Извиняюсь перед администрацией этого форума, что создал похожую, или аналогичную тему. Дело в том, что я хотел бы срочно услышать мнение специалистов (так как в эти выходные деревенские “спецы” будут делать проводку, и надо успеть всё купить)
1) Какое по мощности УЗО надо приобрести для деревенского дома? Потребление электричества не больше чем в трёхкомнатной городской квартире с электроплитой.
2) Какое сечение проводов обычно ставят от уличных проводов до УЗО?
3) Как правильно называются зажимы, которые деревенские электрики прозвали “сухарики”? А то продавцы не понимают. ))
4) И объясните мне балбесу, как рассчитать квадраты проводов? К примеру я знаю что на этом проводе будут висеть приборы с мощностью 3 киловатта, тогда провод должен быть сколько квадратов?
1) Какая разрешённая мощность? 63А/30мА скорее всего хватит для любых фантазий.
2) Отвод 2*16 кв.мм алюминий проводом СИП-2А. Ввод в дом кабелем ВВГ-нг 2*10 медь. И не до УЗО, а до автомата - УЗО после автомата и счётчика.
3) Что с чем соединять? ВЛ с отводом? Или отвод с вводом?
4) 3*2.5 кв.мм на розетки автомат 16А. 3*1.5 освещение автомат 10А. Кабель NYM или ВВГ-нг.
fanat написал :
медный ввод в дом с алюминиевым уличным проводом
Прокалывающие зажимы, вроде таких
Провода зачищать не надо.
Отвод уже есть? Если нет, то для отвода СИП-2А надо пару анкерных зажимов (один на столб, другой на стену) и пару зажимов для отвода от неизолированных проводов магистрали изолированным проводом. К примеру,
Спасибо за советы.
ВТБ!, прокалывающие и анкерные зажимы для деревенских электриков будут очень сложны, они всё норовят на скрутках посоединять, вот по-моему то что надо: , а на столбе пусть делают как всем, на скрутках.))
К дому будет ВЛ из двух проводов, вводн.авт. еще не покупал.
Заземление делаю сам на улице (как вы все советовали) ввод из катанки в дом к щитку(к общей колодке).
Это просто заземление или повторное?
Ноль от воздушки будет повторно заземлён? Тогда TN-C-S и PEN сечением не менее 10 кв.мм по меди.
Нет? Тогда ТТ и дифференциальная защита не более 30мА на все группы.
ГЗШ - это что ЛАТУННАЯ ШТУЧКА с дырочками в платиковом ящичке с окошком и со стеклянной дверкой?
А я думал что ГЗШ - это большая какаято шина.
И можно ли от этой ШТУЧКИ заземляющий провод подвести к вводному автомату и далее к счетчику и далее?
1ynn написал :
ГЗШ - это что ЛАТУННАЯ ШТУЧКА с дырочками в платиковом ящичке с окошком и со стеклянной дверкой?
А я думал что ГЗШ - это большая какаято шина.
И можно ли от этой ШТУЧКИ заземляющий провод подвести к вводному автомату и далее к счетчику и далее?
Если вы имеете ввиду Главную Заземляющую Шину, то вы не совсем правы- она идет наикратчайшим путем ...
Всем привет. Переношу счетчик в деревенском доме. Счетчик меркурий 203 но еще с пробками. Думаю собрать небольшой щит. Есть в наличии пара Диф 25/30mA и 16/30mA. По улице подводится голая воздушка, думаю прикрепиться зажимами типа RDP 25/CN и сип-ом войти в дом. Подскажите пож-та :Нужен ли вводной автомат перед счетчиком или как и на старом счетчике сразу в него вводить? Просто думаю не будут ли против местные электрики, которые будут пломбировать счетчик, а то мало ли не по "феншую".
Если нужен, какой номинал брать?
После счетчика думаю поставить из имеющихся Диф 25/30mA а потом на 2 автомата 16А и 10А на освещение и розетки.
Как такой вариант?
Потребителей в доме не много, телевизор, холодильник, чайник, да во дворе розетка, может когда болгарку или эл.пилу попользуют.
Проводку почти полностью заменил на ВВГ нг 3х2,5, причем и на свет тоже ее кидал.
Vadim 161, Там расстояние около 1,5 метра будет до счетчика, как то лишняя скрутка перехода на ввг не складывается.Сип думал от зажимов, пройдет через стенку и сразу в щит.
А вводной каким номиналом посоветуете, если после счетчика будет диф на 25 или 16 ? Кстати диф тоже посоветуйте пож-та какой поставить 25 или 16 ?