Все же менять на то, что и было. Там слишком много тонкостей для правильной замены одного материала на другой, особенно в частном порядке.
А вообще, для перехода пластика на металл у пластиковой арматуры существуют специальные фитинги. Типа 32х 1 с четвертью... Они так в каталогах и идут.
2Vadim131 Самый простой вариант обрезали трубу, накрутили резьбу, а на нее фитинг для МП.
Но. Перед тем как менять стоит узнать какая максимальная температура бывает в трубах вашего дома и какое давление.
Потому что заявленные 50 лет МП держит только при невысоком давлении и невысокой температуре. При допустимой рабочей температуре и допустимом рабочем давления (которые указаны на трубе) прогнозируемый срок службы всего несколько лет. Впрочем, это касается не только МП, но и любых полимерных труб.
Как не грустно, но приходится признать, что для центрального отопления стальные трубы наиболее универсальный материал.
Radj написал :
Потому что заявленные 50 лет МП держит только при невысоком давлении и невысокой температуре. При допустимой рабочей температуре и допустимом рабочем давления (которые указаны на трубе) прогнозируемый срок службы всего несколько лет. Впрочем, это касается не только МП, но и любых полимерных труб.
Хотелось бы ПОДТВЕРЖДЕННОЙ информации. Можете обосновать свое заявление по поводу нескольких лет? При температуре и давлении, указанном на трубе? Или... ?
Ну и запросто. Я как-то уже приводил данные из буклета по трубам Rehau.
Вот данные по PAUTITAN stabil:
Рабочее давление (макс.) бар 10
Рабочая температура (макс.) °C 95
В системах питьевого водоснабжения: трубы RAUTITAN stabil предназначены согласно DIN 2000 для транспортировки холодной и горячей воды питьевого качества с максимальным рабочим давлением 10 бар.
Разработанная компанией REHAU для данной области применения труба RAUTITAN stabil может постоянно эксплуатироваться при температуре 70°C, а в течение короткого времени (в аварийном режиме) даже при температуре 100°C.
В системах отопления: в системах отопления труба RAUTITAN stabil может применяться в качестве
подающей магистрали с температурой 95°C с максимальным рабочим давлением 10 бар.
Кратковременно (в аварийном режиме) допускается ее эксплуатация при температуре 100°C.
Данные по долговечности:
рабочая температура / срок эксплуатации / давление
20 / 50 / 35
70 / 50 / 20
95 / 5 / 15
*при давлении выше 20 бар требуется согласование с Техническим отделом компании REHAU
Учитывая стандартный коэффициент запаса по давлению на для труб отопления 1.5 получаем, что труба при давлении 10бар и температруе 95 градусов должна быть заменена через 5 лет.
На www.ekoplastik.cz есть похожие данные по полипропилену Ekoplastik.
Это еще довольно хорошие производители труб, а что творится с трубами неизвестного происхождения наверняка будем узнавать все чаще и чаще по мере бесконтрольной замены стояков на пластик.
Чего-то ерунда какая-то в твоем справочнике...
Сперва ты приводишь типовые значения для трубы, а после этого приводишь табличку долговечности, в которой нарушен главный показатель - давление. Которое в разы превышает номинал, указанный выше.
Либо ты чего-то недопонял в своей брошуре, и надергал из нее не того, либо это просто левая брошура, не относящаяся к МП вообще.
Так что данная попытка подтвержедния инфы не засчитана...
DMC написал :
Чего-то ерунда какая-то в твоем справочнике...
Идем на сайт rehau и открываем этот PDF.
На самом деле максимальное рабочее давление выводится в соответствии с нормативами, так как на испытаниях выдерживаемое давление сильно зависит от температуры и времени.
Ничче не понял...
Ты обещал обоснование того, что МП придется менять раз в пять лет, на обычной бытовой батарее...
При чем здесь все то, что ты нам до сих пор привел?
Есть заявления производителя:
мах раб. темп 95
макс раб давление 10 бар
Возможны кратковременные повышения температуры до ххх, и давления до уу.
При этом заявляется, что система будет работоспсобна в течении 50 лет.
Нас не интересует, сколько самосвалов можно подвесить на трубу, чтобы она разорвалась, или какую маскимальную темепературу носителя можно подать.
Нас интересует, соответствует ли заявление о "10бар + 95 градусов = 50 лет".
Vadim131 написал :
через какой переходник можно соединить железную трубу d=42 с металопластиковой d=32
На стальной трубе нарезаеться резьба,ставиться переходник
d=40-32,затем соеденительный фитинг(в обиходе "американка"или"союзка"),для соединения металла с МП.Это к вопросу по теме.По поводу МП, в том смысле сколько времени он может эксплуатироваться до замены... Что ж производитель сказал 50 лет, значит 50,правда столько он по моему ещё не существует, как материал, я имею ввиду.Я работаю с ним уже около 3-х лет,жалоб не было.Климатическая зона самая экстремальная,живу я в Г.Норильске,температура за бортом доходит до-56,(зимой ессно)Температура носителя от+70 до+110.Давление от 6 до 9 атмосфер. Так что,ждём ещё 2 года,а там посмотрим.
dmc написал :
При этом заявляется, что система будет работоспсобна в течении 50 лет.
Откуда Вы это взяли? Покажите ту строку где написано, что 50 лет труба держит при максимальных рабочих параметрах?
Я же указал данные из официальной таблицы (см. на сайте), что труба с параметрами 95С/10бар расчитана на 5 лет работы с параметрами 95С/15бар.
Далее достаточно вспомнить, что по СНиП 2.04.01-85* в трубах должен быть запас по рабочему давлению в 1,5 раза.
2Serg > Хотелось бы ПОДТВЕРЖДЕННОЙ информации. Можете обосновать свое заявление по поводу нескольких лет? При температуре и давлении, указанном на трубе? Или... ?
Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52134-2003
"Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия"
раздел 5.2 Требования к надежности.
5.2.1 Трубы и фитинги из термопластов следует применять в системах водоснабжения и отопления с максимальным рабочим давлением р_макс 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0 МПа и температурными режимами, указанными в таблице 26.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.