Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.11.2013 Балашиха Сообщений: 84
#4257555

Очередной привет от строителей:

Нижний край унитазного "коннектора" располагается в ~5 см над уровнем стяжки, а ввод из ванной комнаты, соответственно, устроен еще выше.
Два вопроса (возможно, риторических):

  1. С учетом того, что надо соблюсти уклон в сторону стояка - в ванну придется предусмотреть отдельную лесенку?
  2. Про организацию трапа в ванной комнате можно забыть?
    Или таки есть решения для городской квартиры не на первом этаже?

Решение, по-моему, на поверхности - перебрать стояк

egne написал :
ванну придется

Подключить к отводу унитаза.сегодня нарасхват.

Регистрация: 26.11.2013 Балашиха Сообщений: 84

sergogo написал :
Решение, по-моему, на поверхности - перебрать стояк

Ммммм. Раструб, торчащий из пола, ниже вряд ли опустится. А монтажную высоту тройника задает именно он. Ну и поднимать в одно рыло ответную часть стояка, да еще и с подключенным на жесткой сцепке соседским унитазом (сверху и снизу тоже квартиры)...

Регистрация: 26.11.2013 Балашиха Сообщений: 84

касимов написал :
Подключить к отводу унитаза.сегодня нарасхват.

Хм. А ведь мысль. На глаза только ни разу не попадалось. Но теперь хоть буду знать, что надо спрашивать по магазинам. Спасибо за идею.

поднимать, тем более в одно рыло ничего не нужно

вы бы лучше фото выложили, посмотреть конфигурацию и материал стояка, советов будет больше

Регистрация: 26.11.2013 Балашиха Сообщений: 84

До стояка только после праздников теперь доберусь, чтобы сфотографировать
И буду потом ждать вердикта.

Практически на всех объектах перебираю стояк канализации (ПП),особых сложностей нет .
Например последний

@fev.santeh Инста

Регистрация: 19.12.2013 Брянск Сообщений: 701

sergogo написал :
Решение, по-моему, на поверхности - перебрать стояк

+1
Особо сейчас не сталкиваюсь с бытовыми проблемами, но из прежнего опыта - "высокий" ввод в стояк является источником множества проблем...

Stc написал :
но из прежнего опыта - "высокий" ввод в стояк является источником множества проблем...

В будующем опыт подскажет тоже самое.

Это еще цветочки - в одном из кростовских домов видел первый отвод на уровне колена

Придется разбивать кляп, вытаскивать соседскую трубу, укорачивать, вставлять обратно. Для этого желательно обеспечить доступ к соседу снизу - т.к. в некоторых случаях возможно возникновение критической ситуации - потери контроля, саморазбирания соседского стояка в момент вытаскивания трубы и т.п.
Иногда бывает облегченная версия - после разбивки кляпа обнаруживается компенсатор, который болтается, как правило, на соплях - труба в него вставлена на пару см. С учетом тройного раструба можно задвинуть трубу на 5-10 см (индивидуально, опять же иногда труба уже задвинута до предела).

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Что-то мне говорит за то, что стояк в туалете, а туалет между ванной и кухней. :-)

С наступающим!!!