Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 29.10.2005 Домодедово Сообщений: 77
#238348

Вечером потек редуктор на трубе холодного водоснабжения. Уже ложимся спать, слышу в сантехшкафу что-то капает, открываю лючок, из редуктора, из-под регулировочного винта, капает вода. Перекрыл воду, взял гаечный ключ, отвернул у редуктора дно, вывалилась абсолютно черная от грязи, ржавая пружина. Ослабил регулировочную гайку, поставил все назад, открыл вентиль, подкрутил гайку до 4 атм., капать вроде перестало. На всякий случай на ночь воду опять перекрыл. Утром открываю воду - опять потекло. Пока умывались и прочь - капать перестало, оставил маленькую струйку холодной воды - из редуктора не капает (давление 2 атм.). Закрываю кран, давление поднимается - опять начинает капать. Перекрыл воду, ушел на работу, что дальше?
Редуктор Rbm.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2alt-x

Да поменяйте вы его - редуктор не вечное изделие...

Регистрация: 29.10.2005 Домодедово Сообщений: 77

Да уж, целых десять месяцев отработал.

Похоже у вас лопнула резиновая диафрагма, на что косвенно указывает ржавая пружина. Менять в сборе или ремкомплект. Не знаю как у RBM, а у Honeywell есть ремкомплекты.

alt-x написал :
Да уж, целых десять месяцев отработал.

Сколько стоит,на столько и отработал.Скупой платит дважды,когда же народ это понимать начнет?
Да еще возможна подделка...