BV написал :
Еще проще - отключаем ВСЁ - и УЗО и все автоматы.
Подключаем омметр ноль: (после УЗО) - Pe - он скорее всего покажет сопротивление до 200ом. (Если нет, то омметр цепляем НОЛЬ - водопроводная труба, или громоотвод)
Поочередно отрываем нули - как только сопротивление возрастёт - радуемся...
2BV
Вот твой пост 160. Именно так и делал, только без водопроводной трубы.
BV написал : 2Panzerjager
Слушай, ну почему из тебя клещами приходится всё тянуть? Или ты считаешь что здесь все медиумы и могут запросто вытаскивать нужную информацию прямо из твоей головы усилием воли?
Вот так и мерял, потому что:
1) Тебе лень нарисовать
2) Лень ВНИМАТЕЛЬНО прочитать, что тебе написали в ветке...
Да чего тут рисовать? Цепочку из десяти квадратиков, обозначающих автоматы?
Все прочитал, и не один раз. Делал так как расписано.
BV написал :
Все фазы от УЗО идут на этажный или одна?
Длина кабеля? МЕсто прокладки? Тип кабеля?
Где соединение N с Pe ?
ВСЕ фазы от УЗО идут на этажный щиток, там раскиданы по однофазным автоматам.
Длина кабеля метра четыре, идет по стене из керамзитобетонных блоков (1,5-2 метра), потом по деревянной стене (1,5-2 метра), сначало открыто, потом под гипсокартоном. Тип кабеля не помню. Медный, 5х2,5мм, проложен в гофре.
Что значит где соединяется? А разве должны?
Panzerjager написал :
Смотрите, как бы от осознания собственной значимости не лопнуть.
Мне одна клиентка рассказывала, что позвала даже одного крутого энергетика, а он как оказалось, тяжелее клавиатуры в руках ничего и не держал.
У нас , то шибко умные, то слишком глупые. Вот и появилась свободная ниша для работы, которую почему-то никто не спешит осваивать.
Умные не хотят опускаться до уровня электрика, а глупые...
Вот где собака зарыта.
ВТБ! написал :
Корректнее спросить про разделение Pen.
Кабель пятижильный, соответственно - одна жила земля. Одним концом висит на колодке РЕ в этажном щитке, другим на колодку РЕ в основном щитке. Нулевая жила - одним концом в УЗО, другим на нулевой колодке в этажном щитке.
bv написал :
Да. Там есть тонкости.
Расписывайте все подробности ввода в дом, заземления повторного, молниеотвода.
А ты ничего не путаешь? Как это ноль с землей соединяется?
Подробности: ввод - кабелем, заземление - мет.полосой на врытый в землю контур. Какое еще повторное заземление? Молниеотвода нет.
lev125 написал :
Мне одна клиентка рассказывала, что позвала даже одного крутого энергетика
Электрик и энергетик - это две большие разницы. Можно быть супер крутым энергетиком и не иметь к электричеству (по работе) ровно никакого отношения, например в какой-нибудь теплоцентрали работать. Вы же, как Крутой Инженер-Электрик, не пойдете радиаторы отопления чинить/менять. Между прочим, тоже весьма доходное занятие и не очень забитая ниша, мож займетесь и станете Крутым Инженером-Теплотехником.
Panzerjager написал :
и не очень забитая ниша, мож займетесь и станете Крутым Инженером-Теплотехником.
А моя более свободна на данный момент. Если завтра будет более выгодно заниматься радиаторами, то я теорию получу на этом форуме, а практику, ну извините, придётся подождать годок.
1) Убедиться - измерить сопротивление между жилами N и PE (между остальными также не помешает).
2) Визуально осмотреть весь на предмет вбитых в него гвоздей, просверливания дрелью, пережима, порезов жил и изоляции...
Нейтраль глухо заземлена на ТП, должны быть выполнены и повторные заземления.
К примеру, повторное заземление должно быть на вводе в Ваш дом.
Почему не выполнили?