВВГп, ВВГнг-п). В чем различия? По поводу Nym слышал, что его в штрабу не кладут?!
Чем штрабить? Большая часть стен в квартире - перегородки из гипса (гипсолита).
УЗО (30мА/20-50А, 100мА/63А), Автоматы (16-63А). Какие брать?
(в смысле фирма-производитель, серия, модель).
Мне тут Астро-УЗО советывали. Что лучше (в смысле, цена/качество)?
АВВГ значит алюминевый, а ВВГнг и ВВГнг-п ? И вообще, какой брать? Просто ВВГ ?
НУМ 3*2,5 какай в диаметре? (это я к вопросу о штробе).
Кинь ссылку на каталог Леграна и др., если не затруднит.
1) Монтаж будете делать самостоятельно? NYM.
Нанимать? Любой ВВГ без буквы А впереди или тоже NYM - по цене.
3*2.5 на розетки, 3*1.5 до выключателей; от 3 до 5 на 1.5 от выключателей (от одной до трёх клавиш соответственно) до светильников; ввод и мощные потребители - смотреть по таблице.
2) Гипс даже отвёрткой процарапать можно. Не уроните перегородки.
3) По бюджету. К вводному автомату на 63А подойдёт УЗО на 80А.
Автоматы нижнего уровня вполне подойдут бытовых серий.
Хотите Астро-УЗО - можно и их, они и автоматами с характеристикой В относительно недорогими приторговывают (но крепёж на рейку ****ский).
Вводной автомат - приличной серии, это Ваш последний рубеж защиты.
определился со схемой, колличеством и наминалом автоматов и УЗО
Схема - скоро будет.
А по поводу пункта 2) , вчера попробовал перфоратором ("долото-лопатка", или как его там), откалываются большие куски гипса и ни какой тебе акуратной штрабы. Или так и должно быть (ну типа все замажется)?
1) Буду делать сам. Волнует вопрос, а поместится ли НУМ 3*2,5 под штукатурку. Какой у него наружный диаметр?
3) 30мА/20-50А, 10-63А; производитель, модель, орентир. цена - ?
1)
ВВГП можно аккуратно размотать и уложить потоньше.
2) Если перегородки не падают, то можно и перфоратором - гипсом и замажется.
3) Siemens, ABB, Legrand, MGE? Или Hager какой? Астро-УЗО? ИЭК? Решать всё равно Вам...
VoVка написал :
Кинь ссылку на каталог Леграна и др., если не затруднит.
Нету у меня такой ссылки... Зато каталог есть. Два. 2005-2006 и 2006-2007 Попробуй в представительство обратиться
А по поводу аккуратной штрАбы - штроборезом или болгаркой, потом перфом аккуратненько. Я так в штукатурке делал, очень достойно вышло. Правда пылищи - выше крыши. Защиту дыхания и глаз - обязательно.
По неопытности может и упасть. Некоторый совет - поливать стену водой во время работы болгаркой. Говорят - помогает.
Хотя в неопытных руках болгарка страшнее. Ей пальцы оттяпать можно. А перфоратором - вряд ли
Так с чем, на самом деле, легче работать: НУМ или ВВГ?
О преобретении кабеля: ОПТ - это сколько 100м или 1000м? И в какой размотке он идет(100или1000)?
VoVка написал :
с чем, на самом деле, легче работать: НУМ или ВВГ?
Дилетанту - c NYM, убеждён по личному опыту.
Профессионалу с профессиональным-же инструментом в руках - без разницы, как утвержают тут некоторые из них.
Тут у меня еще один вопросик возник. Кабель я буду класть в штробу в стене, 10-15см от потолка (поправте, если что не так), розетки - от 10 до 100 см от пола. Значит, идет под потолком кабель, у пола - разетка.
1.Они соединяются доп. отрезком? , 2. или нужно вести от потолка вниз ,а потом опять наверх и далее к следующее розетке?
Если 1., то как их соединять/изолировать?
VoVка написал :
Тут у меня еще один вопросик возник. Кабель я буду класть в штробу в стене, 10-15см от потолка (поправте, если что не так), розетки - от 10 до 100 см от пола. Значит, идет под потолком кабель, у пола - разетка.
1.Они соединяются доп. отрезком? , 2. или нужно вести от потолка вниз ,а потом опять наверх и далее к следующее розетке?
Если 1., то как их соединять/изолировать?
Что вы себе голову забиваете? Ведите на уровне розеток - будете знать, где гвозди лучше не забивать ...
УЗО выбрали уже?
VoVка написал :
АВВГ значит алюминевый, а ВВГнг и ВВГнг-п ? И вообще, какой брать? Просто ВВГ ?
НУМ 3*2,5 какай в диаметре? (это я к вопросу о штробе).
Кинь ссылку на каталог Леграна и др., если не затруднит.
Кстатити, Nym 3х2,5 - 10мм.
Еще забыл, а то никто толком не посоветовал. В гипсолите лучше всего делать штрабу обычной дрелью и сверлом по металлу около 12мм. Насверливаете по начерченной линии лунки нужной глубины, а потом тем же сверлом под углом около 30 градусов срезаете все перемычки, как фрезой.
В гипсолите я ковыряю ненужной стамеской и молотком или острый молоток и под углом к стене!а если лень-открыл окна,пропилил метра3-4 и с..быватся!Тоже и про бетон.
Еще можно-маленькой болгаркой пилить,а другой воду лить на диск из бутылки с дыркой.правда после 5минут "щипает"и приходится бросать и ждать пока высохнет
avmal написал :
Что вы себе голову забиваете? Ведите на уровне розеток - будете знать, где гвозди лучше не забивать ...
По-моему, это как то "неправельно"... И вообще, у меня розетки будут на разном уровне (где как удобно).
Так что по поводу соединения кабеля? Скрутка, клемник - как надо делать, чтобы потом замонолитить и забыть?
VoVка написал :
По-моему, это как то "неправельно"... И вообще, у меня розетки будут на разном уровне (где как удобно).
Так что по поводу соединения кабеля? Скрутка, клемник - как надо делать, чтобы потом замонолитить и забыть?
Вы правильно думаете, что это неправильно
Есть СНиПы на электрику - почитайте про квартирную разводку.
Ни скрутки, ни колодки нельзя монолитить - должны стоять коробки.
По правилам, медь должна опрессовываться, паяться или вариться. И все равно в коробках.
VoVка написал :
По-моему, это как то "неправельно"... И вообще, у меня розетки будут на разном уровне (где как удобно).
Так что по поводу соединения кабеля? Скрутка, клемник - как надо делать, чтобы потом замонолитить и забыть?
Если на разном уровне, то выбирите уровень, от которого будет меньше всего вертикальных отводов и штрабите на нем.
Если будете делать распаячные коробки, то их монолитить нельзя - они должны быть доступны. Старайтесь спроектировать так, чтобы все соединения были в монтажных коробках. Советую пользоваться сжимами WAGO. Они уменьшат вашу головную боль.
andrekio написал :
Еще можно-маленькой болгаркой пилить,а другой воду лить на диск из бутылки с дыркой
Очень "преопасненький" советик (убъет или в лучшем случае машинке настанет "конец"). В инструкциях к УШМ как правило пишут что использовать воду нельзя. В основном вода подается при "стационарных" резах и для девайсов предназначенных для этого.
avmal написал :
Если на разном уровне, то выбирите уровень, от которого будет меньше всего вертикальных отводов и штрабите на нем.
Если будете делать распаячные коробки, то их монолитить нельзя - они должны быть доступны. Старайтесь спроектировать так, чтобы все соединения были в монтажных коробках.
Коробки делать не хочу. Их, как я понимаю, закрывать нельзя (в смысле, обоями или шпатлевкой). На **й мне такое счастье? Пока склоняюсь к такому варианту: вести кабель под потолком, "спуская" к розеткам, потом "поднимаю" и под потолком веду к следующей розетке. Недостатки я понимаю: на участке "кабель под потолком - розетка" надо делать штрабу под 2 кабеля, шириной более 20мм (это при том, что НУМ 3*2,5 в диаметре=10мм), + расход увеличивается.
Кто так делал - напишите. Или я пионер?
И вообще, реально ли обойтись без монтажных коробок?
VoVка написал :
Коробки делать не хочу. Их, как я понимаю, закрывать нельзя (в смысле, обоями или шпатлевкой). На **й мне такое счастье? Пока склоняюсь к такому варианту: вести кабель под потолком, "спуская" к розеткам, потом "поднимаю" и под потолком веду к следующей розетке. Недостатки я понимаю: на участке "кабель под потолком - розетка" надо делать штрабу под 2 кабеля, шириной более 20мм (это при том, что НУМ 3*2,5 в диаметре=10мм), + расход увеличивается.
Кто так делал - напишите. Или я пионер?
И вообще, реально ли обойтись без монтажных коробок?
Без коробок обойтись реально, если прислушиваться к советам, а не гнуть свою линию ...
avmal написал :
Без коробок обойтись реально, если прислушиваться к советам, а не гнуть свою линию ...
Я ничего не гну. Я под стандарты (СНиПы, ГОСТы, или как их тап) прогибаюсь.
Так что по поводу:
"вести кабель под потолком, "спуская" к розеткам, потом "поднимаю" и под потолком веду к следующей розетке."
Так, вроде, и буз коробок обойтись можно?
VoVка написал :
Я ничего не гну. Я под стандарты (СНиПы, ГОСТы, или как их тап) прогибаюсь.
Так что по поводу:
"вести кабель под потолком, "спуская" к розеткам, потом "поднимаю" и под потолком веду к следующей розетке."
Так, вроде, и буз коробок обойтись можно?
Свою точку зрения по этому поводу уже высказал - не хочу повторяться ...
Под потолком это стык плит - ПУЭ и не пахнет.
Составляю список, чтобы поехать и разом затарится:
кабель(НУМ), щиток встраиваемый (утапливаемый в стену) где-то на 34 (36) позиций, автоматы, УЗО, розетки, выключатели, подрозетники,...
Что забыл написать?
Щиток, точнее его наполнение.
Соединение автоматов и УЗО: провода разного цвета, гребенки (,или как их там). Как надо делать? Что еще, кроме перечисленного, обычно присутствует во внутреквартирном щитке?
Составляю список, чтобы поехать и разом затарится:
кабель(НУМ), щиток встраиваемый (утапливаемый в стену) где-то на 34 (36) позиций, автоматы, УЗО, розетки, выключатели, подрозетники,...
Что забыл написать?
Щиток, точнее его наполнение.
Соединение автоматов и УЗО: провода разного цвета, гребенки (,или как их там). Как надо делать? Что еще, кроме перечисленного, обычно присутствует во внутреквартирном щитке?
VoVка написал :
Чем соединять автоматы и УЗО в щитке? Проводами разного цвета? Если да, то какого (в смысле стандартов и правил)?
С проводом можно поступить проще - купить одного цвета, например белого, и концы маркировать цветной изолентой. Провод - ПВ-1 4,0. Фазные шины использовать не советую - замучаетесь делать компоновку, чтобы хоть на 50% их использовать. Шины хороши тогда, когда собираемый щиток типовой и схема отработана.