Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#234854

Автомат входной, правда категории А , в большом корпусе (отечественый), был тёплый после отруба.
5 квт было в течение часа.
Это разве нормально? Причём нагрузка шла через 2 нижестоящих автомата на 16 A -они и не шелохнулись ( ну и не должны были от 2.5 кВт).

Автомат менять? Какой посоветуете в качестве входного?
должен держать нагрузку 10 кВт неограничено долго.
Фаза всего одна.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Andrey86

А можете привести марку того, что вы назваете автоматом, а лучше всю маркировку с корпуса.

А чем мощность измеряли?

Andrey86 написал :
Автомат входной, правда категории А , в большом корпусе (отечественый), был тёплый после отруба.

Наводит на размышления...
1) В большом корпусе - это АП50 ?
2) Категория "А" у отечественного автомата - не встречал. Может это "А"мперы ?
3) 16-тиампереные не сработали - может вводной не на 63, а на 6.3 А ?

Andrey86 написал :
Автомат 63a

Номинал определили по крышке корпуса?

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Юрка

Юрка написал :
16-тиампереные не сработали - может вводной не на 63, а на 6.3 А ?

Это тогда китайкие 6.3А, если они 5квт держали около часа))

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DMC написал :
2Юрка
Это тогда китайкие 6.3А, если они 5квт держали около часа))

А никто и не замерял и утверждать, что там было 5кВт преждевременно ... А номинал действительно может оказаться 6,3 - запятая на советских автоматах плохо просматривается. Тем более, если это окажется АП, то они только до 50А ...

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

avmal написал :
А никто и не замерял и утверждать, что там было 5кВт преждевременно ... А номинал действительно может оказаться 6,3 - запятая на советских автоматах плохо просматривается. Тем более, если это окажется АП, то они только до 50А ...

На счёт 50 ампер...

Iн, А Предельная коммутационная способность, кА № по п/л
1,6 0,3 А1511
2,5 0,4 А1512
4 0,6 А1513
10 2,0 А1514
16 3,0 А1515
25 А1516
40 5,0 А1517
50 А1518
63 6,0 А1519

Если в чём не прав поправьте....

На счёт номинала на крышке.... Крышка может быть не родная. На крыше написано 63А, а механизм на меньший ток.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2avmal

Да я разве против?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

Andrey86 написал :
Автомат входной, правда категории А , в большом корпусе (отечественый), был тёплый после отруба.
5 квт было в течение часа.
Это разве нормально? Причём нагрузка шла через 2 нижестоящих автомата на 16 A -они и не шелохнулись ( ну и не должны были от 2.5 кВт).

Автомат менять? Какой посоветуете в качестве входного?
должен держать нагрузку 10 кВт неограничено долго.
Фаза всего одна.

Такой? См.фото.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
На счёт 50 ампер...

.... Крышка может быть не родная. На крыше написано 63А, а механизм на меньший ток.

Выходит, что Курск освоил и 63А. Здесь я отстал. Первоначально максимальный ток был заложен в названии автомата - АП-50 ...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Alex___dr
А это действительно автоматический выключатель или это все же автоматический ПУСКАТЕЛЬ?

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

DMC написал :
2Alex___dr
А это действительно автоматический выключатель или это все же автоматический ПУСКАТЕЛЬ?

Автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями на каждую фазу.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Alex___dr

А почему тогда АП, а не АВ?
И как тогда описывается пускатель?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
Автоматический выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителями на каждую фазу.

Не обязательно с тепловым - с тепловым только АП-50МТ.

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

DMC написал :
2Alex___dr

А почему тогда АП, а не АВ?
И как тогда описывается пускатель?

Это вопрос не ко мне.

ПМ, ПМЕ, ПМЛ, ПМА.
Например

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225

avmal написал :
Не обязательно с тепловым - с тепловым только АП-50МТ.

Утвеждать не буду, мне попадались только такие.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

DMC написал :
2Alex___dr

А почему тогда АП, а не АВ?
И как тогда описывается пускатель?

Первоначально они были задуманы для электродвигателей.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alex___dr написал :
Утвеждать не буду, мне попадались только такие.

Мне приходилось много закупать и АП-50М в свое время - был спрос ...

Автомат вот такой, более качественой фотки с дачи не нашёл.
Работал
-1 конвектор 2.5 кВт (автомат на 16a)

  • маленькая переносная плита 2 КВт (автомат на 16a)
  • эл. чайник 1.5 кВт ( но он включался за 15-20 мин до срабатывания 63a)
    свет в сумме на 200 Вт (автомат на 10a)
    Ещё будет (пока не подключен) водонагреватель проточный на 8 кВт. (автомат на 40a)

Хотелось-бы померять реальную нагрузку на фазах, с плитами всякое бывает..., но уж конечно не 63 А. Автомат какой-то дерьмовенький. Нужны были данные и отходящих автоматов.

Andrey86

Не морочьте себе голову с этим аппаратом сомнительного качества - замените на приличный.

Получается я зря его купил, рублей 450 где-то стоил...

Регистрация: 04.10.2006 Воронеж Сообщений: 265

Andrey86 написал :
Вырубило Автомат 63a от нагрузки 5 кВт

Конечно замените. У него мог быть плохой контакт, он перегрелся и выключился. Как-то у меня в квартире такие бытовые автоматы, что вместо "пробок" вкручиваются.... После нескольких настоящих срабатываний они стали отключаться от нагрузок, куда меньше номинальной. Я их разобрал и обнаружил изрядно подгоревшие контакты, ну и выбросил конечно.

Автомат АЕ2046МП пр-ва Дагэлектроавтомат. Отключился потому что нагрелся. Возможно (а на фото именно они) вы зажали алюминиевые проводники. Получилась термопара, алюминий еще нагрелся, и так он обладает свойством холодной текучести изменил свою форму, то есть еще больше ослабил контакт. Вот причина отключения. Это произойдет рано или поздно с каждым автоматом,если зажимать алюминий.

Sterk написал :
Автомат АЕ2046МП пр-ва Дагэлектроавтомат

автомат хреновый. долго заявленный ток не держит