Уважаемые! Ну совсем я в этих делах не понимаю, помогите подсчитать.
Есть установка, производительностью 70 кВт/холода/ч (хотя могу и ошибаться в размерности величины), в общем - фреоновый чилер. Охлаждает воду. Насосы на воде производительностью 10 м3/ч. Сколько потребуется времени такому чилеру на охлаждение 100 м3 воды с +10 С до +5 С? Вода находится в емкости и циркулирует по кругу чилер-емкость.
Количество энергии, которую нужно забрать из воды пересчитываю через теплоемкость, в Джоулях, а дальше, как перевести кВт холода в Джоули - не знаю. Перевод просто на кВт - думаю, не корректен.
Чтобы понизить температуру 100'000 кг воды на 5 К (при ее удельной теплоемкости 4200 Дж/(кг*К) и плотности 1000 кг/м3), нужно затратить Q = c*m*dT = 4200*100000*5 = 2'100'000'000 Дж.
Чиллер в час может отобрать у воды 70 кВт*ч = 70*3600 = 252'000 кДж = 252'000'000 Дж(/ч)
Таким образом 2'100'000'000 / 252'000'000 = 8,33 ч.
Чтобы понизить температуру 100'000 кг воды на 5 К (при ее удельной теплоемкости 4200 Дж/(кг*К) и плотности 1000 кг/м3), нужно затратить Q = c*m*dT = 4200*100000*5 = 2'100'000'000 Дж.
Чиллер в час может отобрать у воды 70 кВт*ч = 70*3600 = 252'000 кДж = 252'000'000 Дж(/ч)
Таким образом 2'100'000'000 / 252'000'000 = 8,33 ч.
Так я и считал через теплоемкость, и цифры те же получились. Засомневался, решил спросить. Большое спасибо!