Поможите люди добрые.
Ситуация какая-то странная.
Схема такая: 3-х фазный автомат - трехфазное УЗО - несколько однофазных автоматов на свет и розетки.
Происходит вот что: сначала все работает, свет включается-выключается, короче все нормально. Далее выключаем все (остаются включены в режиме стенд-бай муз центр и ТВ) через 30 и более минут все вырубается, правда пока не смог отследить во время попытки включить что-то или само по себе. Вырубается именно УЗО.
Что делать, куда лезть?
Спасибо.
Вчера вечером стало отключаться постоянно с интервалом 1-10мин, причем под конец перестало включаться и ДАЖЕ когда я вырубил входной автомат.
Мож оно само барахлит?
Panzerjager написал :
ДАЖЕ когда я вырубил входной автомат
Входной автомат трёхполюсный?
Мож оно само барахлит?
Невероятно.
Почти наверняка у Вас нарушена изоляция рабочего нуля.
Возможно, в каком-то из постоянно подключенных в розетку приборов.
Но наиболее вероятно, что в одной из коробок или розеток рабочий ноль ошибочно соединён с защитным - голубой провод с жёлто-зелёным (если расцветка соблюдена).
Для проверки выключите УЗО и замерьте сопротивление между шинами PE и N (N после этого УЗО) в этом щитке. Прозвоните, хотя бы.
ВТБ! написал :
Почти наверняка у Вас нарушена изоляция рабочего нуля.
Возможно, в каком-то из постоянно подключенных в розетку приборов.
Но наиболее вероятно, что в одной из коробок или розеток рабочий ноль ошибочно соединён с защитным - голубой провод с жёлто-зелёным (если расцветка соблюдена).
Для проверки выключите УЗО и замерьте сопротивление между шинами Pe и N (n после этого УЗО) в этом щитке. Прозвоните, хотя бы.
Перепутан врядли. Проводка делалась три года назад и цвета соблюдались.
Померить смогу только вечером.
ВТБ! написал :
Для проверки выключите УЗО и замерьте сопротивление между шинами Pe и N (n после этого УЗО) в этом щитке. Прозвоните, хотя бы.
Не поможет. Без отключения рабочего нуля как он будет мерять?
По хорошему надо менять входной автомат на 3p+n или 4p - собственно так должно быть по ПУЭ.
bv написал :
Рекламные акции бесплатно для клиента?
Нет, для участников форума.
Которые смогут увидеть результаты, и быть может реализуют их у себя в городе.
Я думаю, это будет интересно даже для залётного форумчанина и заставит его вернуться вновь.
lev125 написал :
Точно, раскрою то, что до этого нельзя было увидеть на страницах форума.
До недавнего времени в нашей стране не существовало секса, оказывается. Потом выяснилось, что был, да еще какой - просто о нем не говорили.
Какую же порнуху вы хотите показать на страницах этого форума?
lev125 написал :
Вы меня видимо с лабораторией перепутали.
спецприборы, спецзнания... прям джентльменский набор классического технического специалиста приснопамятного "Первого отдела"... Или отдела ПДИТР, как кому ближе...
lev125 написал :
Точно, раскрою то, что до этого нельзя было увидеть на страницах форума.
Не, блин, я найду в архиве тему, где тебя, как слепого котенка носом тыкали и учили
как пользовать токовые клещи для токов утечки и другое оборудование.
... И где ты никак не мог поверить что это возможно....
Сам не найду, так других попрошу....
Panzerjager написал :
От него идет кабель на этажный щиток с восемью однофазниками.
Вот и выключить УЗО. Выключить однофазники. Подключить омметр N-PE и поочереди отрывать нули отходящих линий - как сопротивление увеличится - нашли линию. Дальше искать на линии....
bv написал :
Вот и выключить УЗО. Выключить однофазники. Подключить омметр N-pe и поочереди отрывать нули отходящих линий - как сопротивление увеличится - нашли линию. Дальше искать на линии....
А просто поочередным отключением линий это не выявиться?
bv написал :
Не, блин, я найду в архиве тему, где тебя, как слепого котенка носом тыкали и учили
как пользовать токовые клещи для токов утечки и другое оборудование.
... И где ты никак не мог поверить что это возможно....
Сам не найду, так других попрошу....
Вот сейчас верю, что Вы сразу очень умным родились, и больше никогда ничему не учились?
А понял: Вы остались на том же уровне, на каком были, а я нет. Это Вас и бесит.
Только не обижайтесь, Вы на много умнее меня.
2lev125 Лев, мне не нравится, что ты тут пытаешься представить себя героем первооткрывателем известных вещей.
Ну а для того, чтобы меня вывести из состояния равновесия надо оооооочень постараться, и к вам это не имеет и не может иметь никакого отношения.
У человека, вообще перестало включаться УЗО. Естейственно он включил напрямую, чтобы не сидеть без света. Неисправность по его словам увеличивается на глазах. Что дальше? Когда сработает автомат, до пажара или после?
Тоже мне помошнички.
lev125 написал :
У человека, вообще перестало включаться УЗО. Естейственно он включил напрямую, чтобы не сидеть без света. Неисправность по его словам увеличивается на глазах. Что дальше? Когда сработает автомат, до пажара или после?
Тоже мне помошнички.
Ничего я пока напрямую не включал, все как было так и есть.
Теперь по-существу.
Бред какой-то.
Вчера приехал домой, все включилось и работало около часа. Причем я специально ходил по всем помещениям, включал-выключал свет, всякие эл. приборы и щелкал автоматами. Через час вырубилось и часа два включаться не хотело. Потом включилось. Ночью опять вырубилось. Утром опять включилось.
Прозванивать/замерять вчера не стал ибо не хотелось в темноте возиться, потерплю до субботы.
Panzerjager написал :
А этой фразой вы убили во мне СВОЕГО КЛИЕНТА. Вчера я был на вашем сайте и хотел сегодня звонить, теперь не буду.
Я, уж, думал, что все посетители этого форума его сайт обходят стороной, но ошибался. Человеку свойственно ошибаться ...
А мне думается, что все дело в УЗО. Все улики на него указывают. Может, какой внутренний дефект?
2Геннадий Б
Клещами легче найти "где проблема", а мегаомметром "прогнозировать появление проблем".
Т.к проблема уже есть - мегаомметр не нужен, а клещами можно искать проблему не отключая провода...
Panzerjager написал :
А этой фразой вы убили во мне СВОЕГО КЛИЕНТА.
Если вы добавите немного к той сумме, которую хотели заплатить, то сможете купить нормальные токовые клещи....
Что с ними делать расскажем....
Ищите - была тема по выбору клещей.....
avmal написал :
А мне думается, что все дело в УЗО. Все улики на него указывают.
Улики указывают на то, что PE где-то соединяется с N кроме ввода. И кроме того PE где-то соединяется с землей (например трубы) - это нормально.
Напряжение на приходящем PEN немного пляшет (перекос фаз).
В зависимости от величины напряжения на PEN и следовательно на N - УЗО то работает, то нет.
Вариант этого - N соедияется где-то непосредственно с конструкциями здания....