Автомат входной, правда категории А , в большом корпусе (отечественый), был тёплый после отруба.
5 квт было в течение часа.
Это разве нормально? Причём нагрузка шла через 2 нижестоящих автомата на 16 A -они и не шелохнулись ( ну и не должны были от 2.5 кВт).
Автомат менять? Какой посоветуете в качестве входного?
должен держать нагрузку 10 кВт неограничено долго.
Фаза всего одна.
Andrey86 написал :
Автомат входной, правда категории А , в большом корпусе (отечественый), был тёплый после отруба.
Наводит на размышления...
1) В большом корпусе - это АП50 ?
2) Категория "А" у отечественного автомата - не встречал. Может это "А"мперы ?
3) 16-тиампереные не сработали - может вводной не на 63, а на 6.3 А ?
DMC написал : 2Юрка
Это тогда китайкие 6.3А, если они 5квт держали около часа))
А никто и не замерял и утверждать, что там было 5кВт преждевременно ... А номинал действительно может оказаться 6,3 - запятая на советских автоматах плохо просматривается. Тем более, если это окажется АП, то они только до 50А ...
avmal написал :
А никто и не замерял и утверждать, что там было 5кВт преждевременно ... А номинал действительно может оказаться 6,3 - запятая на советских автоматах плохо просматривается. Тем более, если это окажется АП, то они только до 50А ...
Andrey86 написал :
Автомат входной, правда категории А , в большом корпусе (отечественый), был тёплый после отруба.
5 квт было в течение часа.
Это разве нормально? Причём нагрузка шла через 2 нижестоящих автомата на 16 A -они и не шелохнулись ( ну и не должны были от 2.5 кВт).
Автомат менять? Какой посоветуете в качестве входного?
должен держать нагрузку 10 кВт неограничено долго.
Фаза всего одна.
Автомат вот такой, более качественой фотки с дачи не нашёл.
Работал
-1 конвектор 2.5 кВт (автомат на 16a)
маленькая переносная плита 2 КВт (автомат на 16a)
эл. чайник 1.5 кВт ( но он включался за 15-20 мин до срабатывания 63a)
свет в сумме на 200 Вт (автомат на 10a)
Ещё будет (пока не подключен) водонагреватель проточный на 8 кВт. (автомат на 40a)
Хотелось-бы померять реальную нагрузку на фазах, с плитами всякое бывает..., но уж конечно не 63 А. Автомат какой-то дерьмовенький. Нужны были данные и отходящих автоматов.
Andrey86 написал :
Вырубило Автомат 63a от нагрузки 5 кВт
Конечно замените. У него мог быть плохой контакт, он перегрелся и выключился. Как-то у меня в квартире такие бытовые автоматы, что вместо "пробок" вкручиваются.... После нескольких настоящих срабатываний они стали отключаться от нагрузок, куда меньше номинальной. Я их разобрал и обнаружил изрядно подгоревшие контакты, ну и выбросил конечно.
Автомат АЕ2046МП пр-ва Дагэлектроавтомат. Отключился потому что нагрелся. Возможно (а на фото именно они) вы зажали алюминиевые проводники. Получилась термопара, алюминий еще нагрелся, и так он обладает свойством холодной текучести изменил свою форму, то есть еще больше ослабил контакт. Вот причина отключения. Это произойдет рано или поздно с каждым автоматом,если зажимать алюминий.