Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#21729

вопрос такой, ввод в квартиру 3х фаз сделан медным проводом 6 кв мм, т.е. суммарная допустимая нагрузка для медного провода получается равна 13, 2 квт на 6 кв мм, я купил водогрей проточный штибель элтрон на 15 квт( он тоже трехфазный) отсюда вопрос 15 квт это же суммарная потребляемая мощность с каждой из 3х фаз( т.е. по 5 квт) или я совсем не так все понимаю и нормально работать эта штука не сможет. заранее сорри за ламерский вопрос, учусь, блин :-))

Посчитано верно, но работать проточник нормально не может в принципе (личный опыт).

т.е. по 5 квт с каждой фазы?

micin написал :
т.е. по 5 квт с каждой фазы?

Да. Длительно допустимый ток для вводного медного 3-х жильного кабеля примерно 42 А на каждую фазу. Электроводонагреватель на каждую фазу будет брать 23-24 А. То есть вводной кабель выдерживает 15 кВт выдерживает. Но непонятно какая у вас общая нагрузка в доме получается. И что точно вы хотите узнать ?