#244690

2ВТБ!
Почему выродится?
Если скрутку пропаять к примеру
Две, три фазы к сожалению пока не рассматриваются.
Есть предложение - объединить две темы в одну.(Вопрос по УЗОшке)
С ув. Владимир

Orion

Проблема в том, что сопротивление линий незначительно в сравнении с сопротивлением контактов - без обслуживания линия неизбежно неизбежно выродится в однопроводную.
Вот если две-три фазы подключить, то 4-5*2.5 хватило бы за глаза...

Регистрация: 15.08.2006 Нижний Новгород Сообщений: 146

2ВТБ!
Имелось ввиду сделать из двух ВВГ 3х2,5 - 3х5 (двухжильный)
В чем ограничения?

Orion написал :
Вероятнее всего однофазная

Практически все бытовые четырёхконфорочные плиты допускают несколько вариантов подключения, однофазное и двухфазное почти всегда, третью фазу иногда "оставляют" для духовки.

запаралелить

Ни в коем случае.

Регистрация: 15.08.2006 Нижний Новгород Сообщений: 146

2ВТБ!

Вероятнее всего однофазная
а запаралелить 2 по 2,5х3 ?
До чего не люблю уравнения с неизвестными... Стояла у заказчиков на квартире плита какая-то, очень понравилась, хотят такуюже, На вопрос о мощности упорно говорят что 4Квт. (причем вместе с духовкой , второй заложенный провод 2х2,5 - мое ненапрасное интуитивное предположение
С ув. Владимир

Orion написал :
заказчику

Дело другое - заказывайте трёхфазный ввод на 25-50А по финансовым возможностям заказчика, ввод кабелем 5*16 или пятью проводами 1*10.

Orion написал :
Вопрос 1 - о мощности УЗО

Четырёхполюсный автомат С50, четырёхполюсное УЗО 63А/300мА типа S.
Однофазные УЗО 10-30мА на группы розеток общего назначения и освещение сан.узлов и ложий/балконов.
Опционально УЗО на общее освещение. При отсутствии аварийного освещения желательно распределить освещение по двум-трём разным УЗО (и на разных фазах).
Опционально УЗО для стационарных приёмников (встройка, кондиционеры).

Orion написал :
Вопрос 3 - под мощные потребители (варочная пов-ть, духовка по 4Квт 2,5хЗ - по справочнику хватает(25А на имеющиеся 18А) советуют - 4х3 ,а надо?

При трёх фазах на поверхность 5*2.5 за глаза (5*1.5 по минимуму), при двухфазном 4*4 (4*2.5), при однофазном 3*6.
Для независимой духовки своя линия 3*2.5 и обычная розетка.

Регистрация: 15.08.2006 Нижний Новгород Сообщений: 146

2Angel.
Оборгеватель , ГАЗОВЫЙ ( вместе с горячей водой) кондей не предвидится,

2aterney
Да, себе, я бы именно газовую и поставил. но уж больно понравилась заказчику стеклокерамическая, чтож поделать.

Не убираюсь - 4Квт плита+4Квт духовка+1,8Квт чайник+0,5Квт холодильник=10,3Квт=46А
И в принципе, вполне возможна вся эта нагрузка единовременно, (либо как вариант, по сдаче работ( и полной оплате), отвожу я, так, женского представителя заказчика в сторонку и провожу инструктаж, мол, плиту с холодильником вместе не включать, а при включенном чайнике - не стирать и т.п. 8) . Шутка (черная)
Но в принципе Квт на 50 нарно надо рассчитывать, а больше - пускай ходють, включают автоматы

2DMC

Не, 150 уже не хочу, надо быть скромнее
Поставлю задачу заказчику, пускай решает.
2pzotov
А я когда домой прихожу, ставлю чайник, врубаю микроволновку, холодрыга была - камин, а когда жена готовит, иногда- работают 2-3 конфорки + духовка (на мое счастье все газовое)
Всетки инструктаж будем проводить.
2All
Спасибо всем за советы, будем думать.

2Orion
Вы путаете установленную мощность с потребляемой.
Взять например ту же плиту. У меня дома плита 9квт (штатная), а автомат 32А.
Представить ситуацию когда у в плите включены все комфорки на полную мощность + духовка очень проблематично. То же с остальными приборами.
Как уже писали, вводной автомат выбирается исходя из разрешенного лимита потребления.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2Orion

Гмм, а какая у вас разрешенная мощность разбора?
Вот больше этого вам никто ничего не позволит...
Хотите 150? Тогда покупайте новый лимит и трехфазный ввод.

2Orion У вас вводной 32A, именно на эту мощность и стоит ориентироваться. Потребление считаете не верно. Вам будет достаточно 2 розеточных линий (1 кухонная, другая комнатная) по 16A+2 линии освещения (по этажам) 10A + ванная 16A. Все остальные линии - исключительно для удобства.
Варочную панель - газовую.

Обогреватель и кондей не взаимоисключающие?

Регистрация: 15.08.2006 Нижний Новгород Сообщений: 146

2Angel.
Вариант включения 70% нагрузки возможен, а мож и все 100.
Нет там взаимоисключающих приборов.

2Orion

Orion написал :
Плита вот с духовкой напрягают, т.к пока не приобретены - не известна мощность, поэтому закладывал по мах.

9-10 квт.

Ты не правильно расчитал энергию, ты взял и сложил энергию потребителей, но не подумал про то что никогда не включат одновременно. Например обогреватель и кондей.

Регистрация: 15.08.2006 Нижний Новгород Сообщений: 146

2Angel.
Спасибо за отклик,
Водогрей унд отопление на газу(Вайлант)
Плита вот с духовкой напрягают, т.к пока не приобретены - не известна мощность, поэтому закладывал по мах.
А все-тки, скоко проц, скинуть с общей нагрузки? есть рекомендации?

Orion написал :
ИТОГО имеем нагрузку порядка 33,5 Квт (ок 152 А)

Надо подходить энергетически, сколько жрут постоянно включённые приборы обогрев/холод, машинки...
Мне сомнительно что квартира будет жрать более 15-40 ампер.
Если только водонагреватель не съест киловат 20. Обычно газом греют.

Регистрация: 15.08.2006 Нижний Новгород Сообщений: 146

Доброго времени суток всем!
Подскажите плиз, как оптимально можно развести эл-во:
Исходные данные: новостройка, 4-х ком квартира в 2 уровнях, пл 105 м2,
предполагаемые потребители с разбивкой по группам(на отдельном автомате):
-силовая: 1 этаж гостинная(5 Квт) - 16А автомат
-силовая: 1 этаж кухня(розетки на рабочей поверх, хол-к, и т.п. - порядка 4-5 Квт) - 16 А автомат
-силовая: 1 этаж (электроплита - 4 Квт - 18А) - 25А автомат
-силовая: 1 этаж (эл духовка - 4 Квт -18А) - 25А автомат
-силовая: 1 этаж (стиралка в с/у - 2 Квт - 9А) - 16А автомат
-силовая: 2 этаж ( порядка 5Квт) - 25А автомат
-силовая: 2этаж (5 Квт - 22А) - 25А автомат
-освещ: 1 этаж (3-4 Квт - 14-18А) 25А автомат
-освещ: 2 этаж (3 Квт - 14А) 16А автомат
ИТОГО имеем нагрузку порядка 33,5 Квт (ок 152 А)
УЗО и автоматы "строительные(ИЭК)" под замену (хоцца типа АВВ что нибудь)
Вопрос 1 - о мощности УЗО, и том какие линии оно должно защищать, ибо из разговора с одним электриком услышал что имеется эфект один - цитата "на свет УЗО лучше не ставить т.к. при включении ламп дневного света - иногда срабатывает" , да и по нагрузкам (учитывая силовую часть) какое-то мощное надо, либо несколько штук.
Вопрос 2 - на площадке имеется вводной автомат 32А на проводе 3х3, 3-х кв конечно маловато под нашу нагрузку, и вообще это похоже кабелем тащить надо квадратов 50 %) (возможно ли такое) и еще - автоматы на 150А тех же габаритов что и 16,25 и т.п. существуют?
Вопрос 3 - под мощные потребители (варочная пов-ть, духовка по 4Квт 2,5хЗ - по справочнику хватает(25А на имеющиеся 18А) советуют - 4х3 ,а надо?
Вопос общий - такая нагрузка для квартиры не многовата-ли? Считал в среднем по 1Квт на розетку, но все равно что-то много Если заковыки какие могут возникнуть - подскажите плиз.
Заранее благодарен, С ув. Владимир