Luca_Toni написал :
поставить СЗоП "до всего" ненамного труднее чем если перед СЗоП будет косой фильтр, так что будем переделывать так а не иначе.

Очень зря.

Luca_Toni написал :
Не посоветуете как лучше сделать эту поверхность?

А доступ есть? Если да - решетку из профилей для гк строго по горизонту, лист ГКЛВ или СМЛ, швы тщательно замазать чем-то водонепроницаемым.

Посмотрел еще раз свою систему, поставить СЗоП "до всего" ненамного труднее чем если перед СЗоП будет косой фильтр, так что будем переделывать так а не иначе.

Не вдаваясь в подробности, деньги сейчас вернуть уже малореально, но вообще вопрос, думаю, решить удастся.

P.S. Решил забить последний гвоздь в гроб репутации своего бригадира: я ранее написал что в сан.тех. коробе нет датчика, это так, но гораздо хуже что там сейчас фактически нет дна а есть какое-то скопление строительного мусора, т.е. нет гладкой поверхности на которой могла бы скопиться вода чтобы датчик сработал. Не посоветуете как лучше сделать эту поверхность? Замазать\залить все раствором?

А вообще спасибо большое за консультации

Luca_Toni написал :
нет датчиков внутри сан.тех короба. Это тоже серьезный косяк видимо?

Конечно. Больше шансов, что что-то случится именно в шкафу. Тем более, с таким монтажом(ну это вы исправите). Плюс, фильтры Хани с лопнувшей прозрачной колбой тут уже много раз показывали. Поменяйте на латунную.

Лён мотать ваши "мастера" не умеют - чего вообще от них можно ждать?

Кстати, вернусь к крепежу: во-первых, непонятно, почему всё до сих пор не отвалилось - или еще не запустили, без воды стоит? Во-вторых, если ты такую хрень выдумываешь там, где до тебя уже все придумали давно (причем ты именно делаешь хрень, а не из каки конфетку в отсутствие фирменного крепежа) - уже за это только надо люлей дать и распрощаться раз и на всегда. Уроды без рук и головы не должны работать в областях, требующих наличия этих органов.

АПД: не, в фильтре вода есть. Ну, недолго осталось

Luca_Toni написал :
но с учетом малого количества пространства

как по мне - места более, чем достаточно.

Luca_Toni написал :
Фильтрация грязи до авт. зап. уст-ва это даже, по-моему, плюс

плюс еще один потенциально опасный узел до СЗОП. А нужна ли она вообще тогда?

Luca_Toni написал :
ожидаемого отсутствия энтузиазма у бригадира по поводу

Покажите ему тему "было и стало", чтобы он понял, какое он *****, для начала. Это он у вас в долгу, а не наоборот. Лучше верните деньги за работу, и сделайте сами, руководствуясь форумом - будет гораздо лучше

Угол на фото Собиме, честная Испания - но как по качеству не знаю. Очень дешевые.

Warhamster написал :
Так и я не знаю, что за уголки Не Виега точно.

Сфоткал поближе. Нормальные уголки или так себе?

Warhamster написал :
А так, думаете, вы докажете, что не верблюд, если что случится?

Не знаю, вот кстати было бы интересно узнать какова практика в таких случаях... Вообще у нас в стране все с этим запутано и запущено насколько я вижу. Кто за что отвечает непонятно. Местные сантехники почти все криворукие, денег при этом просят столько же сколько и лучшие представители профессии. Печально у нас все с этим короче говоря.

Warhamster написал :
Консоли это для примера. В теме "...было и стало" в шапке форума вы найдете сотни примеров надежного крепления водопровода к стенам.

Все, насчет креплений понял, будем думать как закрепить все нормально.

Warhamster написал :
По схеме:
А еще до крана с приводом чем меньше всего, тем лучше.

По схеме все понятно. Спасибо за идею.

Конечно, взять и все сделать по-другому, более оптимально это был бы лучший вариант, но с учетом малого количества пространства, неудобного расположения запорного устройства ХВС, ожидаемого отсутствия энтузиазма у бригадира по поводу предложений глобально сменить конфигурацию узла, как вы считаете, если автоматические запорные устройства(синего цвета) переместить туда где сейчас косой фильтр а косой фильтр поставить до авт. зап. уст. и горизонтально + нормально все закрепить - это будет приемлемое решение или нет?

Фильтрация грязи до авт. зап. уст-ва это даже, по-моему, плюс - меньше шансов что заклинит из-за камня, а насчет снижения надежности - я не знаю как сделано у людей но у меня нет датчиков внутри сан.тех короба. Это тоже серьезный косяк видимо?

Ну нечем сейчас рисовать

А еще до крана с приводом чем меньше всего, тем лучше. Всё-таки как бы труба рехау не была надежна, она и фитинги - лишний потенциально опасный элемент вне зоны действия сис-мы защиты. Да и труба тонковата, надо было 20мм.

Luca_Toni написал :
А что за непонятные уголки ВР-ВР поясните, а то не понял.

Так и я не знаю, что за уголки Не Виега точно.

Luca_Toni написал :
ПП краны на шаровые краны бугатти, мне сказали что тогда ответственность за этот узел перемещается на меня, поэтому не стал переделывать.

А так, думаете, вы докажете, что не верблюд, если что случится? Поставьте после тех кранов нормальныые, латунные. Хотя, не знаю, может это вредный совет...

Консоли это для примера. В теме "...было и стало" в шапке форума вы найдете сотни примеров надежного крепления водопровода к стенам.

По схеме:

Warhamster написал :
Ничего не мешало поставить счетчики горизонтально(справа-налево), а от них вверх уголок к редуктору и коллектору(слева-направо).

Но это, я так понимаю, просто более оптимальное использование пространства? Я нарисовал схему(см. приложенный файл) - я правильно понял вашу идею?

Warhamster написал :
Крепеж нормальный пусть поставят(консоли) - то, что сейчас, это песец.

Поясните, пожалуиста, вот это более развернуто, не понял что вы имеете ввиду.

Warhamster написал :
Что за поролон под хомутами? Чтобы быстрее они соскочили с трубы, вместе с арматурой?

Это да, тоже заставлю переделывать.

Warhamster написал :
Кран из ПП может подвести в самый ответственный момент.

Ну это собственно сделано не сантехником который делал остальное а это стоит после замены стояков ХВС ГВС во всем доме на полипропиленовые. Я спрашивал в управляющей компании у инженера насчет что хочу заменить эти ПП краны на шаровые краны бугатти, мне сказали что тогда ответственность за этот узел перемещается на меня, поэтому не стал переделывать.

Warhamster написал :
Впроде и арматура приличная(кроме непонятных уголков ВР-ВР), а сделано через задницу, да еще и с подвывертом(так крепить арматуру на трезвую голову нарочно не придумаешь); вам бы на этот форум до того зайти, посмотреть как надо(и как не надо тоже, кстати).

А что за непонятные уголки ВР-ВР поясните, а то не понял.

Что за поролон под хомутами? Чтобы быстрее они соскочили с трубы, вместе с арматурой?

У вас сплошной косяк, как бы вы не относились к моему мнению.

Кран из ПП может подвести в самый ответственный момент.

Впроде и арматура приличная(кроме непонятных уголков ВР-ВР), а сделано через задницу, да еще и с подвывертом(так крепить арматуру на трезвую голову нарочно не придумаешь); вам бы на этот форум до того зайти, посмотреть как надо(и как не надо тоже, кстати).

Luca_Toni, сложности никакой нет, на самом деле, но, вероятно, придется все перебрать.

Ничего не мешало поставить счетчики горизонтально(справа-налево), а от них вверх уголок к редуктору и коллектору(слева-направо).

Крепеж нормальный пусть поставят(консоли) - то, что сейчас, это песец.

Здравствуйте.

Недавно закончил ремонт. В ходе ремонта сантехником были переделаны все сантехнические коммуникации от запорного устройства и далее.

Пару дней назад случайно наткнулся на схему правильной установки косого фильтра грубой очистки воды. У меня он и для ГВС и для ХВС стоит на участке где вода движется снизу вверх и по направлению стоит правильно но ориентирован - неправильно. Собственно все видно на фотографии(красным и синим пунктиром обозначены соответственно горячая и холодная вода от запорного устройства до фильтра тонкой очистки, запорное устройство ХВС расположено за канализационным стояком, его не видно).

Собираюсь потребовать с бригадира чтобы фильтры грубой очистки переставили. Пока еще на эту тему с ним не говорил. Предвижу что будут разговоры что это технически сложно\невозможно и т.д. Поэтому вопрос - есть ли, судя по фото, какие-либо технические препятствия разместить фильтр грубой очистки ГВС сразу после запорного уст-ва ГВС на вертикальном участке где вода движется сверху вниз? Я к сантехнике мало имею отношения но препятствий таких совершенно не вижу. Про фильтр для ХВС не спрашиваю так как плохо видно, с ним сложнее но придумать как установить можно.