Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#232609

2Panzerjager
см пост # 160

В том щитке, где стоит УЗО, есть нулевая колодка сразу после УЗО?
О ней я и говорил....

Panzerjager написал :
А что так скептично? Или вы в России один Грамотный Инженер-Электрик?

Если вы про того, который выезжает на дом, то почти угадали.

BV написал :
Еще проще - отключаем ВСЁ - и УЗО и все автоматы.
Подключаем омметр ноль: (после УЗО) - Pe - он скорее всего покажет сопротивление до 200ом. (Если нет, то омметр цепляем НОЛЬ - водопроводная труба, или громоотвод)
Поочередно отрываем нули - как только сопротивление возрастёт - радуемся...

2BV
Вот твой пост 160. Именно так и делал, только без водопроводной трубы.

Panzerjager

Сопротивление выросло при отключении подводящего кабеля?
Радуемся - проблема локализована с точностью до кабеля (или его контактов).

BV написал :
2Panzerjager
Слушай, ну почему из тебя клещами приходится всё тянуть? Или ты считаешь что здесь все медиумы и могут запросто вытаскивать нужную информацию прямо из твоей головы усилием воли?

Вот так и мерял, потому что:
1) Тебе лень нарисовать
2) Лень ВНИМАТЕЛЬНО прочитать, что тебе написали в ветке...

Да чего тут рисовать? Цепочку из десяти квадратиков, обозначающих автоматы?
Все прочитал, и не один раз. Делал так как расписано.

Panzerjager написал :
8 однополюсных автоматов в отдельном щитке. В нем и мерял сопротивление между нулевой колодкой и колодки с проводами заземления.

Еще раз - я же говорил о щитке в котором УЗО.

Вот тебе лень нарисовать и мы полдня тратим время на то что бы понять что "тот это не тот который этот, а тот который другой..."

Извини, но вот на это больше время тратить не хочется...

bv написал :
Похоже у тебя проблема в этом кабеле, так как:

При этом считаем, что тестер показал отсутствие соединения (разрыв цепи), то есть бесконечность - как при свободных щупах. Это так?

Да, кстати нулевая колодка в этажном щитке изолирована от Pe проводов и корпуса щитка?
Вопрос глупый, но всё же...

Так.

Корпус щитка пластиковый, колодки стоят в разных концах.

BV написал :
2Panzerjager
см пост # 160

В том щитке, где стоит УЗО, есть нулевая колодка сразу после УЗО?
О ней я и говорил....

Нет. Кабель от узо идет на этажный щиток и там ноль вешается на колодку.

lev125 написал :
Если вы про того, который выезжает на дом, то почти угадали.

Смотрите, как бы от осознания собственной значимости не лопнуть.

Вы так и не ответили сколько клиентов у вас было в этом году.

ВТБ! написал :
Panzerjager

Сопротивление выросло при отключении подводящего кабеля?
Радуемся - проблема локализована с точностью до кабеля (или его контактов).

Не очень понял, про какой кабель идет речь?

Я пас, до тех пор пока не увижу схему.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Panzerjager написал :
Вы так и не ответили сколько клиентов у вас было в этом году.

Сперва спросишь сколько клиентов было, потом, сколько заказчиков - назови их имена ...
Ты что, прокурор? ...

avmal написал :
Сперва спросишь сколько клиентов было, потом, сколько заказчиков - назови их имена ...
Ты что, прокурор? ...

Нет, просто есть подозрение, что их всего два было, и оба с этого форума

Panzerjager написал :
про какой кабель идет речь?

Про тот, жилу которого Вы отключили перед тем, как измеряемое сопротивление выросло до бесконечности.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Panzerjager написал :
Нет, просто есть подозрение, что их всего два было, и оба с этого форума

Думаешь, что он участников форума убирает?...

avmal написал :
Думаешь, что он участников форума убирает?...

Каких только сейчас маньяков нет!

Все фазы от УЗО идут на этажный или одна?
Длина кабеля? МЕсто прокладки? Тип кабеля?
Где соединение N с Pe ?

BV написал :
Где соединение N с Pe ?

Корректнее спросить про разделение PEN.

2ВТБ! я адаптирую вопросы

BV написал :
Все фазы от УЗО идут на этажный или одна?
Длина кабеля? МЕсто прокладки? Тип кабеля?
Где соединение N с Pe ?

ВСЕ фазы от УЗО идут на этажный щиток, там раскиданы по однофазным автоматам.
Длина кабеля метра четыре, идет по стене из керамзитобетонных блоков (1,5-2 метра), потом по деревянной стене (1,5-2 метра), сначало открыто, потом под гипсокартоном. Тип кабеля не помню. Медный, 5х2,5мм, проложен в гофре.
Что значит где соединяется? А разве должны?

Panzerjager написал :
Смотрите, как бы от осознания собственной значимости не лопнуть.

Мне одна клиентка рассказывала, что позвала даже одного крутого энергетика, а он как оказалось, тяжелее клавиатуры в руках ничего и не держал.
У нас , то шибко умные, то слишком глупые. Вот и появилась свободная ниша для работы, которую почему-то никто не спешит осваивать.
Умные не хотят опускаться до уровня электрика, а глупые...
Вот где собака зарыта.

2Panzerjager
Ищите повреждение кабеля 5*2,5

Panzerjager написал :
Что значит где соединяется? А разве должны?

Да. Там есть тонкости.
Расписывайте все подробности ввода в дом, заземления повторного, молниеотвода.

ВТБ! написал :
Корректнее спросить про разделение Pen.

Кабель пятижильный, соответственно - одна жила земля. Одним концом висит на колодке РЕ в этажном щитке, другим на колодку РЕ в основном щитке. Нулевая жила - одним концом в УЗО, другим на нулевой колодке в этажном щитке.

Panzerjager написал :
другим на колодку РЕ в основном щитке.

Куда подсоединен PE в основном щитке дальше?

Рисуйте...

Panzerjager написал :
другим на нулевой колодке в этажном щитке.

Нулевая колодка изолирована?

bv написал :
Да. Там есть тонкости.
Расписывайте все подробности ввода в дом, заземления повторного, молниеотвода.

А ты ничего не путаешь? Как это ноль с землей соединяется?
Подробности: ввод - кабелем, заземление - мет.полосой на врытый в землю контур. Какое еще повторное заземление? Молниеотвода нет.

2Panzerjager
Ищи ПУЭ и читай....
Не в состоянии пересказать своими словами эту книжку ....

bv написал :
Куда подсоединен Pe в основном щитке дальше?

Рисуйте...

Нулевая колодка изолирована?

Я уже нарисовал. На общую колодку РЕ и дальше в землю на контур.

Изолирована, см. 217

2Panzerjager Сорри упустил.

lev125 написал :
Мне одна клиентка рассказывала, что позвала даже одного крутого энергетика

Электрик и энергетик - это две большие разницы. Можно быть супер крутым энергетиком и не иметь к электричеству (по работе) ровно никакого отношения, например в какой-нибудь теплоцентрали работать. Вы же, как Крутой Инженер-Электрик, не пойдете радиаторы отопления чинить/менять. Между прочим, тоже весьма доходное занятие и не очень забитая ниша, мож займетесь и станете Крутым Инженером-Теплотехником.

Panzerjager написал :
и не очень забитая ниша, мож займетесь и станете Крутым Инженером-Теплотехником.

А моя более свободна на данный момент. Если завтра будет более выгодно заниматься радиаторами, то я теорию получу на этом форуме, а практику, ну извините, придётся подождать годок.

BV написал :
2Panzerjager
Ищите повреждение кабеля 5*2,5

Вопрос как?

Panzerjager

Для начала хотя бы мультиметром сопротивление между жилами замерьте.
Вы же 1.4 ома намеряли?

Panzerjager написал :
Вопрос как?

Может не стоит обижаться, говорят на обиженных воду возят.

Panzerjager написал :
Вопрос как?

1) Убедиться - измерить сопротивление между жилами N и PE (между остальными также не помешает).
2) Визуально осмотреть весь на предмет вбитых в него гвоздей, просверливания дрелью, пережима, порезов жил и изоляции...

Как найдёшь - покажи нам фото....

Panzerjager написал :
Как это ноль с землей соединяется?

Это и есть повторное заземление...

BV

У автора ТТ, похоже, иначе бы УЗО всегда бы сразу при любой нагрузке выбивало и не выбивало бы без нагрузки.

ВТБ! написал :
У автора ТТ,

Похоже.

ВТБ! написал :
и не выбивало бы без нагрузки.

Не согласен. Обьяснения в теме - второй раз писать лень.

lev125 написал :
Может не стоит обижаться, говорят на обиженных воду возят.

А с чего вы взяли что я обижаюсь. У вас какие-то странные представления о людях.

ВТБ! написал :
Panzerjager

Для начала хотя бы мультиметром сопротивление между жилами замерьте.
Вы же 1.4 ома намеряли?

Кабель при этом отсоединять?

bv написал :
2) Визуально осмотреть весь на предмет вбитых в него гвоздей, просверливания дрелью, пережима, порезов жил и изоляции...

Как найдёшь - покажи нам фото....

Издеваешься? Он же спрятан весь! И вообще последнее время в месте прохождения кабеля ничего не сверлилось и не вбивалось.

ВТБ! написал :
BV

У автора ТТ, похоже, иначе бы УЗО всегда бы сразу при любой нагрузке выбивало и не выбивало бы без нагрузки.

Кто есть ТТ?

Panzerjager написал :
Кабель при этом отсоединять?

Разумеется.

Кто есть ТТ?

Система, в которой N не подлючен к заземлению электроустановки, электрическая связь между ними только через земную кору.

ВТБ! написал :
Разумеется.

Система, в которой N не подлючен к заземлению электроустановки, электрическая связь между ними только через земную кору.

А где N соприкасается с земной корой?

Panzerjager

Нейтраль глухо заземлена на ТП, должны быть выполнены и повторные заземления.
К примеру, повторное заземление должно быть на вводе в Ваш дом.
Почему не выполнили?

Panzerjager написал :
Издеваешься? Он же спрятан весь!

Ну тогда живи без PE и жди пока УЗО когда-нибудь через твоё тело сработает

Система TT - тоже не подарок...