Vadim 161 написал:
А 30мА типа ни разу не "пожарозащита" (как вы сказали) ?
Представьте, что есть объект на котором на каждой линии стоит АВДТ с уставкой 10мА, что же тогда Вы поставите во главу?
Если память меня не подводит 100мА по нормам не проходит. Селективность должна быть 3х кратной/не более.
И не путайте селективность и условно "пожарозащита" и защита "жизнидеятельности"
BV написал:
можно погасить весь домик, если случайно замкнуть N-PE стояка.
А если случайно замкнуть L-N стояка, то может быть ещё веселее. Не надо случайных людей к стояку подпускать.
Доступ же случайных людей ("неквалифицированного персонала") к квартирному щиту и квартирной проводке неизбежен, тут разумных вариантов организационной защиты нет.
Вас вообще не в ту степь понесло. Во-первых про селективность я не сказал ни слова. Во-вторых - что вы вообще подразумеваете под словом "пожарозащита" ?
dokar, Я же говорю в нормативность не вдавался. Хотя это все условные понятия которые ввели производители.
По нормам есть селективность, а дальше обзывай как хочешь)))
Хатхи написал:
Если память меня не подводит 100мА по нормам не проходит. Селективность должна быть 3х кратной/не более.
Изменяет ...... > не менее
7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
И вполне допустима, но не рациональна комбинация в простых схемах до 5ти ВДТ 30ма и 300ма S.
Если же под УЗО 100ма S, по расчету не проходит "два десятка" дифавтоматов 30ма, то применение 300ма S - совершенно правильно.
.
А номиналы ВДТ 300, 100, 30 - имеют место быть в трехступенчатой схеме. При этом также нужно соблюдать селективность по времени между 300 и 100. Тут то и может применяется ВДТ 100ма что-то вроде типа G, у которого выдержка времени МОЖЕТ быть меньше, чем у S типа.
Хатхи написал:
Это когда у человека нет доступа к открытым токопроводящим частям оборудования, а у одного или нескольких таких устройств имеются "утечки".
BV написал:
Задача проектировщиков - экономно соблюсти требования нормативов. Что они и делают. Соблюдают рекомендации нормативки.... а получается именно для света - если смотреть типовые схемы.
Ну вот Вы посмотрели типовые схемы, сможете привести норматив об установке 100мА УЗО на освещение ?
BV написал:
Именно для света - нет, но есть другие линии под дифзащитой, и надо соблюдать требования селективности по току и времени.
И зачем их соблюдать, используя S ,если можно поставить просто 100мА?
BV написал:
Почему-бы не изложить коротко и ясно свой взгляд на проблему, без "ну-ну" и наводящих вопросов?
Все как то ссылаются на это
422.3.9 Групповые (конечные) цепи и использующее электрический ток оборудование должны
быть защищены от повреждения изоляции следующим образом:
а) В TN и ТТ системах должны использоваться устройства защиты по дифференциальному току
с расчетным дифференциальным током срабатывания менее 300 мА. Там., где резистивные отказы
могут вызвать пожар, например, для нагревателей с использованием пленочных элементов, расчетный
дифференциальный ток срабатывания должен быть менее 30 мА.
но я как то не могу это сопоставить с жильём и разницей, где должно стоять 100мА УЗО
и ещё вариант Стойкость к перенапряжениям о которой пишет Шнайдер
ebf написал:
Ну вот Вы посмотрели типовые схемы, сможете привести норматив об установке 100мА УЗО на освещение ?
Легко. На освещение в определенных помещениях я вообще могу не устанавливать УЗО, а вот на розетки и др. обр я устанавливаю.
Так в вводном устройстве у меня появляется 100/300мА. Вот Вам 100мА на свет, а что кто то это запретил?
ebf написал:
BV написал:
Не можно, тк в типовой МГСН схеме есть нижестоящие УЗО.
Это не коим образом не обязывает ставить S
Пожалуйста, ставьте G и тд, но временная селективность должна быть. Просто G - от слова GENERAL - общий - редкий зверек.
ebf написал:
Вариант с перенапряжением ,импульсными токами Вам не понравился? Хотя это единственное ЗДРАВОЕ объяснения селективному 100мА УЗО
ebf написал:
Вариант с перенапряжением ,импульсными токами Вам не понравился? Хотя это единственное ЗДРАВОЕ объяснения селективному 100мА УЗО
Единственный? А чем не устраивает временная селективность по отношению к нижестоящим? Насколько я понял, есть некоторая неопределенность нормативки между G и S, задержка по времени vs помехозащищенность.
Вроде как тип G может быть помехозащищенным. Но опять же - глубоко эту тему не копал, и на практике не встречал.
ebf, не понял про временную селективность - мы все же говорим о двух ступенчатой дифзащите?
Если да - то Ваше мнение - почему не столь важна временная селективность?
Мне Ваше мнение всегда интересно...
ebf написал:
,есть чёткие определения когда Временная обязательна
Есть что-то иное, кроме двухступенчатой дифзащиты? В пункте ПУЭ, причеденном выше вроде однозначно написано. Или есть еще нормативы, где несколько иначе?
ebf написал:
Судя по тому что пишут умные люди и с чем я не раз сталкивался и от чего есть реальная польза, то Да
Я так понимаю, надо различать условия применения. Например, квартира, или торг центр с кучей ЛЕД и МГЛ.
MaSeVi написал:
Так на свет можно вообще УЗО не ставить... Никакое...
Если стационарные светильники имеют первый или второй классы защиты - возможно, что так.
Если светильники нулевого класса имеют металлическую основу, но не занулены - УЗО необходимо. Поскольку есть заметная вероятность замыкания на "плохо заземлённую" стороннюю проводящую часть через подвес светильника, и ток в замыкании может быть любым.
А если есть риск заливания светильников водой... кстати, про Кемерово.
BV написал:
Если да - то Ваше мнение - почему не столь важна временная селективность?
Мнение Шнайдера и моё
Вертикальная селективность
Этот тип селективности касается работы двух защит, включенных последовательно (см. рис.20). Принимая во внимание допустимые ошибки в токах уставки и временах срабатывания УЗО, селективность должна быть токовой и временной: Токовой, так как в соответствии с нормами, УЗО должно срабатывать при токе замыкания между IΔn/2 и IΔn. На практике, для исключения одновременного срабатывания двух аппаратов, отношение их уставок должно быть не менее 3: IΔn (ввод) > 3 IΔn (фидер), Временной, на случай резкого превышения током замыкания уставок обоих УЗО. При этом нужно учитывать даже малое время реакции механизма, к которому не- обходимо добавить выдержку времени или специальное замедление.
BV написал:
Я так понимаю, надо различать условия применения. Например, квартира, или торг центр с кучей ЛЕД и МГЛ.
Без разницы
Переходный ток утечки
Этот ток возникает при подключении цепи с емкостным небалансом или при перенапряжении в общем режиме. Устройства УЗО типа «S» (I∆n u 300 мА) и «si» (I∆n = 30 мА и 300 мА), а также УЗО с небольшой выдержкой времени позволяют избежать несвоевременного срабатывания.
Стойкость к перенапряжениям
Устройства УЗО могут быть чувствительны к грозовым разрядам, в частности, в воздушных сетях, которые больше подвергаются действию атмосферных возмущений. В действительности, в зависимости от удаленности источника помех сеть низкого напряжения может испытывать воздействие:
перенапряжения, которое возникает между токоведущими проводами и землей, когда помеха уходит на землю значительно выше устройств УЗО
тока перегрузки, часть которого попадает в сеть ниже УЗО, например, через паразитные емкости
тока перегрузки, определяемого устройством УЗО, возникающего в результате пробоя ниже УЗО
Производственными стандартами предусмотрены устройства УЗО, устойчивые к этим паразитным токам; это УЗО типа «S» (I∆n u 100 мА). (тоже из Щнайдера)
Чего то много получилось
ebf написал:
. Принимая во внимание допустимые ошибки в токах уставки и временах срабатывания УЗО, селективность должна быть токовой и временной:
Хех, то вы говорите, что временная не важна, то говорите что нужна. Вас не поймешь...
В общем насчет не важности задержки по времени - не убедили, да и Шнайдер подтвердил необходимость.
ebf написал:
Переходный ток утечки
Этот ток возникает при подключении цепи с емкостным небалансом или при перенапряжении в общем режиме. Устройства УЗО типа «S» (I∆n u 300 мА) и «si» (I∆n = 30 мА и 300 мА), а также УЗО с небольшой выдержкой времени позволяют избежать несвоевременного срабатывания.
Заметьте - это относится в равной мере и к узо 30ма. Почему Вы их обделили вниманием?
Если есть оборудование, которое хорошо гадит в сеть, и есть оборудование с емкостными фильтрами проблема будет иметь место и на линейных УЗО также.
ebf написал:
Стойкость к перенапряжениям
Устройства УЗО могут быть чувствительны к грозовым разрядам, в частности, в воздушных сетях, которые больше подвергаются действию атмосферных возмущений. В действительности, в зависимости от удаленности источника помех сеть низкого напряжения может испытывать воздействие:
перенапряжения, которое возникает между токоведущими проводами и землей, когда помеха уходит на землю значительно выше устройств УЗО
тока перегрузки, часть которого попадает в сеть ниже УЗО, например, через паразитные емкости
тока перегрузки, определяемого устройством УЗО, возникающего в результате пробоя ниже УЗО
Угу, если прибежало по L и в девайсе есть варистор L-PE запросто может сработать и линейное УЗО. Получается сказанно есправдливо в общем для любого УЗО, и линейного и вышестоящего.
Уже говорил, что в стандартах есть некоторая неопределенность между УЗО с задержкой и помехоустойчивыми, что суть не одно и тоже.
BV написал:
В общем насчет не важности задержки по времени - не убедили, да и Шнайдер подтвердил необходимость.
В случаи
ebf написал:
на случай резкого превышения током замыкания уставок обоих УЗО
BV написал:
Заметьте - это относится в равной мере и к узо 30ма. Почему Вы их обделили вниманием?
Обращаю ваше внимание на
ebf написал:
Устройства УЗО типа «S» (I∆n u 300 мА) и «si» (I∆n = 30 мА и 300 мА),
ставьте Si 30мА не вопрос
BV написал:
Получается сказанно есправдливо в общем для любого УЗО, и линейного и вышестоящего.
Повторюсь
ebf написал:
Производственными стандартами предусмотрены устройства УЗО, устойчивые к этим паразитным токам; это УЗО типа «S» (I∆n u 100 мА).
Ну и ещё одна ремарка Предотвращение влияния импульсов тока на работу УЗО
В принципе, сегодня не существует особой проблемы выделить с помощью электронной цепи короткие (единицы миллисекунд) им-
пульсы тока и заблокировать их воздействие.Но когда речь идет об очень компактных и доступных по цене аппаратах (УЗО), в том числе и электромеханического типа, то практически единственным способом отстройки от таких импульсов тока является использование выдержки времени — с тем, чтобы короткие импульсы с длительностью, меньшей этой выдержки времени, не могли активировать УЗО
BV написал:
И если посмотреть все схемы, то по ним вывод однозначный - 100ма - именно для освещения в этой методичке.
Если посмотреть все схемы, то среди них найдется та, которая квартирного щита не предусматривает и в ней никаких УЗО 100 мА ессно нет. Отсюда вывод: УЗО в этажном ставится потому как квартирный щит оказывается в чужой (относительно УК) зоне ответственности. Ну а его уставка и селективность определяется по-факту двухступенчатой схемой.