Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#28865

DMC Вот тока в продаже вилок УЗО пока не видел

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2kotofey, Именно так - механизм узо встроен в вилку или розетку. И то и другое имеется в продаже. Стоит примерно столько же, сколько и отдельное узо. В основном эти штуки рассчинаты на 16А 30мА.

Polomakin Самое простое- поставить УЗО С10, 30мА и забыть про землю. Прав Поломакин- не бывает лишней защитной аппратуры. Прошу прощения за вульгаризм- лучше иметь на заднице броневой колпак, чтоб желающие пнуть сломали ногу

Холодильник, случается пробивает на корпус слегка. Обычно через отсыревшую изоляцию, особенно в старых моделях. А бывает и не шуточно прошибает. В нашем поселке погиб человек от такого апарата. Сильно пробивает либо на подводящих проводах к компрессору либо в самом компрессоре. Как лечить решается в каждом конуретном случае вплоть до свалки. Избыточной предохранительно - защитной аппаратуры не бывает.

BV написал :
Видел вилки с УЗО в ОБИ давно, но они дорогие....

Т.е. УЗО встроено прям в вилку или как? Если можно, поясните свою мысль

Регистрация: 29.10.2005 Ярославль Сообщений: 341

Установка УЗО не избавит от лёгкого пощипывания током. От этого убережот только заземление.

УЗО обязательно спасете себя, семью и гостей хрущевки.
В данном случае УЗО спасет от поражения ЭТ, если подтянете жилу РЕ, то и от пожара.

Регистрация: 31.10.2005 Ульяновск Сообщений: 197

В самам деле, зачем подключать холодильк с УЗО?
Как человек, съевший на этом собаку, отвечу:
Липецкий завод Холодильников Стинол, который производит всякие там Индезиты просит об этом в инструкции.
В инструкции в частности на мой бывший (сгоревший синим пламенем) холодильник было написано примерно следующее:
"холодильник, подключаемый к ДВУХПРОВОДНОЙ СЕТИ" (прим. авт. ИМЕННО ДВУХПРОВОДНОЙ), "должен подключаться с использованием устройства защитного отключения ... со следующими параметрами - номинальный ток срабатывания 3ма" (ТРИ МИЛЛИАМПЕРА) "и временем срабатывания не более"... то-ли 1с то-ли 0,1с - не помню уже.

В более поздних версиях инструкции 3мА исправили на 30, остальные косяки вроде остались. На Аристонах то же самое.

А что, очень неплохая отмазка для производителя, а заодно и продавца в случае возникновения пожара или других проблем! "А у вас УЗО не стояло!"
Вы бы знали, каких трудов стоило этих мошенников в суде на место поставить!

Видел вилки с УЗО в ОБИ давно, но они дорогие....

Вилка с УЗО см. продукцию АСТРО-УЗО

с характеристикой АС =594 руб.
с характеристикой А =655 руб.

да вопрос поставлен что если розетка без заземления,чтобы не тащить
третий провод со щитка ,поставить узо в этом вся суть или оставить все
как есть, то есть евророзетку без заземления,занулять как я понимаю недопустимо.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 172

2sano6, вот именно, что поискать!!! Я например в рознице в рл таких не разу не видел. А в нете картинок много...вилка в 3 раза больше обычной, по наполнению как стационарное узо и подводка пвс'ом.

  1. Зачем вам на холодильник узо? Может лучше пробки заменить на хорошие автоматы.
  2. ===и почему продукты могут испортиться как утверждает OHEMS35,что оно ложно срабатывть будет часто?====

зависит от состояния холодильника, он у вас пускает на корпус? Кстати, если так вместо узо можно вызвать ремонтников. Может починют.

так все же воспользоваться рекомендацией Ежачок и поискать вилку со
встроенным узо но с какими параметрами ,отдельно узо знаю,но про вилки со встроенным узо честно говоря не слышал и почему продукты
могут испортиться как утверждает OHEMS35,что оно ложно срабатывть будет часто?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 172

Ежачок написал :
Купите вилку со встроенным УЗО и всех делов!

а где можно понаблюдать такие вилки?

Лично у меня в хрущёвке УЗО используется только на отдельной силовой ( 6 кв.мм.) ветке для ванной комнаты. В неё включается стиральная машина и (или) проточный водонагреватель (5,5 квт.) на период отключения горячей воды.

Купите вилку со встроенным УЗО и всех делов!

Согласно норм на холодильное оборудование особого требования к УЗО нет. Можно его вообще в эту цепь не ставить. А то продукты могут завоняться.

добрый всем вечер! .дом хрущевка заземление тащить далеко можно ли обойтись установкой узо между розеткой и входным проводом на розетку и какое предпочтительно по номиналу. в щитке стоят пробки на 16 ампер мощности особой в квартире нет ни водонагревателей ни стиралок