2kotofey, Именно так - механизм узо встроен в вилку или розетку. И то и другое имеется в продаже. Стоит примерно столько же, сколько и отдельное узо. В основном эти штуки рассчинаты на 16А 30мА.
Polomakin Самое простое- поставить УЗО С10, 30мА и забыть про землю. Прав Поломакин- не бывает лишней защитной аппратуры. Прошу прощения за вульгаризм- лучше иметь на заднице броневой колпак, чтоб желающие пнуть сломали ногу
Холодильник, случается пробивает на корпус слегка. Обычно через отсыревшую изоляцию, особенно в старых моделях. А бывает и не шуточно прошибает. В нашем поселке погиб человек от такого апарата. Сильно пробивает либо на подводящих проводах к компрессору либо в самом компрессоре. Как лечить решается в каждом конуретном случае вплоть до свалки. Избыточной предохранительно - защитной аппаратуры не бывает.
В самам деле, зачем подключать холодильк с УЗО?
Как человек, съевший на этом собаку, отвечу:
Липецкий завод Холодильников Стинол, который производит всякие там Индезиты просит об этом в инструкции.
В инструкции в частности на мой бывший (сгоревший синим пламенем) холодильник было написано примерно следующее:
"холодильник, подключаемый к ДВУХПРОВОДНОЙ СЕТИ" (прим. авт. ИМЕННО ДВУХПРОВОДНОЙ), "должен подключаться с использованием устройства защитного отключения ... со следующими параметрами - номинальный ток срабатывания 3ма" (ТРИ МИЛЛИАМПЕРА) "и временем срабатывания не более"... то-ли 1с то-ли 0,1с - не помню уже.
В более поздних версиях инструкции 3мА исправили на 30, остальные косяки вроде остались. На Аристонах то же самое.
А что, очень неплохая отмазка для производителя, а заодно и продавца в случае возникновения пожара или других проблем! "А у вас УЗО не стояло!"
Вы бы знали, каких трудов стоило этих мошенников в суде на место поставить!
да вопрос поставлен что если розетка без заземления,чтобы не тащить
третий провод со щитка ,поставить узо в этом вся суть или оставить все
как есть, то есть евророзетку без заземления,занулять как я понимаю недопустимо.
2sano6, вот именно, что поискать!!! Я например в рознице в рл таких не разу не видел. А в нете картинок много...вилка в 3 раза больше обычной, по наполнению как стационарное узо и подводка пвс'ом.
Зачем вам на холодильник узо? Может лучше пробки заменить на хорошие автоматы.
===и почему продукты могут испортиться как утверждает OHEMS35,что оно ложно срабатывть будет часто?====
зависит от состояния холодильника, он у вас пускает на корпус? Кстати, если так вместо узо можно вызвать ремонтников. Может починют.
так все же воспользоваться рекомендацией Ежачок и поискать вилку со
встроенным узо но с какими параметрами ,отдельно узо знаю,но про вилки со встроенным узо честно говоря не слышал и почему продукты
могут испортиться как утверждает OHEMS35,что оно ложно срабатывть будет часто?
Лично у меня в хрущёвке УЗО используется только на отдельной силовой ( 6 кв.мм.) ветке для ванной комнаты. В неё включается стиральная машина и (или) проточный водонагреватель (5,5 квт.) на период отключения горячей воды.
добрый всем вечер! .дом хрущевка заземление тащить далеко можно ли обойтись установкой узо между розеткой и входным проводом на розетку и какое предпочтительно по номиналу. в щитке стоят пробки на 16 ампер мощности особой в квартире нет ни водонагревателей ни стиралок
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.