Некоторые ответы на ваши предположения.
Проводка сделана добротно, с запасом по мощности, все кабели проложены в гофре.
Линий там 1+8, т.е. от УЗО одна трехфазная идет на этажный щиток и там делится на три на освещение и пять на розетки.
Сырости нигде нет, единственное "сырое" место - ванная комната. В ней стоит одна розетка и теплый пол, ну и свет. Но! Парной там не устраивают и воду на пол особо не льют.
Как проверять ВСЕ кабели, если проводка скрытая? Подлезть к проводам можно только в щитках и в потребителях.
Выключаете входной автомат и УЗО.
В этажном щитке выключаете все автоматы.
Отсоединяете нулевые проводники от наиболее подозрительных групп (освещение ванной и группы розеток кроме одной самой нужной в сухом помещении).
Включаете УЗО, входной автомат, автоматы групп с неотключенным нулём.
Тестируете сутки.
Если срабатываний УЗО нет, начинаете подключать новые группы по одной-две тоже с суточным тестированием.
При обнаружении подозрительной линии отключаете её, подключаете все остальные.
В сложных случаях такой алгоритм может не помочь, но при утечке в одной линии справитесь.
Не исключено. Но менее вероятно.
Хочется верить, что у автора значимая утечка ровно в одной линии.
Выдернуть все приборы из розеток он ленится, розетку на рейку в ВУ он тоже не поставил.
ВТБ! написал :
Включаете УЗО, входной автомат, автоматы групп с неотключенным нулём.
Я бы проще....
Дождался пока УЗО не будет стабильно выключаться (ночью например). Выключил бы автомат до УЗО и после...
По одному бы отрывал нули и пробовал включить УЗО....
2BV Вопрос. РЕ-цепь, очевидно, сформирована отводом от N на входе щитка. (Кстати, автор ничего о РЕ не говорит-может ее нет вообще?) Срабатывание УЗО происходило и при выключении вводного автомата. Нет фаз-нет тока в нуле-нет этого напряжения:
Геннадий Б написал :
Вопрос. РЕ-цепь, очевидно, сформирована отводом от N на входе щитка. (Кстати, автор ничего о РЕ не говорит-может ее нет вообще?) Срабатывание УЗО происходило и при выключении вводного автомата. Нет фаз-нет тока в нуле-нет этого напряжения:
Ну опять 25....
Утечка с нуля мимо Pe ....
Читайте внимательнее - уже писал об этом...
Геннадий Б написал : 2BV Вопрос. РЕ-цепь, очевидно, сформирована отводом от N на входе щитка. (Кстати, автор ничего о РЕ не говорит-может ее нет вообще?) Срабатывание УЗО происходило и при выключении вводного автомата. Нет фаз-нет тока в нуле-нет этого напряжения: Тогда ЧТО вызывает срабатывание УЗО?
Геннадий Б написал : 2BV Вопрос. РЕ-цепь, очевидно, сформирована отводом от N на входе щитка. (Кстати, автор ничего о РЕ не говорит-может ее нет вообще?) Срабатывание УЗО происходило и при выключении вводного автомата. Нет фаз-нет тока в нуле-нет этого напряжения: Тогда ЧТО вызывает срабатывание УЗО?
Выше говорилось - ноль идет мимо вводного автомата на счетчик и далее на УЗО.
Выключаем вводной автомат и автоматы групп. Оключаем все нагрузки. УЗО включено. Разрываем поочередно нулевые провода групп в их начале и включаем в разрыв миллиамперметр. Цепь, где ток отличен от нуля, дефектна.
Да, кстати - не включается ВЕЧЕРОМ - а вечером в жилых районах ПИК потребления....
Попробую угадать время где-то с 21-00 до 23-00...?
Ты не поверишь! Сплю как ребенок!
Позавчера вечером как раз в этот период работало, а вырубилось ближе к 23.
Утром тоже потребление на пике, еще темно, а народ уже копошится.
И не забывай что это пригород.
А первое отключение было в воскресенье ДНЕМ, светло и потребление на минимуме.
Геннадий Б написал :
Выключаем вводной автомат и автоматы групп. Оключаем все нагрузки. УЗО включено. Разрываем поочередно нулевые провода групп в их начале и включаем в разрыв миллиамперметр. Цепь, где ток отличен от нуля, дефектна.
Еще проще - отключаем ВСЁ - и УЗО и все автоматы.
Подключаем омметр ноль: (после УЗО) - Pe - он скорее всего покажет сопротивление до 200ом. (Если нет, то омметр цепляем НОЛЬ - водопроводная труба, или громоотвод)
Поочередно отрываем нули - как только сопротивление возрастёт - радуемся...
BV написал :
Подключаем омметр ноль (после УЗО) - Pe - он скорее всего покажет сопротивление до 200ом.
Поочередно отрываем нули - как только сопротивление возрастёт - радуемся...
Ведь можешь объяснить простыми словами, когда хочешь.
BV написал :
Еще проще - отключаем ВСЁ - и УЗО и все автоматы.
Подключаем омметр ноль: (после УЗО) - Pe - он скорее всего покажет сопротивление до 200ом. (Если нет, то омметр цепляем НОЛЬ - водопроводная труба, или громоотвод)
Поочередно отрываем нули - как только сопротивление возрастёт - радуемся...
Panzerjager написал :
Я ж говорил, что в темноте возиться не буду,
Померять - это не возиться.
Всё отключать не надо.
Только УЗО срабатывающее. Мерять в любой розетке после УЗО между нулем и земляным контактом. (Нуль найти напряжометром или индикаторной отверткой до отключения)
bv написал :
Померять - это не возиться.
Всё отключать не надо.
Только УЗО срабатывающее. Мерять в любой розетке после УЗО между нулем и земляным контактом. (Нуль найти напряжометром или индикаторной отверткой до отключения)
Т.е в темноте, ибо любая розетка после УЗО на темном этаже.
Есть, и свечи есть, и керосиновая лампа даже.
Меня не сильно напрягает несколько дней потерпеть. Завтра померяю, мож даже и электрик грамотный при этом будет.
Короче так. УЗО вроде как рабочее. Отключил все выходные провода от УЗО, включил, на тест срабатывает, само по себе не отключается. Померил сопротивления в этажном щитке. Сначала померил ничего не отрывая (УЗО и автоматы выключены) ~1,4. Потом начал отрывать. Сначала оторвал входящий ноль, ессно сопротивление ноль. Поставил в зад, начал отрывать другие. Короче все тоже самое, ~1,4 везде, повышения нет .
В итоге отключил в главном щитке РЕ с этой линии. Все пока работает, ничего не отключается.
Чего меряем дальше?
BV написал : 2Panzerjager Еще раз опиши подробно.
Чем измерял?
1,4 чего?
Схема измерения? Точки измерения? (Нарисуй схему наконец, а?)
А это зачем? И что ты мерял?
Так сопротивление ноль или бесконечность?
Что такое главный щит? И что за линия?
============================
Итак - рисуем схему - иначе разговор не получится....
Мультиметром
омов
Какая схема? В щитке две колодки - нулевая и земля, вот с нулевой провода отрывал и мерил.
Ну на нем же не написано, что он входящий , просто первый провод на нулевой колодке был входящий.
Наверное все-таки ноль, мультиметр ничего не показывал.
Главный щит - это главный, в нем стоит главный автомат, счетчик и УЗО. Далее от УЗО идет кабель на этажные щитки. Какая тебе еще схема нужна?
Неясно излагаете.
Сколько у Вас этажных щитков?
Сколько у Вас УЗО?
Где? Каких? Где меряете?
Рисуйте...
Я это уже описывал. Неважно сколько этажных щитков. Неработает конкретная линия с одним узо: Входной трехполюсной автомат-счетчик-четырехполюсное узо-кабель на этаж-8 однополюсных автоматов в отдельном щитке. В нем и мерял сопротивление между нулевой колодкой и колодки с проводами заземления.
2Panzerjager
Слушай, ну почему из тебя клещами приходится всё тянуть? Или ты считаешь что здесь все медиумы и могут запросто вытаскивать нужную информацию прямо из твоей головы усилием воли?
Panzerjager написал :
В нем и мерял сопротивление между нулевой колодкой и колодки с проводами заземления.
Вот так и мерял, потому что:
1) Тебе лень нарисовать
2) Лень ВНИМАТЕЛЬНО прочитать, что тебе написали в ветке...